對GE的VB2真空斷路器應用不太熟悉,用過的朋友能否來介紹介紹?
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
我們在尋一個價格 GE給我們報的價格和型號是這樣的, Entelliguard G13K1JGGXX2AXX+GT16K2UMXX ;這個G13K K應該是分斷能?,但是樣本上沒有,他們說是66KA分斷?另外這個型號帶接地保護嗎? 太復雜搞不懂了。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
本公司最近做了一批電廠輔助廠房的設備,用戶指定要GE的開關,沒想到首先是接觸器噪音太大,搞的我們去現場換了2次共6只;后來開關又有2只燒毀的情況,我們請求GE公司派售后服務人員去現場勘察,以查明事故原因.他們竟然發來這樣一個函:針對以下現場服務申請我們的意見如下:客戶需先支付現場服務的相關費用, GE工程師到現場后如判斷確實是GE產品質量問題, 則更換產品及現場服務費用由GE承擔, 屆時GE退還客戶之前支付的現場服務費用, 具體預收費項目如下:1. 工程師服務費 1200元 半天 (4小時) 2400元 全天 (8小時)2. 往返機票, 酒店住宿等相關費用實報實銷.首先,他們一口斷定不是他們開關的問題,在多方溝通,苦苦請求,直至電廠發函后,他們才說可以派人.而且要我們必須先把錢打到帳上再派人,氣的我們真想罵娘.這就是國外品牌的售后服務態度,我始終認為,咱們國產的開關其實都還不錯,為什么有些人就偏信國外的品牌呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
美國通用 GE VB2-12真空斷路器GE工業系統精心設計制造的VB2型l2kv高壓真空斷路器是復合絕緣的戶內開關元件。產品符合國家標準GB 1984[ 等效IEC62271-100 ]和行業標準DL/T403,是高壓供配電系統中控制與保護的最佳選擇。GE VB2-12真空斷路器產品特點1、高端三維計算機輔助設計[Pro-eng ineer]和動態仿真優化設計[Pro-mechanical]。2、電磁場優化分布設計,使局部放電和局部過熱最小。3、世界最先進小型化、高功能的真空滅弧室,利用縱向旋轉磁場滅弧原理,開斷性能極其穩定。4、具有極其優越、極為可靠的絕緣性能,順利通過了凝露試驗,適合在惡劣環境條件下運行,并具有比1EC和GB 標準要求更高的爬電距離和電氣間隙。5、可靠的接地方式,確保斷路器從工作位置到試驗位置接地連續性。6、通過了l.l倍
我發現一個現象,如果一個設計單位里,缺少一個基礎知識扎實的前輩作為自己電氣設計道路上的引路人,想完全靠自己自學成長的電氣設計師,會出現一個什么問題呢?——不會用規范! 為什么會出現這種狀況?因為無人指引,那么自己就只能通過看單位以前的圖紙,以后有類型項目了,參照原有類似圖紙,依葫蘆畫瓢來做設計。這樣設計出來的電氣圖紙,自己心里是沒底的,經不起拷問的。
斷路器怎么選擇比較合適? 斷路器電流 大小不同有什么區別嗎?怎么選擇斷路器的極數? 有能解答的朋友們幫忙求解一下、、、、新入電工電器行業 好多不懂。
一般電工師傅
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
我們公司有出國的一套電器設備,460V 60HZ的,我們用的斷路器是DW17-800A 380V 50HZ的,但不知道會不會產生什么影響!另外我發現,這里的高手很多,我是個新手希望各位老師,多多賜教!!!!