一棟18層住宅,在7度區,場地2類,在設計地震分組1、2、3組下,同一片墻體配筋,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢?按理說,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,配筋和層間位移應該更小才對,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,特征周期越大,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大。
簡化輸出的位移詳細輸出的位移
您好,在做設計的時候經常會有一些疑問 (1)我對于雙向地震和偶然偏心在什么時候勾選,不太清楚;另外,在考慮雙向地震或偶然偏心的工況下,位移比是否還是必須小于1.2?對于低層、多層和高層建筑分別有什么不同的規定嗎? (2)在進行鋼筋混凝土框架結構的設計時,什么時候次梁點鉸?圖集上對鉸接有一個錨固長度的規定,加入滿足不了的話,就必須點鉸接嗎?點鉸接后,主梁就會少抗扭鋼筋,次梁的跨中配筋會稍大,支座處則只能按照構造配筋,但是完全采用固結后,首先錨固長度滿足不了,其次跨中配筋會比鉸接時候的少,但是實際情況由于錨固長度不滿足所以不可能是完全固結,這樣的話,跨中配筋會不會偏少? (3)什么時候需要考慮彎矩調幅?次梁還是主梁?對于砌體結構的樓面梁,需不需要考慮彎矩調幅?
《抗規》表3.4.3-1里,關于樓層位移比的定義里面,“在規定的水平力作用下,樓層的最大彈性水平位移(或層間位移),大于該樓層兩端彈性水平位移(或層間位移)平均值的1.2倍。 并結合P270的條文說明,這里的樓層兩端怎么理解? 是要跟所計算的地震作用工況方向垂直么?以附圖為例,最大位移點在右上角(A點),最小位移點是否要取為左上角(B點)? PKPM好像是取得這一層里所有節點里最小的位移,所以有可能在左下角的點(C點)。由于左下角C點位移最?。僭O(shè)C點比B點位移小的情況),PKPM算出來的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能滿足PKPM的位移比,就一定能滿足規范里的位移比??偨Y(jié)一下,疑惑地就是,這個”樓層兩端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?
有一高層框-剪結構,18層,純住宅,無地下室,各層層高3m。按規范樁基埋深3米左右。建模時的處理方法有二:1.從承臺頂到队樓面做結構1層,高度5.6米左右,墻厚取280滿足要求;但是與建筑填充墻厚度不一。2.在建筑地面層設置框梁,但是不做板,這樣各層層高均不超過3m,墻厚200均滿足要求。問題:各位覺得哪種方法好?尤其是第二種方法,有幾個問題不清楚:1.建筑地面層只有梁沒有板,顯然不滿足樓層無限剛的平面假定,那位移怎么算?2.只有梁沒有板,卻要有效約束剪力墻、柱,是不是受力很大,有什么措施改進么?
請問各位,在計算剛性或剛彈性方案房屋的橫墻的水平位移時,公式中的水平力F是怎么計算的,橫墻高度H是房屋總高度還是某一層的高度?謝謝大家的指點了新手
一個六層帶一層地下室,上面有兩個住宅,這是其中的一棟住宅。二層的一個點的位移比到1.51了,調了很久沒調過,求高手指點。模型上傳上來了
我想加constrains, 幫助里是說Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> load type> On Nodes,但那個‘load type’ 里沒有constrains?。吭趺椿厥??
用msdas求出連續梁橋各階模態之后,想得到各階振型下單員的的位移,也就模態位移,我知道這個數值沒有實際意義,但是我需要,請指教,用哪個命令?!
小弟剛從事設計工作,最近在做一個八度半區的18層剪力墻項目,在輸出信息里有點矛盾,現求救于各位大俠:問題是這樣的: 在勾選了偶然偏心和雙向地震作用的情況下 在位移輸出文件里,主要看哪些東西 位移角分別要看哪個工況的? 位移比分別要看哪個工況的? 很糾結,有沒有一種理論的說法 ,現在小弟得到很多種說法:1、只看XY第一項的位移角,再保證偏心和雙向的位移比2、地震、偏心和雙向的都要看3、只看XY第一項的位移角,再保證偏心和雙向的位移比,還有就是最后水平力的位移比;
=== 工況 4 === Y 方向風荷載作用下的樓層最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 7 1 874 2.33 1.08 2.16 3600. 874 0.07 0.03 2.32 1/9999. 66.6% 1.00 6 1 733 2.25 1.04 2.16 3600. 733 0.12 0.05 2.28 1/9999. 83.9% 1.29 5 1 592 2.14 0.99 2.15 3600. 592 0.21 0.10 2.22 1/9999. 87.8% 1.92 4 1 451 1.93 0.90 2.14 3600. 451 0.37 0.18 2.05 1/9778. 23.0% 2.52 3 1 310 1.56 0.72 2.15 3600. 310 0.44 0.22
在算一個地面光伏的混凝土灌注樁短樁,算得樁的換算埋深ah=1.9m,小于樁基規范 表5.7.2的最小2.4m,請問這時候水平位移系數Vx該如何取值呢?
塔樓偏置結構位移比超了怎么辦?
怎么通過鋼筋混凝土連續梁加載試驗的力-位移曲線確定其極限荷載,力位移曲線會有下降段么,為什么大多力位移曲線都沒有下降段
各位大神好!!最近調模型時遇到幾個疑問,希望得到的指點.1.pkpm模型中有個X+方向,Y+方向,這個方向是指?平行于X,Y方向并且偏移5%?還是指從X,Y中點斜向偏移的方向?2.假如一個模型,X+方向位移比滿足規范要求,Y+方向的位移比大于規范限值,此時說明模型存在哪些問題?該如何調整呢?3.再假如,X+方向位移角很大,超過了限值要求,此時說明模型存在哪些問題?該如何調整?
荷載相同,懸挑鋼梁截面尺寸相同,懸挑長度相同,鋼梁撓度為何差異這么大?
還是先說一句,小弟是新手。我在查結構節點位移時產生了這個疑惑,還請各位前輩給小弟詳細解釋解釋。 在SATWE的結構位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷載工況下的每層的節點最大位移(在SATWE前處理的地震信息里我勾選了考慮偶然偏心,考慮雙向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18種不同工況下的每層節點最大位移)。這18種工況分別為:1.X向地震作用;2.X雙向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y雙向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向風荷載作用;10.Y方向風荷載作用;11.豎向恒載作用;12.豎向活載作用;13.X方向作用規定水平力;14.X+偶然偏心地震作用規定水平力;15.X-偶然偏心地震作用規定水平力;16.Y方向作用規定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用規定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用規定水平力;并且可以查得這18種不同工況下的各層節點最大位移,如果在前面把位移輸出方式改成詳細輸出,則可以查
各位前輩:小弟最近想要用SAP2000得到滯回曲線,可是不知道可以在哪里添加如圖所示的反復荷載位移曲線,(不想用時程分析,定義時程曲線)。謝謝,各位前輩了。
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 編輯 現在在做一個主體3層局部4層的框架幼兒園,七度半,二級框架。底層柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,邊跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。問題有兩個:一、周期,在第三陣型,如何讓扭轉占得比例大點。二、在查看位移比時,有一個工況位移比超過了1.4,怎么調呢??超過的節點是在3,4層的左上角的柱子。