首頁 課程 資料 論壇
  • 求教自耦變壓器降壓啟動問題?

    我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.

  • 請教自耦變壓器啟動的一個小問題

    自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,然后電流降下來,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,電機進入運行狀態?,F(xiàn)在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理

  • 為什么自耦變壓器降壓啟動能降低電機啟動電流?

    比如:50KW電機,400V,額定電流為85A。P=1.732*U*I*功率因數(約0.85),那么全壓時啟動電流為85A*7倍=595A倍。如果采用自耦變壓器降壓啟動,接80%抽頭,那么輸出電壓為320V,根據P=1.732*U*I*功率因數(約0.85),啟動電流則為106A*7倍=742A這樣算來降壓啟動的電流反而比全壓啟動大了,我不知道我理解的錯誤出現在哪里,請各位指正,謝謝!

  • 90KW水泵電機自耦變壓器降壓啟動問題

    我們單位有一臺90千瓦自耦變壓器降壓啟動的消防泵,時間繼電器定時7秒,啟動時啟動電流500多安培,啟動后電流一直持續500多安培,直到7秒后時間繼電器動作將自耦變壓器卸掉,電流才回到100多安培??稍谶@7秒內持續500多安培,熱繼電器可能過流保護,停掉消防泵。 所以這臺消防泵有時啟動正常,有時過流保護。不知問題出在什么地方? 按照我的理解,電機啟動時啟動電流沖到500多安培,2-3秒后電機達到一定轉速后,啟動電流應迅速降到100多安培,才正常。為什么電機啟動后一直持續500多安培?正不正常?問題出在什么地方?電機運轉正常,好像也沒有什么毛病。 我把電機線改接到一臺22千瓦的電機(不帶負載),啟動電流上沖一下,2秒后電流迅速下降,很正常。如果這大電流是自耦變壓器接入造成的,我換了小電機應該啟動電流也很大,持續時間也很長(7秒),直到時間繼電器動作。我不知問題出在什么地方?到底是電機、控制柜還是水泵。敬請高手指教,不勝感謝!

  • 兩臺噴淋泵互備自投自耦降壓啟動這樣接可以么,用一臺變壓器?

    兩臺噴淋泵互備自投自耦降壓啟動這樣接可以么,用一臺變壓器[local]

  • 10000KVA變壓器的啟動沖擊

    目前有個電站,3臺4.08MW的燃氣發電機,2臺2MW燃油發電機,都是11KV,目前負荷有7000KW,現在想對一臺新裝的10000KVA的變壓器進行沖擊,結果一合閘所有的發電機就都停了,一瞬間的事情,相應11KV配電柜綜保顯示是低電壓保護跳閘。是不是壓降太大,容量不夠?請各位幫忙分析分析吧,急?。。?/p>

  • 請教!有關自耦變壓器的故障!!!

    我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!

  • 自耦變壓器可以升級使用嗎?

    自耦變壓器可以升級使用嗎?

    我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝?。。。。。。。。?/p>

  • 求助關于自耦變壓器問題

    55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢?空載會有那么大的電流嗎?

  • 請教個自耦降壓啟動的問題

    以下2中自耦降壓回路,哪種更好用1、自耦變壓器封星處直接短接,將自耦變壓器上下側用接觸器斷開。2、自耦變壓器封星處用接觸器短接,將自耦變壓器上側用接觸器斷開。這兩種情況在應用上有局限性嗎,都各有什么優缺點 啊

  • 關于啟動變壓器的勵磁涌流

    我廠是化工企業自備電廠,每次化工那邊投入整流變都要求我們解除發電機變壓器的差動保護,我想知道投入變壓器產生的勵磁涌流怎么計算?然后再怎么計算確定是否需要解除我廠差動保護?

  • 自耦降壓啟動變壓器封星接觸器額定電流如何計算的?

    此圖表中QAC1 星形接觸器電流0.25Irm,是如何計算出來?

  • 自耦變壓器降壓起動電氣原理圖

    自耦變壓器降壓起動電氣原理圖

    自耦變壓器降壓起動電氣原理圖PNG版本

  • 我對自耦變壓器降壓起動回路的幾點建議

    QZB起動自耦變壓器適用于三相交50HZ,額定電壓380V(660V),功率11-315KW鼠籠型感應電動機,作不頻繁降壓起動。作用是降低電動機的起動電流,以改善電動機起動時對輸電網絡電壓的影響,起動完畢后應將變壓器切除。 QZB自耦變壓器,屬于電機短時起動產品,控制線路務必要設計合理,選用的控制元件性能要可靠,以確保電動機正常運行后,自耦變壓器能可靠的斷開電源(變壓器停止工作),否則會導致變壓器燒壞,帶來不必要的損失。 針對自耦變壓器廠家推薦使用的原理圖,為了盡可能地減少燒壞自耦變壓器和電動機停機事故的發生,提出如下幾點建議: 在一次主回路中,自耦變壓器的起動接觸器QC1不進行封星,而是接80%的抽頭送給電動機降壓起動,封星用銅排始終連接,接觸器QC2接100%的抽頭。當同時動作時電動機降壓起動,斷電時QC1、QC2起動結束,自耦變壓器完全斷電,避免了因80%的抽頭帶電,自耦變壓器絕緣降低接地而造成電動機的停機事故。 在起動過程中,起動接觸器QC1、QC2應先斷電,用其輔助觸點去起動正

  • 【探討】降壓啟動柜中自藕變壓器為啥會自燃

    一起電氣事故:3天前在早上6點多時,夜班巡查時聞到焦味,打開柜門時發現自藕變壓器邊相線圈開始冒煙燒起了。處理:關機停電,為不影響生產,在檢查線路并空載檢測控制回路正常后更換了一臺變壓器,啟動正常?,F(xiàn)已運行幾天正常。在對這個事故討論中,大家都不大理解為什么會自燃,按照道理100%,0%的抽頭接觸器均已斷開,65%的抽頭雖然帶電但無電流回路(后對所有變壓器卡量無電流)。分析:1絕緣不好,但啟動過程大電流也無擊穿現象。2產品質量不好,有渦流引起發熱。沒有信服的解釋,請各位高手探討一下

  • 電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 變壓器 升壓及降壓的問題

    遇到個問題,我這里有兩個6KV升110KV 變壓器,是一個兩臺60MW的發電機組向電網供電的升壓站,剛才搜索了一下我想知道變壓器升壓和降壓有沒有區別,但答案很模糊,有人說可以,有人說不行,因為要考慮變壓器自身損耗問題。 但我感覺我這里的變壓器應該是雙向的,畢竟110KV側是電網側,相當于電源側也就是一次側,是做為降壓變壓器使用的。而發電機并網過程又可以算做升壓變壓器來用。請高手指教。另外關于變壓器并網的相關指標參數 和需要注意哪寫步驟 請高人指點

  • 求助,125MVA自耦變壓器資料

    做畢業設計,110KV降壓變電站,供35KV和10KV,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~

  • 自耦降壓啟動控制原理圖

    圖紙簡介: 自耦降壓啟動控制原理圖。利用斯菲爾儀表檢測電機運行情況。接觸器采用真空接觸器 投稿網友: luhuaipu 上傳時間: 2013-08-15

點擊加載更多

自耦變壓器降壓啟動

自耦變壓器降壓啟動專題,為您提供自耦變壓器降壓啟動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自耦變壓器降壓啟動 相關的專業交流討論,更多自耦變壓器降壓啟動相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度