關于塑性混凝土防滲墻淺談一、工程概況 長潭水庫壩體為粘土斜墻砂礫石壩,壩址處河床覆蓋層為第四系全新統洪積砂卵石(滲透系數K=4.3*10-3~0.35cm/s,屬中等~強透水性)及上更新統沖洪積含泥砂卵石(滲透系數K=8.7*10-5~2.8*10-3cm/s,屬弱~中等透水性)。壩體斜墻粘土滲透系數K=2.12*10-6~2.35*10-4cm/s,屬微~中等透水性,土質均勻性較差,局部物理力學指標如干密度、滲透系數不能滿足規范要求。大壩除險加固防滲設計采用80cm厚塑性混凝土防滲墻,最大深度67.25m,總長421m,截水面積18300m2(布置形式見下圖)。 二、造孔機械 本工程采用鋼繩沖擊式鉆機,這種機械不僅適用于一般的軟弱地層,亦可適用于礫石、卵石和基巖,且結構簡單,技術成熟,易于維護,因此盡管效率較低,在防滲墻施工中仍被廣泛采用。長潭水庫除險加固工程由于工期緊、工程量大,為了滿足進度要求,高峰期投入40臺鉆機,主要是CZ-22型和CZ-30型。鉆頭大都采用十字鉆頭,這種鉆頭適用于砂卵石層、風化巖層及基巖,鉆頭磨損后可補焊修理
同行可參考,涂黃的參數要求值偏低
求教:在水庫大壩的塑性混凝土防滲墻中的土壓力計如何埋設?如何保證土壓力計的位置和接觸面的密室?看一些資料中介紹有普遍使用掛布法和JK法、"活動支桿擴張器"法,不知具體如何操作。
淺談水利工程塑性混凝土防滲墻設計 隨著我國經濟和科學技術的快速發展,有效解決水利工程的防滲加固問題成為當務之急。塑性混凝土防滲墻較混凝土防滲墻具有彈性模量低,適應變形能力強的優點,是土質壩基垂直防滲的首選形式。還出于它具有良好的和易性和比剛性混凝土有較長的終凝時間,因而易于水下混凝土澆注。同時由于其強度低,便于防滲墻槽接頭施工和保證接頭質量。 1工程概況 某水電工程是一項中型跨流域調水發電工程,其水庫樞紐利用天然地形條件,封堵暗河以山體作壩建庫。副壩基礎古河道防滲與暗河拱堵頭、山體防滲灌漿帷幕共同組成樞紐擋水建筑物。該工程為Ⅲ等中型工程,擋水建筑物為3級。 副壩位于暗河右側的古河道
一、前言 岳城水利樞紐工程位于漳河干流,包括主壩、大副壩和3個小副壩。大副壩位于主壩溢洪道左側,最初為均質土壩,后為提高防洪標準而改建,上游面增建粘土斜墻,下游面增建砂礫料壓坡,最大壩高增至32.5米。壩基主要是第三紀中細沙,滲透性小,故未做防水帷幕,只是在壩下游做一砂礫褥墊及縱向排水暗溝。但在樞紐運行中,大副壩排水管出現涌沙,壩坡也出現塌坑。經灌沙處理,塌坑現象得到有效控制;將檢查井用反濾料封堵并于下游公路增開一排水溝后,涌沙現象有所減輕。為徹底消除隱患,保證大壩的安全運行,經有關部門批準在上游壩坡增設一道塑性混凝土防滲墻,截斷壩基第三紀砂層。 二、材料組成 2.1 水泥:邯鄲水泥廠生產的太行山普通硅酸鹽525#R水泥,其物理性能、化學成份見表1、表2。由表1、表2可知,的物理性能和化學成份均滿足國家標準GB175-92的技術要求。 六、結論 塑性混凝土是在普通混凝土中加入粘土、膨潤土等摻合材料,大幅度降低水泥摻量而形成的一種新型塑性防滲墻體材料。塑性混凝土防滲墻因其彈性模量低,極限應變大,使得塑性混凝土防滲墻在荷載作用下,墻內應力和
各位大神,小弟目前在做一段地下混凝土防滲墻,防滲墻設計頂標高至中風化層為5米左右深的圓礫層。液壓開槽機開30cm槽。現在遇到的問題是圓礫層比較松散,容易塌方,成槽后澆混凝土是預計混凝土的1.4倍。施工單位想我要求簽證工程量,小弟頭回干這工程,請教各位大神指點是否簽???:'(:'(
本人最近正在設計一個水庫除險加固工程,壩高約25m,防滲墻高度約40m,因以前從未搞過,心中沒底。哪位有這方面的設計、施工資料,請幫幫忙。
那位能賜教混凝土防滲墻的臨界滲透坡降是怎么計算的,還有高壓噴射灌漿,和沖抓套井后形成的心墻的臨界滲透坡降是怎樣計算的!
