兄弟們是否有四層貨梯的控制電路,要求每層設四個控制按鈕,操作者在任何一層可以讓電梯到達任何層(不管原來在何層)。希望用繼電器來實現以上功能,兄弟們指點一下啊。
看了圖集《常用水泵控制電路01D303-3》第10頁中防泵的控制電路,有一個地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2兩個觸點與KT3時間繼電器觸點串聯,這里的KA4-1、KA4-2兩個觸點具體功能是什么?這兩個觸點直接用導線連通好像也不影響電路,請高手指點一下,附圖看不清就看看圖集吧,謝謝!
XK52銑床的電器控制電路范例(使用HANUC CNC 2000i系統)
草根電工請教個問題:1、FU1的作用,要是有一個熔斷器不通,電機是不是會缺相運行啊,還是一相斷了其他兩相也會斷,這個位置裝熔斷器是什么作用那?2、FU2的作用,為什么是2個熔斷器,一個行不行?3、FR的作用,是電流大了自己就斷了讓電機沒電還是讓控制電路沒電,要是一相電流大了是不是三相一起都斷,謝謝了,
星三角降壓啟動控制電路很受歡迎的圖紙。需要的快來下載啊·http://www.zk.shejis.com/new_tz/html/41149.shtml?fromuid=173651
怎樣看電氣控制電路圖.pdf
CK6142車床的電器控制電路范例(使用HANUC CNC 2000i系統)
該文介紹用P89V52(CPU模塊),AM2301(溫濕度傳感器),ZY1730(語音模塊),LED(顯示模塊),加溫系統,灑水系統等部分組成的溫室自動控制電路。著重介紹了新器件材料AM2301,ZY1730和顯示電路的應用。也介紹了現場一些對干擾信號所采取的抗干擾政策之硬件和軟件設計思想等。并指出從該控制系統原理出發,只要改變軟件的有關設計即可方便的組成其他多種非線性控制系統。 一、 引 言 溫室自動控制系統這一工程是從我的一個學生的畢業設計而來的,當時的題目是溫濕度測量儀。我們用的第一套方案是溫室手動控制系統。但隨著社會的發展,手動控制系統已經跟不上生產力的發展。只好另辟蹊徑,全身心的研究自動控制系統。 二、 主要性能 1.功能
一、 凸輪控制器的結構 凸輪控制器從外部看,由機械、電氣、防護等三部分結構組成。其中手柄、轉軸、凸輪、杠桿、彈簧、定位棘輪為機械結構。觸頭、接線柱和聯板等為電氣結構。而上下蓋板、外罩及滅弧罩等為防護結構。
為變頻器的主電路提供通斷控制信號的電路,稱為控制電路。其主要任務是完成對逆變器開關器件的開關控制和提供多種保護功能。控制方式有模擬控制和數字控制兩種。目前已廣泛采用了以微處理器為核心的全數字控制技術,采用盡可能簡單的硬件電路,主要靠軟件完成各種控制功能,以充分發揮微處理器計算能力強和軟件控制靈活性高的特點,完成許多模擬控制方式難以實現的功能=控制電路主要由以下部分組成: 1) 運算電路。運算電路的主要作用是將外部的速度、轉矩等指令信號同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定變頻器的輸出頻率和電壓。 2) <
晶閘管電路的保護與其他控制電路 一、晶閘管保護電路1、主電路中的晶閘管保護電路 晶閘管陽極、陰極兩端或晶閘管電源輸入端、輸出端經常加設相關保護電路,以對晶閘管提供過電壓、過電流等相關保護。1)過電流保護 產生過載的主要原因:負荷過載、線路短路、電源缺相、晶閘管本身擊穿損壞或誤觸發等,因晶閘管元件體積小,過載時會造成結溫過高而燒毀,所以必須嚴格限制過載電流,除控制(電子)電路實施的保護外,在主電路中經常采用在電源串入快速熔斷器,對晶閘管的過載進行保護,在發生6倍晶閘管額定電流時,一個周波可以熔斷。此外,還可采用過電流繼電器、直流快速斷路器等用于過載和短路保護,但保護速度和效果不如快速熔斷器。 快速熔斷器的額定電流值為晶閘管電流平均值的1.25~1.5倍。 下圖以直流調壓電路為例,說明快速熔斷器在主電路中的接法。 圖1 快速熔斷器在晶閘管主電路中的接法2)過電壓保護 產生過電壓的原因一般因感性負載電路的開閉、電源電壓波動、快速熔斷器熔斷、電源側侵入的浪涌電壓等,針對形成過電壓的不同
常用風機控制電路圖(PDF)第一部分(共四部)
空壓機自動控制電路,原來的用氣壓來控制限位,可該部很容易損壞.所以改成儀表加繼電器控制 (原來是機械限位加無限位儀表),現在改成有限位的那種.控制如下:當氣壓低于0.4P時,LS1閉合,KM1線圈得電,KM1常開觸點閉合,電動機啟動;當氣壓達到0.6P時,LS2閉合,KM2線圈得電,KM2常閉觸點斷開,電動機停止。因為是氣壓,LS2在一定時間內還是會保持閉合,所以串聯KM1常開觸點,使電路右半邊一動馬上分?。(?dāng)氣壓低于0.4P時,電動機啟動,達到0.6P時,馬上停止)不知各位是否還有更好的思路?
請教各位:風機,水泵的控制電路圖,也就是一次,二次接線圖,大家都有畫出來嗎?包括等電位聯結,大家設計的時候畫出來還是注明見圖籍呢?
圖為隔離開關操作控制電路,SB1、SB2為合、跳閘按鈕;YC、YT為合、跳閘線圈,QF為相應斷路器輔助常閉觸點,QSE為接地刀閘的輔助常閉觸點;QS為隔離開關的輔助觸點;S1、S2為隔離開關合、跳閘終端開關;P為隔離開關QS的位置指示器。合閘過程中,當隔離開關合閘后,跳閘終端開關S2斷開(同時合閘終端開關S1合上為跳閘做好準備),問:為什么刀閘合閘到位S2可以斷開?是什么原理?
99D303-2常用風機控制電路圖
哪位有冷庫配置氨制冷羅桿機組的使用說明及電路全圖,最好是武漢新世界工業公司產的,制冷量390KW,且為自動控制的,拜求了!
空調器單片機控制電路解析.rar
《常用風機控制電路圖》10D303-2 清晰、完整版,取自《常用電機控制電路圖》10D303-2~3(2010年合訂本)[ 本帖最后由 sparke 于 2011-7-15 19:03 編輯 ]
鍋爐控制電路
鍋爐控制電路專題,為您提供鍋爐控制電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐控制電路 相關的專業交流討論,更多鍋爐控制電路相關內容請訪問