如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?
請教各位大俠。我想做個地暖測試溫度的,就是在地暖的水泥保護層放置溫度感溫包,以檢測溫度,應該采用哪種的溫度計???淘寶上問了好幾家 都說其產品不能埋地的。
有一個二級泵系統,冷機之間無并聯,用多個傳感器實測集水器處回水溫度是11度左右,但是冷機通訊得到冷機測試的回水溫度是9度,可能嗎?為什么出現這種情況?補充:同時分水器傳感器測的溫度也比冷機測自己的供水溫度高約2度。
溫度測量的基本概念溫度是表征物體冷熱程度的物理量。溫度只能通過物體隨溫度變化的某些特性來間接測量,而用來量度物體溫度數值的標尺叫溫標。它規定了溫度的讀數起點(零點)和測量溫度的基本單位。目前國際上用得較多的溫標有華氏溫標、攝氏溫標、熱力學溫標和國際實用溫標。 華氏溫標(oF)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為32度,水的沸點為212度,中間劃分180等分,每第分為報氏1度,符號為oF。 攝氏溫度(℃)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為0度,水的沸點為100度,中間劃分100等分,每第分為報氏1度,符號為℃。 熱力學溫標又稱開爾文溫標,或稱絕對溫標,它規定分子運動停止時的溫度為絕對零度,記符號為K。 國際實用溫標是一個國際協議性溫標,它與熱力學溫標相接近,而且復現精度高,使用方便。目前國際通用的溫標是1975年第15屆國際權度大會通過的《1968年國際實用溫標-1975年修訂版》,記為:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68溫示存在一定的不足,國際計量委員會在18屆國際計量大會第七號決議授權予1989年會議通過了1990年
電機溫度測量方法主要有如下四種: ①溫度計法; ②電阻法; ③埋置檢溫計法; ④粘貼測溫紙法。 這里所介紹的溫度試驗采用上述第一種方法,溫度傳感器為實驗室較容易制作、價格低、校準方便的銅-康銅熱電偶,該熱點偶分度號為T型,測試溫度范圍在-200~400℃之間。它可把溫度信號直接變成按一定規律變換的弱電壓信號,通過一塊或兩塊A/D轉換卡,與PC機直接相連,使用專門配套溫度測試軟件,即可同時測試8點或16點不同位置的溫度,并在微機顯示器上直接顯示所有測試點當前和歷史記錄的溫度數值或溫度曲線。該A/D轉換卡為智能ISA總線,具有光耦隔離、抗干擾能力強、精度高、可靠性高等特點。由于溫度場和溫度傳感器的熱慣性較大,因此,采集轉換一組數據最小間隔設置為3 s即可滿足大多數的測試要求,對于電機溫度試驗也是適用的。
電機過熱保護及軸承、繞組溫度測量: 1 、 PTC 電阻
知識點:測量儀表
溫度檢測與溫度測量儀表一、溫度測量的基本概念溫度是表征物體冷熱程度的物理量。但由于IPTS-68溫示存在一定的不足,國際計量委員會在18屆國際計量大會第七號決議授權予1989
一道考試題,希望有好心人能點撥下~ 小的感激不盡!一臺使用R41OA制冷的房間空調器,需測量其排氣溫度和排氣壓力,分別采用T型熱電偶和壓力變送器進行測量,并以排氣管外壁面溫度近似代替壓縮機排氣溫度,壓力變送器用毛細管與測壓點相連,請問:1.在測量排氣溫度時,該方法是否可行?測量結果受哪些因素影響?如何提高測量的可靠性?2.測量排氣壓力時,連接測壓點與壓力變送器的毛細管內徑粗細和長短的選擇是否會對測量結果帶來影響?因試驗人員不細心,未將連接毛細管在變送器一端的納子擰緊而導致該處的泄露,請問將如何影響測壓結果?
雖然設計規范及國標圖集中都有關于題述設置的要求與作法,但是又都沒有講清楚該在何處設置,以及設置數量的要求,想請問大家一般是怎么做的?
基于IEC57.90 變壓器熱點溫度測溫方法目前,變壓器繞組熱點溫度測量方法有直接測量法、熱模擬測量法 和間接計算測量法。直接測量方法是在變壓器繞組直接埋設傳感器,使用溫度測量儀測量顯示繞組溫度。成熟的方法是使用光纖技術,在變壓器繞組制造過程中埋入光纖,埋入點越多越精確。但維護技術復雜,成本昂貴,主要用于變壓器在實驗過程中于熱模擬測量法進行比較,校對熱模擬測量的誤差。熱模擬測量方法是根據變壓器負載損耗與負載電流成正比平方關系而發展的一種繞組測量方法。繞組溫度表在油溫表的基礎上配備一臺電流匹配器和電熱元件,通過溫度疊加來反映變壓器繞組溫度。這種測溫方法具有簡單、適用的特點,但誤差較大。間接計算測量方法是根據國際電工委員會推薦的油浸式電力變壓器繞組熱點計算公式,通過計算各種關鍵參數和變壓器負載電流值來計算繞組熱點溫度。這個公式是公認的經典方法,具有相當?shù)木?。本文以美?guó)威斯科勒公司生產的Advantage CT型產品為例,介紹這種智能化儀表在溫度運算方面的參數應用。Transformer Advantage CT 是一種緊湊、全電
實際中由于工作場所的不同,手摸導線或電纜外表時會感覺比較熱,但又不知道是否在允許范圍內,規范上只規定了線芯不大于70度,測量也只能測量導線表面啊,怎么測量線芯呢?
