混凝土規范的附錄C里的這個表它的各列數值對應的是哪種強度的混凝土,規范上說f可以取標準值、設計值、平均值,但這些值不會正好是1.0、1.5、2.0...啊。對于C40與C50的混凝土來說,應該取哪兩列的數值?
混凝土設計標號為C20,施工單位也是這樣配的,用32.5#普通硅酸鹽水泥,取樣的混凝土試塊28天齡期試壓強度一般在37MP左右(縣內的建筑單位質量監督站報告),請問這是什么原因?
請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?
混凝土規范10.4.4-1條中第5行 第6行有這么兩句話當柱縱向鋼筋位于柱頂第一層時......當柱縱向鋼筋位于柱頂第队時.....是不是這么理解,柱在外側有兩排鋼筋,跟兩排鋼筋梁的情況類似?
遇到高層的抗震問題,什么時候用《砼規范》的第11章的公式,什么時候用《高層砼規范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大俠解讀一下。
單筋梁計算中,一直都是x ξbh0的時候,是不是就要按照雙筋梁來考慮了??? 在T形截面的時候也是一樣,T形截面的第二類型,書中也是只考慮了x
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家?guī)兔Γ覀€(gè)理由不要回彈復檢
以前沒接觸過模袋混凝土,現監理的一項目有1000多平方的模袋混凝土,請教試塊怎么制作,聽說要定制專門的模袋做試模;敬請回復!
1、是不是只有標養試塊才評定,同條件試塊需要評定么?2、參與評定的試塊留置數量,是一定要大于三組么?3、同條件試塊留置數量?4、16m2的小崗?,?biāo)養試件只有兩組,同條件之間也只有兩組怎么評定?
明年出二次結構嗎,總共十四層,一層二層為商業(框架結構)、三層以上為剪力墻結構,二次結構為加氣塊,請給位大神發一下 加氣塊構造規范,謝謝大家了?。。。。。。。。。。?/p>
我想請教大家兩個問題,關于《GB50010-2010》混凝土規范里面第6.5.1抗沖切計算。1.請問大家關于截面高度影響系數,條文說明里面說截面高度增大對受沖切承載力起削弱作用,可是我覺得應該是板類構件越厚,抗沖切越好啊。2.柱位置影響系數,如果某個地板上面作用一個集中力,沒有柱子,怎么考慮這個柱位置影響系數?謝謝~
本帖最后由 周小瘋子 于 2014-9-21 22:20 編輯 我是今年剛畢業的學生,來到一家施工企業做實驗員資料員。有個師傅帶我,她教過我幾次怎么留試塊,但是我還是不是很透徹的理解。比方現在剛剛開了一個工程,在做基礎和負一二層,那個試塊留得我感覺很暈。我想請問一下這方面的老師,才能把實驗員資料員這個工作做好呢?尤其是這個試塊應該怎么留置?大部分的信息是從圖紙上獲取嗎?試塊留置有什么規范需要拿過來看?或者是網上有什么分享的比較好的資料?請懂的老師解答!我是在山東省!感謝!
本帖最后由 zhhz89 于 2014-12-27 21:58 編輯 朗筑總結的10新規和02舊規逐條對標,很全面的。
橫向鋼筋不僅僅指箍筋或者拉筋,包括橫向鋼筋網等等;對于錨固,應該從破壞機理上去考慮和認定這個橫向鋼筋;當保護層過小時,比如規范所認定的5d,這時候錨固破壞很可能不是拔出破壞,而且在較薄保護層方向的劈裂破壞。因此,凡是阻止了這個劈裂破壞的,都可以認定是橫向鋼筋。在這里,我們不需要考慮錨固長度方向(這里可以假定足夠,不夠時再通過機械錨固等措施解決),所以錨固涉及是錨入平面構件還是直線構件。對于平面構件(比如柱筋錨入基礎、構件垂直錨入厚板等)保護層一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近邊角處錨固,這時候就要考慮是否小于5d,小于的話就要垂直錨固鋼筋設置橫向鋼筋,最方便的就是設置幾片焊接鋼筋網,或者一段螺旋箍筋,類似于局部受壓的配筋。對于直線構件(包括梁上起柱
關于舉辦國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367宣貫培訓班的第1號通知 來源: 全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會 發布時間: 2006-03-02 點擊: 528 各有關單位: 國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367已經建設部審定批準,即將付印發布實施。該規范屬國家通用標準,與現行國家標準《混凝土結構設計規范》相接軌,共同涵蓋了整個結構設計領域,其規定均屬保障結構安全質量所必須遵守的最低標準,系結構設計工作的最基本依據。為了使廣大設計、科研、數學、施工技術人員能正確理解掌握和貫徹執行該規范,根據建設部標準定額司的主管領導的指示,應在該規范開始實施之前,及時做好國家規范管理應做的宣貫培訓工作。為此,決定在2006年5月起,委托全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會陸續舉辦幾期“國家標準《混凝土結構加固設計規范》宣貫培訓班”。現將第一期辦班的有關事項及報名參加辦法通知如下:1.第一期宣貫培訓時間 暫定為6天(其中3天為參觀考察,若不參加,應在報名時說明)。2.授課內容由