工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝??!374236512@qq.com
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
假設一個容量不大的低壓配電箱(三相容量為5kW)直接由變配電室放射式配電。該配電箱的總進線開關如何選擇呢?(假設經過熱穩定校驗,進線電纜選擇為10平方)請教一下:該配電柜進線開關,按額定電流選擇的話,16A的開關即可,如果安電纜和開關配套的話則需要32的開關?但是如果選擇了32的開關,是否有問題呢?
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
目前有一個水泵房電氣工程,總容量為600KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點?。。?!
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!?。?/p>
我在做一個小型低壓配電系統.計算電流220A.對于主開關的選擇我有點困惑.在我印象中,低壓配電柜主開關都是框架斷路器,沒見過采用塑殼開關的。但我覺得這個系統較小,計算電流完全可以用塑殼開關來保護.不知可不可以?另外,主開關可否直接選有漏電保護功能的?我知道塑殼開關有帶漏電保護功能的,框架斷路器也有吧?
配電柜里有很多空氣開關,分別控制不同設備,是否需要增加一個總開關控制各個開關,以便日后維護?總開關一般選擇什么開關呢,刀閘開關,隔離開關,還是普通的空氣斷路器?另外每路開關前都有一個電流表,可否把它改為電能表,以便計量
請問從配電室到廠區分車間配電柜導線選擇問題。開關較大,一般是2500A和3200A的,電壓400V,距離不到100米。請問如何選擇導線。是幾根電纜并呢,還是用單根導線。
相信大家對雙進線加聯絡再熟識不過了(三選二),如圖1、2、3所以在此冒昧請教大家以下問題:開關聯鎖。也就是要確保三個開關只能合閘其中的兩臺開關,包括機械聯鎖和電氣聯鎖,我這次問的是電氣聯鎖!在我們兩個工程部有兩個工程師(我們就簡稱他們為A和B吧)A設計的原理圖是鎖定合閘線圈(見圖黃色部分)B設計的原理圖是鎖定失壓脫扣(見圖紅色部分)A對原理圖的設計解釋是:1.因為三臺開關都有機械聯鎖,開關本體已經不能再合閘了。2.鎖定合閘線圈是保障其中兩臺開關合閘的情況下把另一臺沒有合閘的開關拉下來檢修時對原在合閘的兩臺斷路器不會跳閘,因為有很多操作工人對圖紙不熟悉。而這樣的設計不會造成意外的跳閘。B對原理圖的設計解釋是:1.需然三臺開關都有機械聯鎖,但機械聯鎖在安裝不正確造成軟鋼纜易斷時或時間用長了就會失效(軟鋼纜斷了很多人都不知道)2.鎖定失壓脫扣是防止在機械聯鎖失效時起
低壓配電柜水平母線是3根,4根還是5根?它們都敷設在柜的上邊嗎?固定柜與抽屜柜在這一點是相同的嗎?請指教,謝謝!
請教各位:經常與別人爭論低壓產品的3C認證問題;請問哪些低壓配電柜(箱)不需要有3C認證?非標箱和PZ30住戶箱需要3C嗎?
小弟現在正做一十六層商住樓電氣設計,初步統計總計算電流1100A左右,本來要做變壓器現在甲方不讓做了,要從距本樓600米左右的小區變配電所引來,進線電纜該如何選擇哦。采用多根電纜進線嗎,用預制分支電纜行不?請教各位大俠幫忙。
低壓配電柜側面離墻的距離低壓配電柜柜前柜后離墻的距離規范上都有,但側面好像沒有要求啊。在《工業與民用設計手冊》上配電柜側面離墻的距離是大于等于800mm,但也只是圖上標明,沒有文字說明。請問側面的距離規范上哪有??現場看了幾個配電柜離墻都是500左右,請高手答下??!謝謝??![ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 編輯 ]