5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻壁、樓
各種管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有輸送流體(水、氣、蒸汽等)和電纜的管道需要穿過結構構件,如這些洞口處理得不好,勢必會成為火災擴大蔓延的洞口,為此一般應采取如下措施予以保護: ①將管道設在樓板里或樓板下的不燃通道或豎井中,以防止火的侵害; ②使用諸如阻火圈之類的防火元件保護穿越防火墻的塑料管線; ③使用由火災探測器啟動的自動關閉閥門在防火墻兩側關閉管路,使其中流體停止流動; ④用防火堵料封堵各種管道洞日,并且該防火封堵材料必須具有高于被封堵構件的耐火極限強度。擋煙垂壁擋煙垂壁通過對煙氣流動的阻隔而實現建筑防煙分區的設計。擋煙垂壁還可提高各排煙口的排煙效果。它必須用鋼板、玻璃等不燃材料制作,其安裝方式分為活動式與固定式兩種?;顒邮綋鯚煷贡谠诨馂臅r受溫感、煙感或其他控制設備的控制而動作。 不難看出,主動防火系統與被動防火系統這兩類防火系統相輔相成、互為補充。但被動防火系統使基本的建筑物具備了一整套完善的被動防火系統后可以保證建筑物內的人員能迅速逃離火場,減慢火焰蔓延速度,為消防人員滅火提供方便,從而降低火災損失。而且被動防火系
轉自公眾號:看建TV
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 編輯 一地下車庫防火分區處設置特級防火卷簾(雙層無機布),在卷簾上方貼近樓板處,圖紙設計有各種管道、橋架穿越卷簾,質監站提出需要進行防火封堵,請教各位,應該采用何種防火材料?如何進行封堵?謝謝了!
提問同上,應該如何封堵,謝謝?。。?/p>
管道井內徑尺寸為1000*750,四周用50*5的角鐵固定,中間再用50*5的角鐵格三道,井字型分布,上面鐵板平鋪,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再澆10CM混凝土這樣的方案是否可行,請大俠指正!
請教一下有這方面經驗的朋友,我們設計要在排煙罩里面裝設260度的高溫噴頭,自動噴淋管道就要進入排煙罩里面,現在業主方問我們采用什么防火封堵形式?也就是自動噴淋管道穿過排煙罩的洞口,采用什么防火封堵形式呢?
正文:
這個問題困擾小弟好久,請前輩指點一下。保溫管道套管的防火封堵要如何施工,是將保溫從套管內穿過封堵套管與保溫之間的空隙?還是保溫保到套管停止,封堵管道與套管之間的空隙?多謝??!
大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門?,F(xiàn)在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
管道井防火封堵圖集