圖紙簡介: 此圖用于戶外的配電工程,箱體制作圖全套,只要是從事結構的就能按此圖施工制作。 投稿網友: a358890 上傳時間: 2014-03-17
本人在一個市政道路綠化的施工工地,道路兩旁的綠化做成公園,里面安裝草坪燈,照樹投光燈,現從原有的一個現場市政路燈配電箱中引了一條主線,作為進線,因為原先配電箱進線是三相四線制,無接地線,導致接地電阻測試不符合規范,如今我打算在配電箱附近,打一根40*4的2500米的角鐵到地下,在角鐵上鉆孔,壓接一根BVR4平方的絕緣銅線,用PC管敷設到配電箱PE排上,這樣做是否符合規范,是否是規范中的TT系統,電氣裝置局部接地系統,急!感謝大神互相討論
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
戶外露天配電箱(景觀園林配電箱)有什么特別要求嗎?怎樣才能防雨呢?和戶內配電箱有什么區別呢?我看戶外配電箱有點是雙層箱門,有的是單層箱門,那種正確呢?有強制性規定嗎?謝謝
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
雷人史上最簡易的山寨版戶外配電箱,實在是高人!優點:1.采用即插即用人體工學原理設計,方便易操作。2.無需任何電工專業培訓,老少皆宜3.經戶外半年多實踐驗證,防雨效果不錯4.成本低廉,利用廢舊塑料瓶,罐等制作,綠色環保5.無需專業培訓認證等,節省工程師成本,自己動手DIY,工具簡單,剪刀一把即可6.帶有醒目紅色標志,以防非“專業”人員誤操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。哈哈
歡迎大家提出寶貴意見。箱內正視:箱內后視:
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
圖如下,WLM-1 此路主電纜是4*185+1*95 。地下二層AL-B2-1 ,AL-B2-2分別是15KW,30KW。從電纜豎井到地下二層兩個照明配電箱電纜規格圖紙上沒有標明。請問這部分電纜規格一般情況下都是憑施工經驗自己選擇嗎?還是找一下設計呢。另外,圖紙上電纜分支 處標明的接線箱,這個是電纜T接通箱嗎?還是別的什么。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝?。?!
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?