這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
哪位大俠那邊有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙?????我找不到。。。。土木在線上有一張的,我下過了,但是不夠啊,要多多益善。。。小弟這廂有禮了!感激不盡!
用在風力發電低壓側,用普通DW45萬能式斷路器和CM1塑殼短路器,可用嗎?風力發電好像不是很穩定,頻率忽高忽低,不知道經過變頻后,在斷路器上有沒有影響?或者說有沒有特殊要求?
論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?
如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?
1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
漏電保護器,漏電開關,漏電斷路器,剩余電流動作斷路器都有什么區別??!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,現在接觸到,很困惑,能不能不從網上粘?
額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流。請問替換時額定電流怎么選擇?
給供電箱配電,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如挂的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,請大神指導?