家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。
為什么WL7回路只用L1,而WL8與WL9回路承載的功率差不多,為什么WL9要用L1,L2,L3三條線?用L1不可以嗎?
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 編輯 想學習做配電箱的制作技能,關于建筑配電,一級配電柜保護電氣接線方式,求大師賜教,
請問高手,一棟05年三層別墅,開發商原有強電箱、弱電箱各一個,設于一層。線路走橋架從管道井上二三樓。三相240A設計。原有燈線、插座線等都走天。頂面未做封閉,需業主進場后自行吊頂封閉。裝修公司進場后,設計19個回路。摒棄電線從橋架經管道井到二三樓路徑,而是每回路直接從配電箱接4分pvc管,接了19根,鉆天花板引線到二三樓。電路全從地上走。引線過程中繞線明顯,走的都是最遠距離,到三樓的回路幾乎要走10個直角彎才能進房間。該房需安裝電地?zé)帷k姷責峤涗N商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,一個配電箱設計合理嗎?是否應該分層設三個?4分管是否管徑過???19個回路:廚房4回路;皇明太陽能1回路;衛星電視1回路;花園1回路;軟水1回路;弱電箱1回路;衛生間4回路,其中一樓衛生間2個回路;普通插座3回路,以上都是4平方線。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接連接在一個240A的配電箱上,此
家用配電箱是家庭中的主要基礎設施之一,與建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才會安全; 同理,不管是智能家居還是高端昂貴的家用電器,如果沒有可靠有效的配電設施來保證用電安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一樣,毫無安全可言。 家用配電箱擔負著用電安全的重要作用,實際上直接承載著生命財產安全。 那么,家用配電箱的現狀如何呢? 真相鑒別,測試比較: 1、傳統配電箱的漏電開關,存在致命性的安全隱患,當漏電開關本身有問題、失靈等不起保護作用時,毫無征兆,不能自動強制跳閘斷電保護,會繼續供電,如果漏電觸電,只有死路一條;<
空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用?,F(xiàn)在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
什么叫一級二級三級配電箱
情況描述: 昨天家里人用電熱水壺熌時候,突然全屋停電,打開配電箱,把左邊的漏電開關推上去后立馬又跳下來,右三的開關也推不上,后來只好打電話給管理處請電工來檢查,電工來之后少言寡語,用電表到處測,最后發現是電熱水壺的排插有問題,把排插插頭拔掉就好了,然后把配電箱內左邊25A的漏電總開關打上去全屋就通電了,右三的開關他沒動,還是往下打的狀態,問他為啥他也不說。。。 本人疑問: 右邊三個開關是什么東東???是三相開關當單相使用嗎?為什么右三這個會跳閘,總開合上后這個不推上去家用電器也能正常使用?我真是很費解啊?。?! 哪位大神幫解答一下吧~~~
知識點:配電柜
一個樓層照明配電箱,我算了哈,回路不超過80模(1模=18mm),由于沒有電井。目前想嵌墻安裝。問題:80模的能否做成一個配電箱?做成一個能否嵌墻(墻只有800寬)?嵌墻后一般安裝高度去多少合適?謝謝
小弟剛入行ｎ近對普通照明配電箱設計有欠缺的地方。知道功率,電流后不知如何選擇多大的斷路開關,進線電纜等。不知有啥資料,或者書籍可以參考的。。 請各路大蝦,指點一二。。小弟萬分感謝。。 附件: 普通照明配電箱系統圖
1,功率30KW(7-8個機柜);2,從電力豎井到實驗室距離為56米(需要三相并接地);3,實驗室內設計一個配電箱,箱內設兩級空開,每個機柜功率約為3KW(機柜用電為單相),根據以上信息,請做個設計(所需電纜類型、長度,各級空開大小、數量這個應該怎么做,新接觸這些東西,不會做,求大神們指導。
最近看設計院的初步設計圖紙,發現他們的層配電箱及設備分箱只設計到每箱多大功率,沒對箱內元器件進行進一步設計。不知道這是不是符合電氣初設深度要求
請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!