  • 咨詢個關于照明配電箱的問題

    照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。

  • 照明配電箱的裝高是多少?

    我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?

  • 地下室臨時照明如何布置?

    請問有一個長46米,寬28米,高3米的半地下室需要做臨時照明,應該選用什么燈具?怎樣布置?希望知道的能回答一下,非常感謝!

  • 關于照明配電箱分等標準

    哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:188180615@qq.com

  • 照明配電箱的兩個小問題

    在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]

  • ???照明配電箱選擇的依據是什么?。???

    一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料???

  • 某地下室人防電氣設計(照明和配電)

    圖紙簡介: 此工程為某地下室人防電氣工程,地下室面積約為四萬平方。圖紙包括配電系統圖、地下室戰時電氣平面圖、地下室平時動力平面圖、地下室戰時照明平面圖、地下室平時照明平面圖 投稿網友: wuhai 上傳時間: 2012-10-30

  • 請問關于地下室變配電室的照明問題?

    我看別人的圖紙, 地下室有個變配電室, 面積大概90平米左右, 還不小, 他的照明布置主要就是放了數盞熒光燈, 在門口放了出口指示等, 在四面墻上放了幾盞應急燈。 負責變配電室的照明配電箱就是一般的單電源箱子, 不是雙電源切換性的。 這里, 關于變配電室的設備咱們先不提。 主要是問照明的問題。 *我有一個問題, 如果出口指示燈保留, 我不在四面墻上放幾盞應急燈, 而是把照明的單電源照明配電箱 改成雙電源事故切換箱, 就是說, 正常下當然工作, 在故障下自動切換到應急的狀態。 這樣行嗎?:(

  • 地下室照明施工問題求助

    地下室照明施工問題求助

    各位電氣工程師們你們好,小弟在這里想請教個問題,如圖,這是我們這項目的地下室照明圖紙,是T5型號的單管熒光燈,(梁下0.3米管吊安裝)我想問下現場施工中有沒有必要按照圖紙這樣把燈管全部安裝完呢?這樣一來成本就比較高了,能不能中間,間隔一盞這樣來安裝的呢?

  • 照明配電箱出線回路配電

    照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。

  • 照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake

  • 如圖照明配電箱為何要這么粗的線?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降

  • 請教關于照明配電箱的接線問題

    請教關于照明配電箱的接線問題

    車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。

  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。

  • 地下室照明容量如何確定?(已解決)

    地下室照明容量如何確定?(已解決)

    本帖最后由 hhx196 于 2016-7-4 13:26 編輯 如下圖,系統圖給的6kw,我想幾個單管熒光燈也沒這么大容量???我是新手,很多地方都不太懂{:1_105:}{:1_105:}

  • 地下室照明問題!燈會爆炸:(

    今天在用戶那邊遇到個地下室照明問題,萬望各位不吝賜教:)情況是這樣的:地下室特別潮濕,有積水,普通日光燈(220V),通電就會爆炸(不嚴重,燈具壞了而已),拆下來看,里面都是水;他們那邊的工程師說,換成36V的應該沒問題,請問是這樣嗎?我覺得是由于水的原因導致短路引起的爆炸?6V是安全電壓,可是就不怕水了嗎?萬分感謝?。?/p>

  • 照明配電箱供電半徑的問題

    照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源??? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源???

  • 地下室照明一定是二級負荷嗎?

    近期搞一項目,有半地下室,設計者因有天然采光為由認為照明部分不算二級負荷,不知這個觀點對否?我個人認為不妥。地下室的集水泵是否二級負荷?

  • 請教:地下室照明的相關問題

    謝謝指教了~情況是這樣的:因為地下室較潮濕,所以采用36V低壓安全電壓,將380V的施工用電通過變壓器降壓后提供照明電源,但是行燈的照明卻是很暗,給施工造成不便,想請問一下1.是不是采用了36V的低壓電源造成了這種情況,現在應該采取什么措施改善;2.一般應采用多少瓦的行燈;3.變壓器應選擇多大的;4.其他的注意事項;5.SIWOG1-160/3這個符號(開關?or斷路器?)的理解非常感謝了~[ 本帖最后由 th19841212 于 2009-11-25 15:58 編輯 ]