規范規定樁入土后斜樁傾斜度的偏差,不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系指樁的縱向中心線與鉛垂線間的夾角)。怎樣理解這句話, ”傾斜角正切值的15%“是什么意思,謝謝,請大家指教
設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻、樁基進行試成槽、試樁,是哪本規范有此規定,如果確實有此規定,原位試不是可以。另外請教一下,這個應該屬于設計試樁吧,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,請專家告知。謝謝。
400PHC樁樁頂與承臺連接處樁頂1.2m范圍內灌與承臺同強度的混凝土并有插筋,現承臺均已施工完畢,但檢測結果頂部樁身混凝土強度只有C10,請問有何影響?如何處理?
基礎規范、地基處理規范都有條文要求對CFG樁進行試樁;但有的地區又區別對待了一下,對于甲級等級的CFG復合地基必須試樁;乙級及以下的如有相關經驗實例,可不進行試樁;不知道是什么文件、規范對此的要求?
對高出設計標高的樁頭,經測量找出斷接線,預留伸入承臺梁的樁內主筋長度(不小于30d),將樁頭按需要尺寸進行切截。切截時應敲掉或鑿去多余的樁頭混凝土,并調直預留的主筋,保持主筋表面潔凈。對已截割的樁頭,在去掉疏松的混凝土后,要將保留樁頭混凝土和樁頭鋼筋加以保護,如鋼筋有銹蝕必須處理。保護好高出地面樁頭, 截樁頭宜用鋸樁器截割,嚴禁用大錘橫向敲擊或強行扳拉截樁。截樁頭宜用鋸樁器截割,樁內主筋長度如何預留??
現場基礎為PHC預制管樁,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,而柱子有兩根引下線,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋?請各位給我指點哦!謝謝?。。。?/p>
最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享
最新一個項目,基礎為PHC管樁+筏板,樁長未41米,設計要求樁底有2米C40混凝土封底。較多數樁頂標高相對正負零為-5.4米,沉樁形式為柴油錘擊樁。請教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
PHC管樁樁基偏位事故的分析和處理[摘要] 本文結合一工程實例分析了PHC管樁基礎在基坑開挖后出現偏位和斷裂的原因,提出了在施工和設計等方面的處理措施,并介紹了應用錨桿靜壓鋼管樁和鉆孔灌注樁對樁基進行補強的措施以及補強處理后的效果,可供有關工程技術人員參考借鑒。[關鍵詞] PHC管樁;偏位;鉆孔灌注樁;錨桿靜壓樁[中圖分類號] TU473.1 [文獻標識碼] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工
論文簡介:通過廣州珠江電廠煤碼頭技術改造工程PHC 管樁斜樁嵌巖施工的成功實例, 全面介紹該工程的地質條件、施工方法、施工工藝等, 為PHC 管樁斜樁 投稿網友:gogotong 上傳時間: 2013-07-18
PHC管樁在復雜地質條件下的工程實踐
按清單計價規范,管樁工程量應以設計樁頂計算至樁尖,例如,設計樁尖要達到-40m,設計樁頂標高-2m(即要求送樁2m),則清單上的工程量為38m,送樁什么的都包含在其中。可事實上,管樁工程量幾乎都是按實結算,因為施工中有樁長和最后貫入度(或壓樁力)雙控的要求,實際工程量幾乎不可能和設計一致。另外,配樁也不可能使送樁正好達到設計標高,總得多配一兩米以防送的過深將來接樁麻煩,例如一根樁打了45m,配三節15m管樁,正好到地面沒有送樁,將來倒是要截去2m的樁頭。原來的清單中倒是沒有包含截樁頭的費用。請教下這種情況如何處理?能否在招標時或合同談判時就要求最終工程量都按清單規范中約定以設計樁頂以下的實際樁長結算,要求施工單位報價時考慮所有送樁,截樁,多配樁長等不確定因素?
:(免蒸壓文章,高強度蒸壓混凝土強度低的原因分析
建筑施工的PHC管樁施工技術與工藝 論文欄目:建筑施工論文 建筑施工的PHC管樁施工技術與工藝范文PHC樁的單位承載力造價是各種樁型中較低的,且綜合經濟效益指標也好于其他樁型。隨著PHC管樁的廣泛應用和發展,以及人們對它的理論研究和工程實踐的不斷積累,PHC樁的施工技術會不斷得到提高。1PHC管樁的主要施工方法1.1放樣定樁位:采用極坐標放樣。壓樁機就位時,應對準樁位,啟動平臺支腿油缸,校正平臺處于水平狀態,啟動門架支持油缸,使門架作微傾15°,以便吊管樁。1.2吊樁定位,調整垂直度:先拴好吊樁用的鋼絲繩及索具,啟動吊車吊樁,管樁在施工中起吊,可采用一點法(位置距樁頭0.29L處),使樁尖垂直對準樁位中心,微微啟動壓樁油缸,當樁入土至50cm時,啟動壓樁油缸,進入壓樁狀態。1.3壓樁:啟動壓樁油缸,把樁徐徐壓下,控制施壓進度,一般不超過2m/min,達到壓樁力的要