求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干變價格。請注明采價時間,廠家,最好有上傳文件,萬分感謝??!
救急呀,我是新手沒做過類似工程! 一個中專變壓器是800KVA,校區內有10個用電單位,綜合樓,教學樓,圖書館宿舍,路燈,廣告燈等.現在線路改造,埋地代價太高,業主要求架空,請問這個架空線從低壓配電房引出應該用什么型號,規格,根數,用電單位是否就近從電桿上引取.10個用電單位總負荷1280KW,其中一幢還未建--310KW.請高手幫忙指點!謝謝!!!
圖紙簡介: 本圖為,某800KVA高壓變壓器歐式箱變標準圖,含一張一次圖,2張平面布置圖和1張大樣圖,內容齊全,希望對大家有所幫助 投稿網友: ivanomg 上傳時間: 2014-06-12
我車間有一臺800KVA油浸變壓器,負載為7臺電阻焊機,總容量為1700KVA,焊機的功率因數為0.5,暫載率50%,7臺設備同時工作的情況存在,但概率低,大多數情況是每臺電阻焊機交替工作,每隔10秒通電工作一次,通電時間為0.5秒。請問各位高手:假如以7臺焊機每隔10秒同時工作1700KVA,800KVA油浸變壓器可否長期運行。
干式變壓器800kva,1000kva的變壓器除了有熔斷器外,還應該有哪些保護措施,主要講規范里規定應該還有哪些保護就行了,謝謝大家告知。
廣東某縣自來水廠一級泵站原來裝設1臺630kVA變壓器,35kV供電,高壓側采用跌落式熔斷器保護,現由于泵站擴容,需要將變壓器更換為800kVA的,根據農村小型化變電所設計規程,6300kVA及以下的變壓器應采用隔離負荷開關加熔斷器保護,但是設計單位拿出一本南方電網的小冊子,上面說800kVA及以上要采用斷路器,這樣一來35kV真空斷路器+保護屏+直流電源的價格比800kVA變壓器還貴,請教是否必須采用斷路器。
從分接箱引一回10kV電纜去一個800kVA的臺架。到底給用多大的電纜呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的電纜,上司說不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下電纜的載流量,50的電纜在空氣中的載流量是181A,地下的載流量是218A。就用181A來算,10*181*1.732*系數=3134*系數。就算系數是0.5,也有1567KVA了啊。為何非得用120的呢? 而且他自己給我算了一個公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就說,你看,應該用120吧??…………,我都暈了。這什么公式啊?
800kVA以上的油浸變壓器不能在箱變使用嗎?我們這兒有個工程外地設計的,有十幾臺箱變,甲方要我們優化把變壓器容量加大,減少箱變臺數,可行不?
某小區,全都是二類住宅,共需12臺800KVA變壓器,請問兩個方案哪個好1.放射供電:設一總開閉所,放射供電。兩進十二出。2.環網供電。12臺環網可能不太容易。我覺得可以兩進四出,形成兩個閉環。 每個環網供6臺變壓器。請問兩種方式是否合適?哪一種省錢?哪一種可靠性高?
某小區,全都是二類住宅,共需12臺800KVA變壓器,請問兩個方案哪個好1.放射供電:設一總開閉所,放射供電。兩進十二出。2.環網供電。12臺環網可能不太容易。我覺得可以兩進四出,形成兩個閉環。 每個環網供6臺變壓器。請問兩種方式是否合適?哪一種省錢?哪一種可靠性高?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
圖紙簡介: 630KVA箱式變壓器圖紙,含高壓柜,低壓進線柜,電容柜,出線柜 投稿網友: zf503785188 上傳時間: 2013-07-17
1.能告訴圖紙上的那個開關是用來干嘛的?2.為何800KVA以下的變壓器使用負荷開關+熔斷器,現在的負荷開關可以做到大容量的,
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!