帶地下室的筏板地基梁,其裂縫寬度是以0.3mm還是以0.2mm控制?JCCAD的彈性地基梁設計計算的裂縫寬度是否可信?
大家出圖時梁的裂縫寬度考慮嗎?是用pkpm中的控制裂縫,還是僅不夠的調高配筋,感覺手算裂縫的話挺麻煩的,用pkpm的好象又挺浪費的.大家說說,你們在工程中對梁的裂縫問題都是怎么處理的啊?
依據《混凝土結構設計規范》2002 第8.1.2條計算最大裂縫寬度時按荷載效應的標準組合并考慮長期作用影響,不知道長期作用影響在哪里體現?
如題:水閘裂縫寬度和撓度計算個人自編,希望對大家有點小幫助。
利用pkpm出圖時,梁鋼筋由pkpm自動生成,然后根據計算書人工修改。但根據計算書配筋是沒有考慮到裂縫的問題,最后裂縫驗算的時候,很多情況下支座裂縫都不滿足要求,如果鉤上那個“是否根據允許裂縫配筋”,自動生成的鋼筋量比計算書得出來的鋼筋量大很多!請問各位前輩怎么處理這個問題??
目前國內在水池設計方面還沒有一套比較好的計算軟件,因此大家基本還是采用手算,而水池的配筋往往是由裂縫寬度驗算控制的,故此本人自編了一個水池裂縫寬度excell計算表,雖還不算很完善,但對大家打印水池裂縫寬度計算書還是有一定幫助的。
梁的裂縫寬度及短期剛度.rar
各位老師好,我想問一個問題,我想查看混凝土solid65的 裂縫寬度,該怎么操作呢?我在 concrete plot 》crack/crush 步驟下得到了裂縫出現的部位,要怎么操作才能得到這些裂縫的寬度呢?,如果您知道怎么做的話希望您能指點迷津 謝謝!
1、我們的頭認為筏板基礎因為下面有柔性防松以不計算裂縫寬度,俺總覺的不妥,各位同行有何高見?2、規范中計算裂縫的公式是針對梁式構件的,對于廣義矩形截面筏板用該公式計算是否適合?3、哪位高人有根據混凝土名義拉應力α*γ*ftk來控制裂縫寬度的相關資料?先行謝了!
水工規范跟國標計算值差距較大,往往比國標值大不少,并且計算時會出現計算的截面及鋼筋滿足抗裂,但是若只計算裂縫寬度則可能比較大,請教是何原因???
構件裂縫寬度計算新規范
本人剛剛計算了一個位于防洪堤內部的取水箱涵,凈尺寸1.50*1.50m,壁厚0.25m,四周設折角0.25m,頂部覆土厚4.54m,防洪堤有時過汽車,現出現一個問題:底板在最不利荷載作用下的裂縫寬度為0.256mm,規范上說是不大于0.25mm,由于我的計算結果僅超了一點,是否可以不用重新進行結構設計?現附斷面配筋圖,請各位多多指教!
各位師哥師姐:本人最近計算了一個穿堤箱涵:凈尺寸1.50*1.50m,所有壁厚均為0.25m,折角0.25m,頂部覆土厚4.50m,C20混凝土,Ⅰ級鋼筋(鋼筋抗拉、抗壓設計值為210MPa),下設C10混凝土墊層10cm,但是在最不利荷載作用下,底板的裂縫寬度計算值為0.256mm,其他部位均小于0.25mm,規范說不大于0.25mm即可,本人認為超出值不大,現特向大家請教,如果不換成Ⅱ級鋼筋,是否需要重新進行截面尺寸擬定并重新進行結構計算?
PKPM2010的書《結構施工圖設計》108上關于減小裂縫寬度的說法:“通過增大配筋面積減小裂縫寬度上比較沒有效率的方法。增大梁高或增大保護層百度則可以比較迅速的減小裂縫寬度。”我個人認為這說法不對。1、有時候增大配筋我覺得是最為迅速的方法,比如有時候配筋小,跨度大,這時候基本為構造配筋,如果增大配筋率會使裂縫寬度能得迅速的控制。2、增加保護層厚度好像是增大裂縫寬度吧。3、個人感覺,有時候非得要控制不出現紅字,用小鋼筋有時候感覺不錯。
第09章 變形及裂縫寬度計算
最近我在做半重力式擋土墻,屬于四類環境(海水),可是我不知道少筋混凝土是否需要進行裂縫寬度驗算。再分細點,若是計算結果需要配筋,是否需要進行裂縫寬度驗算?若是計算結果不需要配筋呢?還有就是《水工混凝土設計規范》中要求在四類環境中,混凝土的標號不低于C20,我需要遵守嗎?謝謝!
混規第3.3.4條附注2 的里面說明 對處于年平均相對濕度小于 60%地區一類環境下的受彎構件,其最大裂縫寬度的限值可采用括號內的數值 0.4mm我想這條主要是考慮空氣濕度與裂縫處鋼筋的腐蝕有關,例如北京地區 框架梁的支座處因梁面以上還有70厚左右的墊層,梁上皮不與空氣直接接觸。裂縫的寬度施工完面層以后人的視覺也看不見。但如果梁的支座處裂縫寬度仍取0.3mm,往往為滿足此條支座負鐵很多,對框架結構強柱弱梁不利,又浪費鋼筋。本人認為支座處的裂縫寬度取0.4 mmm較為合適,各位同行有何高見?
我設計的圓形壓力隧洞:斷面4.5m*4.5m,襯砌厚度0.4m。兩條隧洞平行布置:洞長分布為380m、430m(包括壓力鋼管)1、下平段:內水壓力靜水頭45m,水錘壓力水頭27m,即總水頭73m,我配的是雙層鋼筋,受力筋(Ⅱ級鋼筋)φ18,每米6根,分布鋼筋φ12@300.請問大家我的配筋是否合理,長期組合和短期組合的裂縫寬度滿足規范要求的0.25mm和0.3mm嗎?2、上平段:即總水頭40m,我配的是雙層鋼筋,受力筋(Ⅱ級鋼筋)φ16,每米5根,分布鋼筋φ12@300.請問大家我的配筋是否合理,長期組合和短期組合的裂縫寬度滿足規范要求的0.25mm和0.3mm嗎?希望各位高手指點,期待你們的回復…………
小弟新手,向各位前輩求教:關于《混規》3.4.5條,鋼筋混凝土屋面梁的環境類別和最大裂縫寬度限值該如何確定?如確定為“二b類”,那“注2:在一類環境下,對鋼筋混凝土屋架、托架及需作疲勞驗算的吊車梁,其最大裂縫寬度限值應取為0.20mm;對鋼筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂縫寬度限值應取為0.30mm;”該如何理解?屋面梁是否“一類”環境?小弟也查過一些資料,有人認為“屋面有防水保溫層,故可以認為是“一類”環境?!边@種說法是否可信?還有人認為“屋面梁的支座和跨中應分別考慮為“二類”和“一類”環境”,從而分別確定最大裂縫寬度限值。請問各位前輩是怎么理解這個問題的,或者有什么經驗求授。第一次發帖,請多包涵!