首頁 課程 資料 論壇
  • 格力螺桿水冷冷水機組的問題

    求助;1.現場有兩臺機組用戶密碼被改了要怎么解開 2.有人說要遠程監控卡才能開機,一個要兩萬人民幣。這個遠程卡不用能不能開機,就在機組上手動開機使用。這兩臺機組還沒使用過。急待開機。特求助各位。急急急

  • 螺桿式水冷冷水機組結構

    知識點:螺桿式水冷冷水機組

  • 格力螺桿水冷冷水機組無法開機問題

    求助;現場有兩臺格力螺桿冷水機組問題1;用戶密碼被改現在開不了機要怎么解決;2有人說要什么遠程監控板才能開機,有這回事嗎?一塊板要兩萬人民幣,如果有這種板那我不用 直接在機組上手動啟動可以嗎?現在急著開機 望高人指點 急 急 急 謝謝各位

  • 約克螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護

    約克螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護 2013/6/13 15:49:15 點擊:10212 螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護,服務項目包括: 1.水系統水質處理

  • 水冷螺桿冷水機組機房圖

    圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,圖紙詳細,系統齊全,很有參考價值,本圖已經施工完成。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16

  • 夏天螺桿式水冷冷水機組經常停機的問題

    現有1臺開利30HXY110B螺桿式水冷冷水機組,夏天的時候經常故障停機,1天大概3次。故障代碼 代碼描述 105 電機堵轉 106 零序電流故障 113 星-三角啟動失敗冷卻塔水流量78立方每小時,冷卻能力390000kcal/hr。冷卻水水泵:102立方每小時,揚程24米。螺桿機組和冷卻塔都裝在樓頂上,兩者直線距離不超過5米。開利的售后來維修過幾次,但都沒能解決問題。他們說是管路的問題。從故障代碼來看和管路應該沒什么關聯吧?我對空調不太了解,求各位空調師傅指導。補充內容 (2014-6-18 09:19):螺桿機每小時大概啟停5次

  • 水冷冷水機組系統原理圖

    本人是新手,正在做一臺地源熱泵機組。系統原理圖見附件。請各位老師幫忙看一下,有沒有什么問題。非常感謝!

  • 單螺桿水冷式冷水機管路接管大小

    近日 ,做冷水機組研究,遇到冷卻水和冷凍水進出口管徑大小的問題,我參考的是大金的ZUW-A5系列的在制冷量是1086KW下 ,是150,請問大俠們,這個管徑是怎么確定的,謝謝我的email:zhaosw@foxmail.com

  • 關于水冷冷水機組的一個問題

    水冷冷水機組(冷卻塔形式的),為什么要設冷卻水低于18度時的保護呢? 曾經還有一家醫院因在冷卻水14度時強行開機而燒壞過一臺壓縮機呢。為什么啊,冷卻水不是越低越好嗎?還有,那地源熱泵機組為什么能用幾度的地下水做冷卻水? 而水冷冷水機組(冷卻塔形式的)卻連十幾度的水都嫌溫度低而不能用呢?

  • 水冷冷水機組冬季運行問題

    工程中經常碰到一些需要冬季制冷的情況,需要制冷機組冬季運行,如果用水冷冷水機組經常碰到冬季啟動困難的情況,因為冷卻水溫度過低(一般機組要求冷卻水溫度大于15度)。請問大家有什么好辦法解決這個問題?

  • 關于水冷冷水機組系統問題

    請問;30HP比澤爾半封閉活塞壓縮機走R404a的水冷冷水機組,冷凝溫度40;蒸發溫度-10;冷卻水為海水,冷凍水為30%乙二醇水溶液;現在系統有油分和油冷卻器,油冷卻器與油分和壓縮機之間管路連接有什么要求啊,最好有系統圖,謝謝。

  • 水冷螺桿冷水機組運行與維護.rar

    水冷螺桿冷水機組運行與維護

點擊加載更多

螺桿水冷冷水機

螺桿水冷冷水機專題,為您提供螺桿水冷冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與螺桿水冷冷水機 相關的專業交流討論,更多螺桿水冷冷水機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水冷型冷水機

電泳冷水機