鞍山市電測技術研究所成立于1988年,前身為國營鞍山市電訊器材廠,是日本電氣三榮(株)中國全境總代理。主要從事應變儀、數據采集器、傳感器等檢測檢測儀器及相關軟件的研制、開發、銷售。目前我所的儀器已遍布全國各地的高等院校、科研單位及大、中型企事業的檢測機構,廣泛應用在力學測試(材力、巖土、橋梁、道路檢測等)、電工、熱工、化工等領域中。我所技術力量雄厚,不僅有在設計崗位上工作三十余年的老專家,更有在國外同類廠家工作和學習歸來的年輕專家,采用國際最先進技術手段和開發理念設計新產品。我所信奉“產品就是人品”,不斷推出過硬、好用新產品回報客戶是我們永恒的追求。網址: http://www.astest.org
高壓開關柜母線要測量它的溫度并非易事。目前專門用于高壓母線溫度測量的方法不多,一是在母線表面涂一層隨溫度變化而改變顏色的發光材料,通過觀察其顏色變化來大致確定溫度范圍,這種方法準確度低、可讀性差,不能進行定量測量;另外一種方法是利用紅外光的輻射特性隨溫度變化的特點制成的紅外測量儀,它能測量0℃~200℃之間的溫度值,其誤差小、準確度高。但操作人員必須常年定時操作儀器,才能測得母線溫度,另外,由于需要光學器件,在高壓開關柜等特定場合使用不太方便,而且價格比較高,推廣應用有一定困難。 信息來源:中國儀器儀表信息網
壓力校準器的壓力傳感器是硅壓阻傳感器。智能壓力校準器使用恒定電流激勵,不僅消除了恒定電流對整個電路功耗的消耗,而且消除了電源變化對恒定電流激勵的影響。硅壓阻傳感器由硅材料制成。 由于硅材料對壓力變化非常敏感,因此壓力校準器必須在壓力傳感器上執行適當?shù)膲毫蜏囟妊a(bǔ)償,以減少壓力和溫度對傳感器的影響。過程校準器的溫度傳感器使用數字溫度傳感器。 溫度測量范圍為-50至150度,精度為0.5度。數字溫度傳感器具有靈敏度高,重復性好,響應速度快和直接溫度測量的優點。 由于溫度補償范圍是0-50度,數字溫度傳感器的溫度測量范圍是-50至150度,因此完全滿足
在污泥處理中,反應器中的溫度在120-180度左右,污泥含水率在80%-90%,采用哪種溫度測量方式比較適合?什么溫度計合適?請朋友們不吝指教,謝謝。
??新房第一次使用銅鋁復合暖氣片采暖,一般都不會達到供暖溫度的,所以得需要業主自己進行測試的,那么銅鋁復合暖氣片該如何測試?暖氣散熱片十大品牌 ??一、銅鋁復合暖氣片測量點的確定 ??房間使用面積不大于16m2時,銅鋁復合暖氣片溫度測量點應選擇距離外墻內表面不小于(1.5±0.05)m,距離內墻表面不小于(1.0±0.05)m,距地面正上方(1.4±0.05)m范圍內的位置作為測量點。房間使用面積大于16m2時,應進行多點溫度測量,金旗艦了解到測量點的選擇應按5.1.1.1所確定范圍內均勻選取5點進行測量。如被測房間使用面積過小,銅鋁復合暖氣片測量點位置無法處于5.1.1.1所確定范圍內時,選取房間的幾何中心為測量點。 ??二、銅鋁復合暖氣片溫度測量 ??1.單點銅鋁復合暖氣片測量 ??用專用支架將溫度測量器具放置在5.1.1.1確定的測量點上,使溫度測量器具處于正常工作狀態,儀表顯示值在10min內變化不大于0.2℃時開始讀數,每分鐘讀數一次,共計3次。測量結果按公式(1)和
此文分析了影響超純水電導率測量的主要原因是水樣純度達到一定程度后,其 理化特性發生了變化, 溫度系數不再是一個常數而是一個變量,其值從2%~9% 間隨溫度和溶液純度不同而發生連續變化。故此不能采用常規的溫度補償方法進行 儀器的設定。介紹 國內外進行溫度補償的萅方法:樣品恒溫法、手動調整補償 法 、自動溫度補償法
最近遇到需要校正冷凝器趨近溫度的難題,看到有的冷凝器的趨近溫度是0或則是負數,這是不正常的,我想校正這個溫度,冷凝器出水溫度是可以用溫度計測量,但是冷凝器的飽和溫度這么測量。請大俠們幫忙
溫度的測量
溫度的測量專題,為您提供溫度的測量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與溫度的測量 相關的專業交流討論,更多溫度的測量相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題