首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 高壓電纜頭制作技術及相關知識

    高壓電纜頭制作技術及相關知識

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 咨詢一個干包高壓電纜頭的問題

    大家好~~第一次來這個論壇~~感覺很專業~~特來請教一下~~~單位最近敷設了一條臨時高壓電纜由于電纜長度不夠~并節約開支~~做了一個干包的中間頭和兩個干包的終端頭現在有如下疑問~1.10KV一下干包電纜頭在技術規范里面是不是不允許的?2.終端頭的半導電層切除后做了簡單的應力錐~也就是在銅屏蔽后保留了15MM的半導電層然后在銅屏蔽與主絕緣10MM之間繞包了13號帶~應力錐與線鼻子的距離在電氣上是否有規定?以往做冷縮終端頭感覺修復后的半導電層距離線鼻子大概也就是100MM的樣子~所以干包時只切除了150MM的半導電層~是否有問題?還是應該切除更多然后用13號帶做更長的半導電層的修復?那修復后的半導電層與線鼻子的距離怎么掌握呢?3.中間頭的半導電層剝除是否應該盡量的少?~但總有個下限吧?~不知道有沒有相關規定?~查看了爬電距離的相關規定好像也找不到詳細的介紹~~麻煩各位高工幫忙解答一下~~十分感謝。。。

  • 高壓電纜頭老爆是怎么回事?

    我項目5,。5KV高壓電纜頭爆了2次(不是同一處),2次都是在靠近電纜頭的根部位置的一芯外皮被擊穿,也都做過耐壓試驗,請各位分析下原因。

  • 35KV高壓電纜頭爆炸,球分析

    35KV高壓電纜頭爆炸,球分析

    35KV高壓電纜終端,冷縮工藝,求大神分析原因

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 高壓電纜的型號有哪些呢?

    對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。

  • 求助,關于高壓電纜的問題

    大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣???而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。

  • 高壓電纜絕緣很低,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。

  • 高壓電纜頭制作安裝工藝

    求高壓電纜頭制作施工的安裝工藝,最好有圖片。還有高壓試驗時怎么試驗的

  • 10KV高壓電纜線電纜頭如何制作

    要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的。在電纜本體中,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,根據電場原理,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,剝去了屏蔽?,?/p>

  • 疑問,關于高壓電纜的選擇問題

    我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝

  • 高壓電纜絕緣低怎么處理?

    我廠一根6KV電纜,長約9公里,直埋敷設,中間沒有斷開點,以前發現有受潮現象,現在發現絕緣很低,一相只有30兆歐,不知道能否送電?該直埋處理?

  • 高壓電纜隨橋敷設的問題

    110千伏的高壓電纜,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,而按相關電力規范,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,如此高壓電纜過橋時如何考慮?

  • 配電高壓電纜進水的問題

    本人在南方地區,去一個箱變用戶的時候,發現他的高壓電纜進線,是通過電纜溝再加頂管進入箱變體的.進線的地方都是積水.問供電所人員,說這是普遍問題,無法避免的.如果加水泵投資大且不現實.事后去查找相關資料,說電纜溝內如果積水且無法解決的話,可以在電纜接頭位置加支架.難道電纜皮在水中就沒問題?那不都成了水底電纜了.我們的高壓電纜一般采用YJV22型的.