  • 中央空調用電量不知怎樣計算?

    本人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明、公共照明、電梯(立梯2部,扶梯,5層要多少部扶梯?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算?我經驗不足,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,多謝!!

  • 怎樣根據房間玻璃總面積計算每天室內空調用電量?

    各位建筑空調節能高手: 小弟想請教各位一個問題:如何用房間玻璃總面積計算每天室內空調用電量?我現有一個這樣的計算方法,請各位一起討論一下此計算方法是否正確可行?同時希望各位高手指點一下是否有更簡單方便可行的辦法.謝謝了. 以下是我平時用的計算方法:玻璃總面積 ( )(平方英尺)×太陽熱獲得因數(300)(深圳地區) =總太陽熱負荷( ) /小時總太陽熱負荷( ) ×4小時=每天太陽熱總負荷( )BTU每天總負荷( ) ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量( )ton每天總制冷量( )ton×電費( )元 =每天空調費( )元 例:玻璃總面積 255 (平方英尺)×太陽熱獲得因數300( 深圳地區) =總太陽熱負荷 76500 /小時總太陽熱負荷76500 ×4小時=每天太陽熱總負荷306000 每天總負荷306000 ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量25.5 ton每天總制冷量25.5 ton×電費 0.

  • 空調用銅管和保溫管計算及報價

    空調用銅管計算及報價.銅管壁厚是按大金技術手冊中的要求來的 管徑 6.4 9.53 12.7 15.88 19.05 22.2 25.4 28.6 31.75 34.92 38.1 41.3 44.5 54.1 管徑 Ф6.4 Ф9.53 Ф12.7 Ф15.88 Ф19.05 Ф22.2 Ф25.4 Ф28.6 Ф31.75 Ф34.92 Ф38.1 Ф41.3 Ф44.5 Ф54.1 最小壁厚 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 價格 7.77 12.11 16.50 20.91 25.31 36.75 42.30 47.85 68.62 75.77 95.17 103.49 111.81 136.77 保溫厚度 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 保溫管價格 2.88 3.13 3.38 3.63 6.23 6.56 6.90 7.24 7.57 11.20 11.62 12.04 16.54 18.06 <

  • 請問如何計算辦公區域內人均空調用電量?

    我們公司屬于開放式辦公區域,公司內使用中央空調,請問加班的話如何計算人均空調用電量,并測算多少人加班才達到開啟中央空調?

  • 中央空調用電量怎么算?急啊

    我的數據如下:中央空調制冷量1005KW,額定功率175KW,有四臺主機,有四臺冷凍泵,均為380V電壓,功率75KW的兩臺,22KW的一臺,45KW的一臺,冷卻泵也有四臺,均為380V電壓,率55KW的兩臺,30KW的一臺,18.5KW的一臺,冷卻塔風機一共有3臺,都是3KW功率。我想問的是如果中央空調按出水溫度10度,70%負載運行一個小時大概要

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 空調用電與玻璃隔熱保溫的必然聯系。

    空調用電與玻璃隔熱保溫的必然聯系。

    我國的建筑能耗已經超過社會總能耗的30%,既有不節能建筑通過門窗散失的能耗約占建筑總能耗的50%以上,玻璃占門窗散失能源的70%??梢?,

  • 關于中央空調如何計算用電量

    體人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明、公共照明、電梯(立梯2部,扶梯,5層要多少部扶梯?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算?我經驗不足,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,多謝?。?/p>

  • 求助關于用電負荷的計算

    小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。

  • 廠礦企業空調用電計量統計交流

    中央空調分戶電費計量系統是在自動抄表系統和空調管理系統的基礎上實現。用電信息采集自動抄表系統和空調管理系統從物理上可根據部署位置分為主站管理軟件系統、通信網絡、采集設備含計量設備三個部分。其中系統主站部分單獨組網,與其它應用系統以及公網信道采用防火墻進行安全隔離。用電信息采集系統集成在營銷業務應用系統中,數據交互由營銷業務應用系統統一與其他業務應用系統(如生產管理系統等)進行交互

  • 關于用電負荷的計算對嗎?

    現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?

  • 關于用電負荷的計算問題

    本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。

  • 公建小型VRV空調用電纜還是電線

    我有個小型的辦公樓項目,他是每個小房間單獨一個小配電箱的,空調也是這個配電箱取電,但配電箱進線是BV線,空調使用小型的吸頂的VRV,那空調進線該采用電纜還是電線,規范上有說明嗎

  • 關于恒溫恒濕空調的計算

    大家好!請教大家一個問題:混風的制冷,加熱,加濕是怎么計算的? 例:總風量:20000CMH,新風量:1500,地區廣東,23±2℃,55±5%。這個問題困擾了我很久,我的一位同事說估算就行,15㎡/RT;又有同事說當全新風算就行了,不用算混風。哪位高手指點一下,謝謝!

  • 高層住宅中的空調用電電線選用問題

    我現在負責的高層建筑室內兩臺掛式空調在一個回路的時候,設計是全部采用3*4的電線,但是現場實際上到第一個空調是用3*4電線,而到第2個空調就換成了3*2.5的電線,請問各位大蝦,這樣做行嗎?會不會有什么隱患?

  • 系統方案對空調用電量影響分析

    剛剛整理好,大家點評。希望能起到拋磚引玉的作用。

  • 07R202空調用電制冷機房設計與施工

    07R202空調用電制冷機房設計與施工,不錯的圖集,對制冷機房的設計很有幫助

  • 中空空調用線大小計算問題

    中空空調用線大小計算問題

    我們單位有三臺中央空調,額定功率分別為122KW,102KW,102KW,線的長度為120米左右。設計院設計時用三根zryjv4*240+120的電纜.經過我計算,感覺zryjv4*120+95的就行了。大家覺得應該多少,并且給一個計算工式是如何計算出來的。

  • 中庭有關空調冷負荷計算

    各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,有關冷負荷的?,F(xiàn)在項目有三個穹頂,分別高低是29.7米,60.5米,32米,如果要計算這一塊的冷負荷,我應該加多少系數,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算。