大家好,請教一個問題,一個別墅用的風冷變頻熱泵中央空調(水系統)我想請問需要哪些空調配件,第一次接觸,比如水泵還有什么我都不太清楚了,希望大家幫?/p>
我現在遇到了一個甲方,要求把中央空調系統和地暖系統共用水系統。我個人感覺這樣做有問題,但是又找不到具體的依據,希望各位前輩能給詳細的解釋下。
第一次做項目,一個17層的大樓,風機盤管系統,請問冷卻水系統水管規格和水力計算怎么算。用比摩阻法還是流速法。1、是施工圖精確計算,不是估算,選管子的時候按什么選。我看說按200-300Pa/m算,有說按1-2m/s算,有說按10-80Pa/m算,請問總立管、每層支管都是按什么算的2、查設計手冊或規范的話在關于推薦的經濟取值哪里查,以那本為準
冷卻水系統中的水垢是怎樣形成的?水垢和水渣的形成是一個復雜的物理、化學過程,這個過程分為兩步:第一步:鹽類雜質在過飽和水溶液中結晶析出;第二步:結晶出來的鹽類雜質附著
我搞過一些空調工程,其中冷卻水系統的管道連接用過焊接也用過螺紋連接,但是冷凍水系統的管路連接,DN32以上都是采用焊接,只有連接風機盤管的那一段會采用螺紋連接,昨天和一個朋友爭論這個問題,冷凍水系統的管道連接到底是焊接還是螺紋連接好,規范對這一方面有沒有規定?本人覺得DN80以下的冷凍水管宜采用螺紋連接,因為焊接容易破壞鍍鋅層,管道容易生銹,這樣對水流會有影響,也就影響了制冷效果,但是接頭部分保溫就比較麻煩?以前我搞的工程冷凍水都焊接,小弟出來工作也不是很久,這個問題望各位大哥多多指教!
幫幫我,我是新手不會上傳圖片所以前兩次沒成功望見涼。
在國家規范GB50243-2002的11.2.3有關系統無生產負荷調試的條文中有以下2條: 1、系統總風量與設計風量的偏差不應大于10%; 2、空調冷熱水、冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%; 現請各位暖通界業內同仁實話實說地做以下選項的選擇(可以是多項選擇),我很想了解大家對此的認識看法。謝謝!
空調水系通分區按壓力分區比較好理解,也就是把壓力擱開。 但是按使用性質和負荷固有性質分區一般是怎么處理的呢?怎么才算分了區?是不是要各自自成系統呀?不會是簡單的分為不同的環路把!歡迎大家指點?。?/p>
中央空調技術交底(水系統)
做過酒店的都知道,一般酒店水系統都是在每個同一豎向的房間共用一組立管的,像這種一組立管帶十幾層的房間,你們一般立管是做同程多還是做異程多?。?/p>
請教各位高手,是否有人在運用PB管作為水系統空調的管路,因為據介紹,PB管不需要保溫,對這些我不是很清楚,有哪位做過或是PB管的廠家,請發表一下各位的見解,謝謝。
系統情況:水容量700立方,冷凍水低溫水,供水3-5度,回水7-11度.系統水循環量2000立方/h.原來采用高位水池快速補水.以供冷站來計,系統工作壓力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m
一、幾個概念及其關系 為了研究和敘述方便,有必要首先先容幾個概念和它們之間的關系。 1.1 熱容: 通常而言,物體升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,我們稱之為此物體的熱容。相應的,以水管式戶式中心空調系統的水為研究對象,將其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,稱之為水管式戶式中心空調系統熱容,簡稱系統熱容。根據熱容特性可以知道:吸收或放出的熱量越大,說明系統的熱容越大,系統的熱穩定性也越高;反之,吸收或放出的熱量越小,說明系統的熱容越小,系統的熱穩定性也越低。 1.2系統熱穩定性: 指單位時間內,在熱干擾作用下,水系統本身的溫度波動的大小。單位時間內,在單位熱量干擾作用下,水系統溫度波動越小,說明水系統熱穩定性越好;反之,說明水系統熱穩定性越差。 1.3 系統水容量: 我們把戶式中心空調系統中所儲水的總和稱之為系統水容量。 1.4 三者之間的關系 系統水容量越大,系統熱容就越大,系統越穩定;則該系統越穩定,系統熱容也就越大。但系統熱容大,卻并不表明系統水容量就大。由于系
典型中央空調機組主要由冷凍水循環系統、冷卻水循環系統及主機三部分組成: 1、冷凍水循環系統 該部分由冷凍泵、室內風機及冷凍水管道等組成。從主機蒸發器流出的低溫冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道(出水),進入室內進行熱交換,帶走房間內的熱量,最后回到主機蒸發器(回水)。室內風機用于將空氣吹過冷凍水管道,降低空氣溫度,加速室內熱交換。 2、 冷卻水循環部分 該部分由冷卻泵、冷卻水管道、冷卻水塔及冷凝器等組成。冷凍水循環系統進行室內熱交換的同時,必將帶走室內大量的熱能。該熱能通過主機內的冷媒傳遞給冷卻水,使冷卻水溫度升高。冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻水塔(出水),使之與大氣進行熱交換,降低溫度后再送回主機冷凝器(回水)。 3、 主機 主機部分由壓縮機、蒸發器、冷凝器及冷媒(制冷劑)等組成,其工作循環過程如下: 首先低壓氣態冷媒被壓縮機加壓進入冷凝器并逐漸冷凝成高壓液體。在冷凝過程中冷媒會釋放出大量熱能,這部分熱能被冷凝器中的冷卻水吸收并送到室外的
水系統空調作為以水為冷(熱)源載體的制冷(熱)系統,憑借其“除濕量小、舒適度高”“運行穩定”“耗電量小”“無污染”等優勢,正廣泛受到市場的青睞。然而,水系統空調以水為媒介的特性也決定了其如果施工不到位,極有可能埋下漏水隱患,影響用戶日常生活,給用戶造成不必要的財產損失。
水系統空調
水系統空調專題,為您提供水系統空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水系統空調 相關的專業交流討論,更多水系統空調相關內容請訪問