  • 施工工程的事后控制及總結

    1、進一步完善、細化各種規章制度,不是靠人管人,而是靠規章制度約束、規范人的行為,靠制度促使所有的治理人員去主動工作,而不是被動工作,真正做到“凡事有人負責、凡事有人監督、凡事有章可循、凡事有據可查”。2、加強業務培訓,利用業余時間學習,非凡是對新標準、新規范、新工藝、新材料的使用等學習和把握,使得自我的知識得到更新。同時學好工程預結算,對施工單位工程量認真核對,降低企業成本。作出貢獻。3、工程開發項目確定后,就應進入“早謀劃、早安排”的程序。加強部門之間的協調、溝通,做好一切施工前后預備工作,非凡是前期、技術、計劃、甲供物資等預備工作,做到有備無患、恰好銜接。4、協調好各方之間的關系,非凡是與監理單位的關系,如何調動監理人員的積極性,充分發揮監理人員的潛能,實現“小業主、大監理”的治理模式,是擺在我們面前的大難題和大課題。因為目前的實際情況是監理單位聘用的監理人員業務水平普遍較低,而且責任心較差,監督不到位,監理工程師人員數量不足,不能滿足工程治理的實際需要。5、有部分施工單位治理人員的業務素質較差,技術水平低下,不能滿足施工治理的實際需要,比

  • 超前止水后澆帶施工總結

    超前止水后澆帶施工總結

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 編輯 簡要說明:超前止水后澆帶做法。 文件格式:Word、JPG文件大?。?

  • 總結施工圖繪制的一些細節

    從今年二月份實習到現在下工地,園林施工圖從零到現在,逐漸積累了平時繪制所遇到的問題及學習的東西.發上來,和大家交流一下.也供剛學施工圖的朋友們參考.歡迎大家提出建議,意見及批評.如果有不同的繪制方式,請跟貼討論。由于施工圖繪制時間不長,能力極其有限,所能提出的東西不多,希望各位大蝦不吝賜教,對貼子進行補充.為所有開始學習以及正在進行施工圖繪制工作的朋友們提供一個學習和交流的平臺.大家相互交流,共同進步!

  • 自己施工的一點總結:地藕管施工

    一、地源熱泵室外地耦管施工方法及措施 (一)施工前的準備工作 1.1 施工前施工技術資料應準備齊全。包括詳細的施工圖(地耦管埋管形式、設計管長、埋深、管徑等)、施工場區平面圖(坐標、高程明確)、水文地質資料。1.2 施工前施工機具應齊備并檢修完好工作正常。主輔材料齊備并驗收合格。1.3 現場水電齊備,施工用配電箱、供配電線纜及其連接應符合國家相關用電安全要求。1.4施工前項目部門應與營銷部門仔細核實該項目的施工報價。明確主輔材料的數量、價格,同時制定施工材料計劃表。1.5仔細研究(或制定)施工組織設計、施工作業指導書等。 1.6整理好施工區、生活區的環境,并做好施工現場的防火工作。(二)施工階段2.1對埋管場地的工程地質狀況和地質剖面圖進行研究,以確定鉆機型式和埋管布局,還應對地面進行清理,即清除地面雜草和雜物,并鏟除地表浮土。鉆孔施工前應特別注意施工場區地下是否有地下管線極其準確位置、埋深。清理地面后要對埋管位置進行放線,根據管道平面布置圖確定鉆孔的具體位置和系統各管道的標高(放線結果應詳細標注

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 一些橋梁的施工技術總結

    一些橋梁的施工技術總結,下了頂一下

  • 施工工作總結等6個技術資料

    略陽縣玉靈小區3#、4#、5#樓工程施工工作總結技術交底(土建部分77個)晴雨表施工進度計劃表利比亞策劃培訓中心新建事物棟1# 工程進度計劃表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-5 09:04 編輯 ]

  • 曾經做過的一份施工總結

    以前做的過一個小工程。發個總結交流一下。

  • 地暖設計施工問題匯總與總結

    地暖設計施工問題匯總與總結

    一、設計問題: 1、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集)。 2、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管)。 3、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度;供回水溫差不能超過10度;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,且長度管差控制10米以內。

  • 萬科地產施工圖審查總結

    萬科地產施工圖審查總結

    萬科地產施工圖審查總結

  • 建筑電氣施工規范及要點總結

    知識點:建筑電氣工程驗收規范

  • 水閘施工的技術要點總結與分析

     在水利工程項目的施工建設中,水閘施工是一種常見施工工程,對于水利工程的水量調節以及排澇、泄洪等功能作用的實現,都有著非常重要的作用和影響。因此,進行水閘工程的施工技術要點把握,以實現水閘工程施工質量的控制與保障,進而對于水利工程的功能作用與施工建設發展進步進行保障和提升。

  • 隧道施工工藝及技術總結

    隧道施工工藝及技術總結

  • 萬科施工圖設計總結來襲!

    萬科施工圖設計總結來襲!

    來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 第一章 總則 目的:在國家相應規范及標準的基礎之上,結合萬科的實踐經驗,對設計中的有關做法進行統一,對常見問題進行必要的明確,幫助設計院完成一個高質量的施工圖設計。 第二章 建筑 一、建筑設計總說明 我們有自己統一的建筑構造做法,別忘了給設計院提供。 【扮家家設計網官方店】學習、解決室內設計師一切問題煩惱;你值得擁有!! 二、總平面 ●一般場地設計標高應比周邊道路標高高0.2M以上。 ●應優先考慮將垃圾站置于地下室或半地下室,當設在地面時,應利用綠化等措施

  • 一個工程師的橋涵施工總結

    看到一個高人的資料,覺得很值得學習。拿出來大家分享。