隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!
有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢?
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A、B、C三相,二次側接線端卻有A、B、C、N四個接線端,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,眾位高手,誰能給我解答一下,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理?;蚴牵俏焕洗笥型鹾裼诶舷壬鷮懙摹陡綦x變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了!covia@sina.com
關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,檢修旁路入口有個隔離變壓器,不知道干什么的?請大師們討論討論?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝!
現場離低壓配電間比較遠,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,所以加了隔離變壓器,是否還需要加穩壓器?
大家都知道,隔離變壓器的二次側是不能接地的,但小白有個問題想請教大家,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎?好像以前沒看到過有人討論此話題,望大家指點一二。
為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,只差在一個有接地,一個沒接地呢?????想要分的就來
控制變壓器都是互耦繞制的嗎,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V?)嗎? 另外,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,靠人工控制閥門,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),電磁閥是24V AC,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,一個是德力西的BK50,說明書上寫的是互耦繞制的;還有個是機床變壓器,繞法不清楚),我準備用BK50合適嗎? ▲▲還有,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕)? 現在是擔心的要死,也不知道還有其他危險沒有? 高手幫忙提點意見??!
我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?
各位,我現在在現場遇到一個問題,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A、B、C相序,我該怎么接,問廠家,廠家說A、B、C還是C、B、A都沒有關系的,是這樣嗎?
最近有個項目,是日本企業,有個380V轉200V的變壓器,輸入端三角形接法,輸出端星形接法。日本人要求把變壓器輸出端的N像斷開,不接任何線路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。請問這種接法是什么意思,起什么作用,為什么要這么接?
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,說是起抗干擾作用,不理解,請各位解釋解釋,謝謝了?。?!
現在老外要求選個隔離變壓器,輸入是單相380v,輸出是220v和24v,最大承載電流1.5A,我查了施耐德6TSL系列的,好像只能輸出一種電壓,不能同時輸出220v和24v,大家幫我看?,或者選別的品牌。
各位,現在在做個項目,如果把國內常用的380V,1600VA的S11型變壓器調壓升到500V,是不是調整線圈匝數? 是怎么調整,還是有其高方法?還有就是當有原供380V升到500V 電能節省怎么算的? 年用電量約為900萬千瓦時
本帖最后由 別動我的小混蛋 于 2015-11-4 10:02 編輯 1:1三相380V隔離變壓器二次側中性線是否接需要接地?(本人原理較差,請見諒)背景:該變壓器作為音響系統電源用,主要目的用做濾波、抗干擾,為音響系統設備提供“清潔電源”,并非用做安全隔離,變壓器為YY接法。從基礎底板直接預留了一根銅帶至音響機房,該機房距離隔離變壓器大概100米。上級電源變配電室ABC、N、PE,隔離變壓器鐵芯及外殼接地。圖紙設計從隔離變壓器二次側輸出到用電設備為ABC+N,沒有PE線。音響施工單位增加了PE線,且直接將該P(yáng)E線接到一次側PE排上,后被制止。調整為:將音響設備PE線與基礎底板預留的銅帶連接,與一次側PE排斷開,既形成IT系統。但是老外使用時,測出二次側中性線對地有3V的電壓,表示無法使用該電源,并表示只有電壓≤1V時才敢用而且他們的設備也不會報警。問題1:這3V的電壓是怎么產生的,如何消除?國家規范是否有明文規定?隱約記得哪本規范里寫著是≯2V問題2:因為無法消除該電壓
本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 編輯 大家好,我們這里的項目設計使用了一臺隔離變壓器,是為劇院的音響供電使用的,現在正在安裝中。根據我了解,隔離變壓器的作用就是濾波、提供安全供電系統等,一次側只接ABC三相線,二次側接ABC三相線+N線,二次側的供電形式即變為中性點不接地的三相四線制系統?,F(xiàn)在的困惑是,用隔離變壓器供電之后,PE線還要嗎?就是還需要保護接地嗎?師父說,保護接地還是要做,但是要獨立接地,不能跟原來的接地系統共用,就是單獨做個LEB,可是按我個人理解,既然沒有工作接地,那么保護接地其實也就沒有意義了,再做個PE線不是等于浪費線材嗎?有沒有相關經驗的前輩可以解釋一下呢
當照明裝置采用安全特低電壓供電時,應采用安全隔離變壓器,且二次側不應接地。(GB50034-2013/7.2.10)條文解釋是防止一次側高壓竄入。想問問大家,不接地,怎么會不竄入,接地了,怎么就竄入了。另外,二次側怎么接地,是線圈接地嗎,還是外殼
380v隔離變壓器
380v隔離變壓器專題,為您提供380v隔離變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與380v隔離變壓器 相關的專業交流討論,更多380v隔離變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題