首頁 課程 資料 論壇
  • 工廠供電設計指導(劉介才)

    工廠供電設計指導(劉介才)

  • 工廠供電設計指導_劉介才

    拿來和大家一起共享

  • 工廠供電設計制圖標準(部分依據)

    工廠供電設計制圖標準(部分依據)

    工廠供電設計制圖標準(部分依據)是否已經過時?如果有更詳細的,煩請上傳!!

  • 大家有在工廠從事設計的嗎?

    我在一個大的國營企業,跟一個一級結構師學結構。工廠里結構和建筑不分家,每個人都是結構建筑都要學,主要的范圍是鋼結構廠房,生活間和舊廠房改造,呵呵,不是吹噓,改造的活真的是見本事!有做同樣范圍的伙計嗎?想交流下經驗!!

  • 工廠供電設計,僅供參考學習。

    工廠供電設計,僅供參考學習。

  • 室外獨立廁所供電怎么設計?

    做一個小廁所,就是一邊男廁一邊女廁的那種。。。。。只不過是獨立在室外的,距旁邊房子最近的也要30幾米。請問這種廁所的照明電怎么供?是否需要用配電箱?如果需要用的話要有什么要求?請指教

  • 跪求《工廠供電》視頻教學

    小弟08年大學畢業 一直在忙著考研 工廠供電一點都沒有學 現在參加工作了 專業知識淺薄得很 那位大俠好心給我指點明路 求工廠供電視頻教學錄像 謝謝

  • 某橋梁施工臨時供電設計

    本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 編輯 請問 師哥師姐們 橋梁施工的供配電設計屬于什么類型的電氣 ?是建筑電氣嗎?有沒有橋梁施工臨時供電的主接線圖和配電系統圖:handshake

  • 菜鳥關于工廠設計的一些小疑問

    1、工廠計劃分期建設時,可否在一期時進行全部設計,然后分期施工?二期施工時是否還需要進行地勘、環評等工作? 2、分期建設時間間隔或總時長一般有沒有要求?

  • 有一工廠改造增容的設計請教大家

    有一工廠原是一路10kV LG-35進線(離110kV變電所1公里),負荷全為低壓,高壓柜3臺,廠變一臺630kVA,低壓柜若干。現在要技改,需增加一臺1000kVA的變壓器。如原廠區變電所有空間的話,請問下面哪種方法好一點?1. 增加一路高壓進線或將原高壓進線增容,增加一臺高壓計量和高壓出線柜,高壓單母線不分段。增加一臺1000kVA低壓進線柜和電容柜以及幾臺出線柜。原變電所低壓柜不變。兩臺變壓器下的低壓柜無母聯。2. 增加一路高壓進線,增加一臺高壓計量和高壓出線柜,高壓單母線不分段。增加一臺1000kVA低壓進線柜、聯絡柜和電容柜以及幾臺出線柜。原變電所低壓柜母排加大。如選用第2種方法:一臺630kVA和一臺1000kVA變壓器(容量相差大)和低壓單母線分段聯絡的運行方式是不是有點別扭?有沒有更好的方法?謝謝大家!

  • [下載]PDF版教材《工廠供電》

    這本書對有關工廠供電的論述雖然深度并不深,但很實用,對初入門者可能有些幫助。已經做成PDF格式,大家可放心使用。不知是什么原因,我傳了后當時試過還是可下載的。不過我重新上傳了,大家可去試試,如果還有問題請跟帖!第一部分第二部分

  • 關于醫院的供電系統設計

    大家好,最近在忙一個醫院的電氣工程,想請一下各位高手們,關于醫院的供電系統的設計,要采用那種系統好,還有什么與其它民用建筑有區別呢?請大家賜教!謝謝!

  • 食品工廠的規劃與設計 下載

    食品工廠的規劃與設計

  • 10KV800KW高壓風機供電及啟動如何設計.

    10KV800KW高壓風機供電及啟動如何設計,用交流還是直流操作?可否直接啟動?要設哪些保護?高壓柜設于現場還是設于高壓配電間?應注哪些事項?謝謝!

  • 中頻爐供電設計問題請教

    300KW一臺,200KW一臺,中頻爐,請問電流是多少,手中沒資料,請教了,供電回路中采用單路供電還是混合供電,與車間的其它設備不能供用嗎,

  • 工廠供電.第2版 (PDG)格式

    工廠供電.第2版[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-1-8 19:36 編輯 ]

  • 談談最新的工廠供電技術

    各位好,本人所在公司最近要把供電系統換一下,把原來的電磁式的保護單元換成微機保護,用的是南自新寧的保護裝置,當然開關柜也要換成新的了。以后一些開閉所能實現無人值守,所有信號都能上傳到總站,遙測遙控都能實現。 我想問一下各位知不知道一些更新的保護方式?或國外的一些先進的供電技術?或是說更全面的微機保護單元?從事過這些工作的大俠或是有這些方面信息的都來說一說吧,,,

  • 給點建議:雙供電怎樣設計最好?

    工廠用電來自22萬站,要求在引入一條來自11萬站的線路,二者既可以同時給全廠供電,又可以單條線路供電,彼此轉換期間不可以影響生產,如何設計才可以滿足要求呢?請各位前輩指點一下。