每年,空調支架都會鬧幾次事故,上幾次頭條。作為業內人士,完全不希望空調支架以這種方式被人們記住。 為什么空調支架質量、安全問題年年被詬病呢? 廣州雄菱制冷分析以下幾點: 一是行業門檻低,導致很多人進入試水,通過價格戰來獲取客戶,攪亂市場,導致競爭異常激烈; 二是品質參差不齊,相同的產品不同的價格,不同的價格相同的產品,甚至有的產品突破了材料成本價,這種產品品質可想而知; 三是安全重視度不夠,有的安裝工認為支架能裝就行,沒出過事故就不考慮安全,一味地要求低價格,提高單個空調安裝利潤,直接導致上游廠家對支架安全與價格的取舍; 四是代理商把支架當成引流產品,通過低價格吸引客戶,導致行業的批發利潤不高,支架行業變成雞肋; 五是行業缺乏遠見,很多廠家為了銷量一味地迎合市場需求,不注重產品使用周期,導致很多支架的實際使用時間很短,更換成本很高。 對此,廣州雄菱呼吁整個行業,重視起支
我最近要搞一臺特種車空調,壓縮機的驅動口為發動機后部取里器,由于空間限制,壓縮機不能在發動機本體上,只能在底盤大梁想辦法,需要用到客車空調壓縮機支架(偏擺機構),清高手指點如何使用該偏擺機構?應注意哪些東東?
大家做高層酒店空調時,立管一般多少米加固定支架,多少米加承重支架呢?有沒有參考資料啊?特別是有些要加補償器,這樣好幾十米就只能用滑動支架,這么重的管道就補償器處放固定支架能托的住嗎?
請教一下大家,就是空調水系統中,吊支架是如何設置的,在什么地方設置,設置原則怎么樣,是多少米一個還是說根據施工規范里面不同管徑按不同距離來,另外一個就是波紋管是什么時候設置,他的伸縮量是怎么計算的,謝謝~~!
高層建筑空調冷凍水立管,一般都是主管,考慮熱膨脹須加設波紋補償器,固定支架的做法一般在管道上焊接幾個翼板然后再和支架焊接,不管怎么保溫,支架和管道之間的冷橋都無法取消,現在我們工程的監理抓住此問題不放,但我也沒有高招,除非是支架和管道之間不要焊接,但又擔心不牢固,請高手指點指點
現在大型項目空調水管一般都用無縫鋼管,直徑300以上的,我查了下規范,上面只是說了支架的距離,但是支架的形式還有采用多大的角鋼或者槽鋼都沒有說,我不知道現場大家是如何控制的,謝謝。
每一次干,沒經驗。請問一下:1,水管木托外面用什么固定。用U型管卡,還是用扁鐵?如果用扁鐵是用多大的?是用白的還是用黑的?2,水管外保溫的黑黑的東西是什么材料啊,安裝是用粘的嗎?是什么膠水???
快速計算空調水管保溫的工程量、管道刷油、管道支架等工程量不錯的計算工具哦
昨日上午,小編走訪了深圳一些老小區。由于樓房修建時沒有設置水泥空調擱板,許多空調都是靠金屬支架固定在墻上。有的支架經過長期風吹雨淋,已經銹跡斑斑。不少市民表示,他們用空調,大多只關心空調內機能不能正常制冷,而對于空調外機支架,就沒那么在意了。 今天下午,小編在深圳市消委會了解到,最近,空調外機墜落傷人的慘劇在國內時有發生,盡管深圳目前還沒有發現此類事故,消委會還是提醒消費者,空調外機支架的壽命由材質決定,大多在5到15年之間,超過使用年限的支架懸掛在高層建筑上,無異于定時炸彈。 深圳市消委會熊漢東表示,室外機到一定年度,還是要考慮檢查一下,一個是牢固度,一個是看支架有沒有生銹、有沒有被腐蝕等等。另外消費者要主動問安裝者,這個支架是用什么材質,年限大概多少,要做到心中有數。
盤點管道安裝常用的六類支吊架
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……?!痹O(shè)計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,是否可以兩根管道之間公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津。
遇到兩個高層寫字樓項目,一個項目伸縮節設在兩個固定支架的中間,另外一個項目伸縮節緊靠其中一個固定支架,哪一個正確?另外想請問一下循環冷卻水立管(大概120米)是內涂塑管,需要設置伸縮節嗎?
雖然和往常相比今年的夏天顯然晚到了許多,但近日來不斷升高的溫度卻已讓許多市民開始迫不及待地清洗空調、準備一嘆“清涼世界”了。而昨日(5月16日),消費者委員會就發布了今年第2號消費警示提醒廣大市民,空調室外機支架使用超過5年的,應每年檢查支架的牢固情況,以防發生因銹蝕、松動而墜落傷人的意外。 隨著衛生安全意識的提高,許多市民每年在使用空調前后都會對家中的空調機進行細心清洗,但卻很少人會去關注長年日曬雨淋的室外機及其支架,更別說支架的銹蝕、松動了。 據了解,和近年來拔地而起的現代新式小區相比,很多上世紀八九十年代建成的住宅,都沒有設計固定的空調室外機擺放位置,室外機基本都是用金屬支架固定在外墻上。特別是在老城區,住宅的空調外機擺放幾乎都是清一色地采用這種方式,而經過了多年的日曬雨淋,絕大部分的空調外機也都銹跡斑斑。在老城區隨意逛了一圈發現,這里的樓房不僅防盜網無一例外都已是鐵銹色,空調外機也大都銹跡斑斑,尤其是固定外機被銹蝕的支架都在外墻上留下兩條向下延伸的清晰銹跡。 業內人士介紹,目前空調支架的材質主要分為三種,一是普通角鋼,安全使用期約為5—7年;二是具
懸掛在室外的空調外機支架,因年久無人維護,日漸銹蝕,成了居民頭頂上“被遺忘的隱患”。記者采訪得知,一般的支架安全使用期只有不到10年,建議市民及時更換那些超期服役的支架,及時消除安全隱患。不少老小區居民,都把空調外機安放在支架上。支架銹蝕隱患大不是因為襍修空調,市民楊女士怎么也不會想到,懸掛在室外的空調外機,居然已成了別人頭頂上的一顆“定時炸彈”。5月9日,市民楊女士發的微信引起了記者的關注。楊女士感慨道,幸虧及時發現,否則還不知要出多大事呢。楊女士的母親家住市區工農路邊的一處老家屬樓。因為老人家中的空調,從冬天開始就已不能正常使用。眼看著天氣漸漸變暖,楊女士便想趁著夏天到來之前,幫老人把空調修好。5月9日上午,楊女士請來了維修師傅。沒想到的是,師傅不僅修了空調,還發現了一個大問題:空調外機下面的兩個支架,其中一個已經嚴重銹蝕,從中間斷裂開來。整個空調外機就放置在歪了的支架上,也已開始傾斜?!澳敲粗氐目照{(diào),要是哪天掉下來,砸到樓下的行人,還不出大事啊?!睏钆恳姞畲蟪砸惑@,趕緊請維修師
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,圖集也沒有詳細說明,請各位幫忙提示那個規范可以找到
在慶祝網易暖通一歲生日之際,真的感謝網易邀請專家做客論壇。在工作中對高層建筑空調水系統中固定支架的受力計算很困惑,肯請專家對設置膨脹節后所設固定支架的受力,結合工程實例,進行講解。不勝感謝!
依據規范、標準: 1.《通風與空調工程施工驗收規范》(GB5024
空調支架
空調支架專題,為您提供空調支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調支架 相關的專業交流討論,更多空調支架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題