同一根樁,50m長摩擦樁,之前已經做過靜載試壓檢測,第二次再做靜載試壓檢測,得到的累計沉降量是否會比第一次偏???[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-10 22:03 編輯 ]
例如一個小區有20幢樓,每幢樓90根樁,地質條件基本一致,其中樁徑有4種,800 1000 1200 1400(均為旋挖樁),樁基施工單位為同一單位。那么我檢測的數量是不是每棟塔樓至少4根?還是每種樁徑3根,至少12根??有沒有施工的大神,求解答!謝謝!
現有一高層100米的工程,基樁采用500的預應力管樁,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,入土長度有30來米,壓樁力達到500多t,現靜載試驗六根樁,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,也不正常,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,請大家談談各自的高?,場地?0多米厚的淤泥層。
PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?
預應力管樁靜載,抗拔試驗照片
本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?
一、前言 樁基檢測方法主要有靜載試驗、鉆芯、低應變、高應變、聲波透射法等。靜載試驗在確定單樁極限承載力方面,是目前最為準確、可靠的檢驗方法。靜荷載試驗堆載及安裝示意見下圖。 靜荷載試驗堆載及安裝示意圖 二、檢測機理及應用 2.1 檢測準備 靜荷載試驗檢測時間應滿足如下條件:樁身強度需達到設計要求,同時檢測休止時間還應
長螺旋工程樁打完后多久可以做靜載試驗 規范上說是同條件養護試件達到設計強度或者28天 并符合表3.2.5的規定 但是我們現場這邊打完主體主體樁后 三天就開始做靜載試驗了 請問可以嗎還是亂整的
請教一下:群體工程,樁的條件一樣的,靜載檢測可否按各幢總樁數的1%,且不少于3根來做檢測?如某幢只有100根樁,我只做1-2根靜載?謝謝!
最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢?熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:
淺析基樁檢測靜載試驗中的問題
如題,33層高層剪力墻,地下二層,基礎深于自然地面9米,管樁筏基。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測。可現場施工單位說,當?shù)囟际菑淖匀坏孛婕虞d檢測,只是樁承載力多加一些側摩阻力。可是,巖土資料顯示,樁長不同,對應的側摩阻力不同,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?哪位高手,不吝賜教,多謝了。
樁基檢測作業指導書(低應變、高應變、靜載)
以前做橋梁監測時候用到的一些論文,不知道有沒有和別人的重復,共有7篇,花錢下載的,希望對大家有用。
來自于網絡,分享于網絡
最近小弟碰到有關的強夯的問題,向各位前輩請教。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么