  • 預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象。尼瑪的是不是全中國就只有一臺樁機了,一定要他施工;開機的不熟悉,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂?

  • 管樁焊接接頭冷卻8分鐘后沉樁原因

    管樁焊接接頭冷卻8分鐘后沉樁原因

  • 跪求大神解答管樁切割再焊接的組價,套什么定額

    原管樁47米,按標高分三段,樁頂部13米Φ2400*50,中間10米Φ2400*40,樁底20米

  • 什么時候用鍍鋅焊接鋼管?

    焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?

  • 【請教】預應力管樁與基礎承臺連接采用焊接是不理想的?

    現在很多設計單位的預應力管樁與承臺連接采用的鋼筋是焊接,我個人的觀點:鋼筋彎后與樁冒焊接本身不符合規范,規范規定鋼筋焊接點與彎起點必須大于等于10倍鋼筋直徑;鋼筋彎后經過高溫焊接彎起點變脆性,輕輕一碰撞鋼筋就要斷裂;我建議廣大設計人員在自己設計當中注意,還建議廣大施工人員在施工中碰到的要多注意,在此提醒監理人員不要看到圖紙設計按照規范的必須執行,但是規范也是人編的,也有錯誤的地方;初次觀點 謝謝行家指點

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 粘鋼膠先粘鋼后焊接可以嗎?

    我現接一加固工程,由于為方便施工,考慮先粘鋼,后焊接,可又擔心焊接高溫會對環氧樹脂膠有影響,第一次做,請各位仁兄施教,規范上有這一類的資料嗎?

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 關于焊接鋼筋取樣的問題:

    關于焊接鋼筋取樣的問題:梁和柱的鋼筋都是事先下料后再進行焊接的,焊接后它們的尺寸應該是和我們設計是吻合的,按照取樣規范取樣,勢必會讓已焊接好的鋼筋達不到設計要求,若對取樣后鋼筋進行二次焊接,有些接頭就會出現在非搭接部位(雖然有些可以避開,但有時會在同一跨出現二個接頭,這個規范也是不允許的),不知道大家都是怎么處理這個問題的!

  • 關于鋼筋焊接的焊條選擇

    根據鋼筋焊接及驗收規程,三級鋼要用J50型焊條,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎。J50和J40的區別究竟在哪里。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,就不能用40型焊條了嗎。

  • 后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多?

    后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多?

    看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?

  • 一個關于熔透焊接的問題

    一個關于熔透焊接的問題

    熔透焊接有多種形式:有的加墊板有的不加(如下圖),坡口的角度也不同,我想問問:同樣是熔透的焊縫,選取那種施焊方案是怎么定的?選不加墊板的方案時,是因為不具備加墊板的條件時才用嗎,感覺加墊板焊縫質量會有保障一點。

  • 問各位前輩銅和鐵可以焊接嗎?

    問各位前輩銅和鐵可以焊接嗎?

    問各位前輩銅和鐵可以焊接嗎?謝謝

  • 柱縱筋采用什么焊接方法

    柱縱筋采用什么焊接方法

    如圖。我在現場看見過。但是不知道名字。

  • 鍍鋅鋼管真的不能焊接嗎?

    在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,可得出鍍鋅可焊接連接。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”。 因此,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,請各位大俠指點。

  • 剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.

    在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 拜求鋼管相貫線搭接焊接

    拜求鋼管相貫線搭接焊接

    K、N型接點被搭接管焊接時有部分焊接不了,請問如何解決。詳見:圖

  • Q345GJB鋼的焊接參數及標準

    目前有一工程遇到Q345GJB鋼,我想知道該種鋼含有什么元素,焊接時使用什么焊材?焊接工藝參數等技術指標。有沒有什么標準?標準編號是什么?謝謝各位!?。〖保。?!