這個水庫為南方沿海中型水庫,主壩一座,副壩6座,是最后一批病險水庫除險加固,比較特殊的是采用了混凝土防滲墻方案,比較郁悶的是,去的那天下了好大的雨,不然就會搞多一點照片來給大家,工地泥水太多,不得不濕身,實在痛苦。那個成槽機跟混凝土注入機是連在一起,在壩軸線平行的軸線鋼軌上跳倉施工。
本人在工程施工過程中遇到如下困難,不知如何施工,情況如下:承建30CM厚混凝土防滲墻,若使用射水鉆施工,卵石層大約厚8-10米,無法施工;若利用沖擊鉆施工,沖擊鉆頭直徑30CM,鉆頭太輕,速度較慢,無法保證工期。求教其他有效施工方法。望賜教,本人不勝感激!
目前混凝土防滲墻在病險水庫和河堤加固中應用較多,設計希望墻體最好能與兩側的壩[堤]土彈性模量接近,因此要求防滲墻達到“塑性”,我接觸過兩個工程,最終都沒能達到當初的設想,在此通過水工網向大家求教: 1、防滲墻體達不到“塑性”要求,對工程安全有何不利影響; 2、要使防滲墻混凝土達到塑性,有那些方法、途徑; 3、有哪幾件工程做得很成功; 4、能否提供一些資料,尤其是混凝土的配比。
一、漏漿處理 一般漏漿處理:造孔過程中,如遇少量漏漿,采用加大泥漿比重,投堵漏劑等處理,如遇大量漏漿,單孔采用投粘土鉆進處理,槽孔采用投鋸末、膨脹粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌漿處理,確??妆?、槽壁安全。根據工程施工經驗,尤其是槽孔的副孔劈打時,更應注意觀察槽孔漿面的變化。 架空層造孔漏漿處理:主孔造孔中發生架空層漏漿采用回填當?shù)卦亮霞悠⒂勉@頭沖擊擠壓密
一、總 則 1.1 本細則依據工程施工承建合同文件,以
混凝土防滲墻施工技術日漸成熟,國內有很多成功經驗,可惜我了解的不夠,誰有這方面的資料(最好是完工或正在施工的項目),能否奉獻出來,讓我學習一下,不甚感激!也可以加我qq681370,相互交流。
本人設計的一座水庫因大壩壩體、壩基滲漏來嚴重,壩體采用混凝土防滲處理,壩基灌漿處理,鑒于投資高,根據專家意見,采用混凝土防滲內預埋PVC灌漿管,以節省造灌漿的投資,在施工中,因泥漿浮力過大,PVC灌漿管都在下到12米左右折斷。后來采用先下5寸鋼管.再下PVC灌漿管,PVC灌漿管雖然能下到20米左右再也下不了。后來采用鋼筋連接四根同時下管,情況不樂觀,由于本地首次使用,沒經驗,再者經專家提出,應該有成功實例,望同行獻計。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 編輯 ]
請教一個問題,就是土石圍堰防滲墻的施工。一般是怎么的方式,是土石圍堰做好后,在挖槽澆注嗎?好了,謝了,我的qq號:22123352.希望能認識下我們行業的兄弟姐妹
水庫大壩塑性砼防滲墻開挖后拍的幾張圖片,大家欣賞
所在某城防除險加固工程做到招投標階段,有意的發單位介紹到鄙人郵箱,也可以站內短消息隨時聯系 spraywolf@163.com 設計方期望了解施工方的施工方法和施工經驗,以便開展施工組織設計 有意進一步接觸留電話到郵箱,謝謝支持
西霞院水庫混凝土防滲墻試驗(左岸段)施工
我正在做一個土石壩的混凝土防滲墻的概算,根據水利98規范六---31節,“防滲墻的建筑面積按阻水面積設計幾何圖形加超澆部分計算”,不知道這句話有沒有包括每個槽段之間的連接部分?即,防滲墻的建筑面積計算時,需不需要另外考慮槽段連接的時候鑿除多余的那部分?
塑性混凝土防滲墻
塑性混凝土防滲墻專題,為您提供塑性混凝土防滲墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑性混凝土防滲墻 相關的專業交流討論,更多塑性混凝土防滲墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度