至今,管樁在廈門地區的應用已有十多年的歷史,特別是近幾年,隨著福建省境內管樁生產企業的不斷涌現,管樁產量大幅提高,價格也隨之下降,促使管樁特別是預應力高強混凝土管樁在廈門的工業與民用建筑中得到廣泛應用。施工方法主要采用靜壓抱壓式沉樁,靜壓法施工是通過靜力壓樁機的壓樁機構以壓樁機自重和機架上的配重提供反力而將樁壓入土中的沉樁工藝。由于這種方法具有無噪音、無振動、無沖擊力等優點,適應對綠色巖土工程的要求;同時壓樁樁型一般選用預應力管樁,該樁作基礎具有工藝簡明,質量可靠,造價低,檢測方便的特性。兩者的結合便大大推動了靜壓管樁在廈門地區的應用。原來廈門地區管樁設計和施工主要參照廣東省標準《預應力混凝土管樁基礎基礎技術規程》DBJ/T15-22-98,由于管樁基礎設計和施工的特殊性,廈門地區根據國家現行的有關標準、規范、在總結廈門地區勘察、設計、施工及工程質量驗收的基礎上,制定了廈門地區管樁技術規程《建筑預應力混凝土管樁基礎技術規程》DBJ13-59-2004(2004-09-01實施)。在根據規程設計和施工的基礎上,也希望對靜壓樁的沉樁機理及工程實踐中的應用有進一步的了解,本文為此作一介紹,與
誠心請教各位大牛:本人設計菜鳥一只,手上有一擴建項目,建在已有的建筑中間?;A(chǔ)選用PHC管樁(靜壓或者錘擊),那么管樁中心線離現有建筑的外邊線最少多少米才能滿足施工機具的作業面要求呢?
本工程是一棟商品樓房,是礙著一棟本以做好的樓房旁邊,兩樓之間相隔4米,樁設計是采用人工挖孔樁的,只有靠近本以做好的那樓房那排樁怕靠得太近了,相隔只有4米.所以是采用靜壓樁,但今天去打了下價錢,就靜壓這么幾條樁,樁機的進場費用都要3W,覺的沒什么必要,在此求助各位前輩,能有什么更好的辦法的解決嗎?就直接采取人工樁或者打鋼樁可以嗎?拜謝各位了.......
有關錨桿靜壓樁應用論文,103篇,CAJ格式,瀏覽器下載地址: http://www.cnki.net/cajview_page/cajviewer.htm
靜壓樁一天能施工多少米
靜壓管樁施工過程中部分樁壓樁壓到設計標高未達到設計圖紙規定的壓力值的要求,后經過超送50-70CM,有的甚至1~2m后全部達到設計要求的承載力要求。但是這樣的話樁頂標高就比設計底,這種情況怎么處理,承臺需要加深嗎?
一機三用,大大節約了施工成本.節省了設備的重復投資.聯系人:朱海峰聯系電話:13862073898
規范里對于沉樁的控制是這么說的“7.5.9 終壓條件應符合下列規定: 1 應根據現場試壓樁的試驗結果確定終壓標準; 2 終壓連續復壓次數應根據樁長及地質條件等因素確定。對于入土深度大于或等于8m的樁,復壓次數可為2~3次;對于入土深度小于8m的樁,復壓次數可為3~5次; 3 穩壓壓樁力不得小于終壓力,穩定壓樁的時間宜為5~10s?!笨上У氖?,本條無條文說明,無法得知多一點的信息?,F(xiàn)場施工的時候,大部分是不管這些的,一般都是控制標高,只要不超過樁自身的承載力。現在我們現場有穩壓的要求,施工單位的做法是,加壓,看到壓力表到讀數就停止加壓。然后樁機就靜止在那里,施工單位說此時就等于是穩壓了。這個說法對么?有人對穩壓有研究么?可以確認的一點是,這種操作是有力左右在樁上的,因為泄壓之后,樁機明顯的沉了一下。施工的人也不建議這么做,因為保持壓力在里面,容易傷機器,想想好像也是有點道理的。
錨桿靜壓樁DBJT13-64.pdf
請教: 靜壓管樁,最終油壓表讀數根據什么來確定?是否為特征值的2被,還是根據不同的土質,有不同的取值依據,謝謝了
發一組靜壓樁開工試樁照片
1 靜壓樁沉樁機理沉樁施工時,樁尖“刺入”土體中時原狀土的初應力狀態受到破壞,造成樁尖下土體的壓縮變形,土體對樁尖產生相應阻力,隨著樁貫入壓力的增大,當樁尖處土體所受應力超過其抗剪強度時,土體發生急劇變形而達到極限破壞,土體產生塑性流動(粘性土)或擠密側移和下拖(砂土),在地表處,粘性土體會向上隆起,砂性土則會被拖帶下沉。在地面深處由于上覆土層的壓力,土體主要向樁周水平方向擠開,使貼近樁周處土體結構完全破壞。由于較大的輻射向壓力的作用也使鄰近樁周處土體受到較大擾動影響,此時,樁身必然會受到土體的強大法向抗力所引起的樁周摩阻力和樁尖阻力的抵抗,當樁頂的靜壓力大于沉樁時的這些抵抗阻力,樁將繼續“刺入”下沉。反之,則停止下沉。壓樁時,地基土體受到強烈擾動,樁周土體的實際抗剪強度與地基土體的靜態抗剪強度有很大差異。隨著樁的沉入,樁與樁周土體之間將出現相對剪切位移,由于土
靜壓樁機在吊樁的過程。
關于靜壓高強預應力管樁,如何確定終壓,以及在此壓力作用下貫入度達到多少才算該樁已經施工完成?需重復幾次?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 10:17 編輯 ]
因我前面發過關于人工挖孔樁的問題,現在,人工挖孔樁工作已經結束,但經靜壓,人工挖孔樁的承載力只能達到設計要求的一半,但工程已經進入上部結構的施工階段,這時為解決人工挖孔樁的承載力問題,提出采用加大樁承臺,采用錨桿靜壓樁進行加固處理,但加固時間確定為上部結構施工到三層后再靜壓錨桿。但我沒遇到過這樣的施工,作為對工期和投資方面的考慮,我覺得此方法可行,但具體的施工工藝不是很清楚,在網上查,也沒什么好的結果,希望哪位朋友解決這個問題。在此謝謝了!
求助:平均約2m深的素填土層、一下20多米均為淤泥,地下室做5米深的基坑,水泥攪拌樁支護(重力式,格構);基礎采用靜壓預應力管樁,即樁頂標高位于基坑底。求助施工順序:1、先施工管樁,但達5m的送樁深度,設計能允許嗎?終壓值如何定,是否考慮送樁段長度?2、挖完基坑之后,再樁機下去,那么合適嗎?并且淤泥層承載特征值40KPa。 設計能如何優化?
一個六層房屋的地基用粉噴樁作成復合地基,基礎為條形基礎,建成后出現沉降,現想用錨桿靜壓樁處理,請教高手用混凝土樁還是鋼管樁?如用鋼管樁,鋼管內如何填充?條形基礎內的鋼筋切斷后是否需要重新焊接?如條形基礎寬度不夠,如何擴展基礎?如有相應詳圖望能提供一份