摘 要: 介紹了鍋爐吹灰器控制系統基于可編程控制器 PLC 的實現, 介紹了 PLC 控制的方式。實踐證明, 該系統滿足系統自動吹灰的要求, 減 少了故障率, 提高裝置運行的可靠性。 引言 清除受熱面上的積灰和結渣, 維持其清潔, 是保證鍋爐安全經濟運行的 一種手段。燃料中不可燃的礦物質在爐內燃燒后成為灰渣, 其中一部分沉積 于下部渣槽內, 大部細小的灰粒隨煙氣一起流動, 可能沉積在爐膛輻射受熱 面或后部對流受熱面上,并逐漸地增厚成為疏松的積灰層或較堅硬的渣層, 目前還沒有任 影響受熱面的傳熱, 如不及時吹掉, 則積灰和結渣將日益嚴重。 何有效的防止粘結積灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰裝置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口溫度, 降低鍋爐排煙溫度, 在一定蒸汽壓力下進行吹 省煤器內壁的結焦及結碳得到清除, 恢復傳熱系數, 灰, 使結在鍋爐過熱器、 提高效率 1%左右。
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質量指標要求十分嚴格,因而需要對爐水品質連續監控。測量pH值大多采用傳統的PID控制算法.但在反應過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調整傳統PID控制器參數。因此只能采用很小的比例增益,否則系統不穩定,而比例增益過小,又將使系統的動態特性變壞。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經實現了加藥系統的自動化,但無自動配藥設備,仍需根據汽水實驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,而且所加的氨、聯胺均屬有劇毒易揮發物質,會給操作者造成嚴重危害,并導致環境污染。為此,提出變增益三區段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通
我在一間賓館做維修工想求教鍋爐的自動控制圖賓館比較舊有三臺柴油鍋爐,兩個儲熱水的水箱,水箱內有水位探頭配電箱內還有四個水位控制器。一個進水的水箱,水箱經水管分配給三臺鍋爐。兩個水泵(一個水泵供冷水的進水口接自來水管,另一個是用于熱水再加熱的水泵進水口接水箱。兩個水泵的出水口都是接進水的水箱)請教師傅們當水箱的水溫降低使鍋爐和再加熱水泵自動啟動。當水箱內水位下降到一定時啟動冷水水泵和鍋爐自動加水和加熱。先謝謝大家?。。。。。。。。。。。。。。。。。?![ 本帖最后由 guangboy 于 2009-1-20 14:35 編輯 ]
電氣自動控制原理與系統
自動控制原理與設計(第5版).part1.rar
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
商場采用5。5千瓦三相吸頂空調 共有30個空調 電路采用2路控制 現在要求能按照上下班自動通斷電源用時間控制加接觸器 能否可行 接觸器選用多大 請指教
水箱及水池自動控制安裝
挺好的,值得大家學習
剛設計空調控制,完全沒有頭緒,由于沒有見到過真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能給我詳解。DDC與PLC各自主要針對哪方面?各有什么優勢,現在我們用的空調 控制方面什么要多一些?PLC可以自己編程,那么程序該怎么來實現?也就是說程序怎么才能寫到PLC控制器中,它應該不像電腦一樣寫個程序然后運行就可以了吧?是否能給小弟來個DDC或者PLC控制器的接線圖,詳細的描敘哈控制的過程。應該比較難。最后就是控制器的一些功能是怎樣實現的?比如說采集的送風溫度和設定的溫度做比較,溫度低則開大蒸汽閥門,這個過程中,溫度比較這個過程是靠什么電器元件實現?為什么設定值比DI采集值大就會自動開大電動閥,這個過程又是怎么實現的。類似的問題太多了。望高手不吝賜教。
我從事暖通工作五六年了,一直負責制冷,空調等設備管理,現在想往空調自控方面學習一下(PLC編程和DDC),但論壇里這方便的資料不是太多,要么就是純系統,要么就是純電氣方面。請高手指教該怎么下手去學習呢???
我設計一個礦區的供水,使用潛水泵供水,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高。請問如何實現用水時水泵自動啟閉??請各位大俠指教
情況是這樣,設計公司設計的低壓進線母聯柜要采用手自動控制功能和鑰匙鎖功能,但是設備廠家在生產的過程中提出要取消手自動控制功能,設備廠家是說兩張功能不能同時實現保護,相互起到沖突。是不是真如他們說的這樣,麻煩大家出點意見看下怎么解決。
摘 要:以空調水系統為例,簡單介紹了空調系統的自動控制原理。并基于暖通空調控制系統中,各參數的不確定性以及模型不精確性,采用模糊PID控制彌補了傳統PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整個系統的魯棒性,并大大降低了空調系統的能耗。關鍵詞:空調系統 PID控制 模糊控制0 引言由于空調系統的設計都是按最不利情況(最大負荷)考慮的,而實際運行時能達到滿負荷狀況只占10%。如果不對空調的運行設備, 尤其是中央制冷系統進行相應的調節, 那么將會影響整個空調系統的調節品質,浪費能源和費用,并且這些設備也不是在最佳工況下運行, 無法滿足對舒適性的要求?,F(xiàn)代大型公共建筑多數其中空調、制冷與供熱設備占40%。將自動控制用于暖通空調系統已勢在必行采用自動控制可以使系統節約10%~15% 的運行費用,有的系統可以高達25%~30%。[1]在暖通空調系統的過程控制中,控制對象非常復雜,有些控制環節表現出很強的時滯、時變、非線性的特性,目前HVAC系統溫度、濕度、空氣污染度分別獨立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器參數是固定的。外界環境發生變化,特別
在工業化過程中,排污是一個很大的工程,如何讓排污變得更加方便自動化,這就需要用到液位控制系統,該系統由傳感器和控制器組成,我們將三臺水泵編號1,2,3,當水位到達0.5m是,水泵1啟動,當水位到達1.0,水泵2啟動,當水泵到達1.5,水泵三啟動,當水位下降到1.2,水泵3停止,當水位下降到0.8,水泵2停止,當水位到達0.3,水泵1停止。這樣的設計節省了人力,也更精準。
該文介紹用P89V52(CPU模塊),AM2301(溫濕度傳感器),ZY1730(語音模塊),LED(顯示模塊),加溫系統,灑水系統等部分組成的溫室自動控制電路。著重介紹了新器件材料AM2301,ZY1730和顯示電路的應用。也介紹了現場一些對干擾信號所采取的抗干擾政策之硬件和軟件設計思想等。并指出從該控制系統原理出發,只要改變軟件的有關設計即可方便的組成其他多種非線性控制系統。 一、 引 言 溫室自動控制系統這一工程是從我的一個學生的畢業設計而來的,當時的題目是溫濕度測量儀。我們用的第一套方案是溫室手動控制系統。但隨著社會的發展,手動控制系統已經跟不上生產力的發展。只好另辟蹊徑,全身心的研究自動控制系統。 二、 主要性能 1.功能
GPRS無線控制器由監控端、控制端、傳感器組成。 監控端與控制端均內置一張GPRS手機卡,通過GPRS無線網絡實時通訊。無線監控端和無線控制端均帶有顯示器或觸摸屏,接入傳感器后,可實時顯示液位、流量、壓力、溫度值。同時按照客戶的設置,開關電動執行機構如:閥門、水泵,完成一次邏輯運作。該設備可在手機電腦后臺進行顯示、報警控制,實現遠程控制的功能。 產品特點: 1、傳輸信號穩定,無干擾波動,不受障礙物和天氣變化的影響。 2、相對投資金額小,價格便宜。 3、自動按照用戶設定開、關水泵,閥門,實時顯示水位、流量、壓力、溫度。 4、無距離限制。只要發射地和接收地的移動、聯通、電信信號穩定,均可正常通信。 5、可通過電腦軟件實時控制。
實現地面供暖得分室溫度控制應注意以下幾個方面:1 地暖設計地暖的設計應以熱量匹配為基礎,以分室控制為目的,而不能以管長一致為原則來設計。原因很簡單,我們最終的目的是每個房間的溫度保證及調節,而不是每個環路,這是一個根本的問題。設計上應注重以下幾個要點:①環路嚴格按照分房間布置而不應按管長一致布置。②對應每個房間的環路,應有詳細的熱量、水量、阻力的計算,而且對應環路布置的不同應做適當?shù)男拚"蹖Σ煌姆炙?,計算其阻力損失最大的環路的壓力損失,以此來作為本組合分水器動態壓差式平衡閥的設定值,并根據分水器樣本,計算出每個環路流量調節閥的設定值。2 相關產品的要求分集水器:實現分室布置環路的關鍵即是分水器每支路必須有流量調節閥,并能迅速、準確地調節。溫控器:供熱型溫控器,應能根據地面供暖系統特點(延遲性、熱惰性)進行相應設計。3 系統設計:系統設計應注意以下幾點①由于環路的自動啟閉,系統流量變化,系統應按變流量系統設計。②分水器前應設置動態差壓式平衡閥,以保證在系統參數變化
鍋爐自動控制柜
鍋爐自動控制柜專題,為您提供鍋爐自動控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐自動控制柜 相關的專業交流討論,更多鍋爐自動控制柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題