知識點:微分運算電路
知識點:積分運算電路
本帖最后由 河北電氣王工 于 2014-5-19 13:42 編輯 周學習計劃公告區 為了讓廣大考友更好的理解教材中的基本知識、基本概念和基本原理,在集思廣益中開闊思路、加深理解,在觀點碰撞中互相提升,張工培訓團隊特組織開展公共基礎考試免費周學習活動。
請教下,這個是天大專業基礎299頁例4.2-6的圖,這個公式是不是錯了?第一行阻抗的公式,分母是不是應該是UBII??不應該是SBII?
積分 兌換軟件已有將近兩個星期,竟然審核要這么長時間.具體審核什么?這么難通過的?是辦公人員人手不夠?請版主幫忙問一下,浩辰公司.
想請教一個有關電源切換的問題:設備本身是交流電源,但要求斷電后使用電池保存設備的相關數據(大概時間需要3分鐘),因而我們做了一個電池的切換電路:使用開關管+MOS管控制整個電源切換;但發現開關管經常損壞,導致無法正常切換電源,請問有沒有更好的解決方法,以及我想將電池改為充電電池,整個充電線路怎樣做?整個裝置所需電流大概在800ma左右 多謝??!
用途:同一個三相四線供電回路,設計兩套計量裝置分別分時段時間電度累加記錄。 設計:時間控制器(1只)+繼電器(2)+接觸器(2)+兩個電表 這樣的設計可以不可以實現上面的功能? 如果可以實現,時間控制器選擇什么樣的,它怎么控制繼電器? 繼電器如何與接觸器連接,選什么樣型號好? 電表應該選擇5-20A的三相表計 繼電器觸點 10A 220VAC用沒有其它更好的實現方法?謝謝各位老師指點。
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
一個工業加熱器,60kw,380V,檢測元件是個機械的接觸式工業溫度表,當加熱溫度達到設定的上限值時,接觸點不是馬上吸合;同樣在斷開的時候也出現類似的情況,這樣就導致整個電路處于不穩定狀態,由于電流比較大,使得與其并聯的變頻器電壓受到波動,變頻器的自我保護電路,直接關閉變頻器。那位做過類似的電路?當時設計時,檢測元件是設定的電子溫度組件,但公司嫌價格貴,就買了這個機械式的。現在只要加熱器和變頻器同時工作就會出現類似的事情
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較???還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家?。?!
我想請教大家關于這個電磁閥電路幾個問題~(1)為什么這上面要使用一個二極管~這個二極管用什么用?(2)為什么要利用控制繼電器X1的2個開點來控制一向,用一個不行嗎?圖中CP1~CP2是一種撥動開關,X1~X2為此閥的控制繼電器通過PLC輸出控制a,b表示閥的2向
為什么我的積分有,但是下不了東西?我明明有積分,下載也只要一個積分,但是我的就是下不了,還說我積分不夠,要充值,怎么沖啊,哪位請指教一下啊。不甚感激?。。?!
想利用電焊機變壓器給負載提供電源,電流可以在100A內無級調節,使用可控硅怎么制作?在選擇上需要注意什么那?如果在變壓器初級能做到可調嗎?謝謝
比例積分閥的接線出來到溫控面板,但是那個線要下多長就不知道了??照{圖紙上沒有這部分的圖紙,電器圖上也沒這部分的圖紙,請問溫控面板的位置是施工員自己定的么,還有就是那個控制線一定要下RVVP的么?要是有關于溫控面板這部分的接線圖那就更好了。希望懂這個的好心人能幫我解答。在此先感謝!
鋼鐵手冊下冊P399表26-16,以三相橋式Y/D為例Udo/Ua =2.34 Ib2/ Id = 0.471然后整流變壓器輸出功率S = 3Ua*Ib2 = 3* 1 * 0.471 = 1.413又有 S = K * Udo * Id = 1.046 *2.34 * 1 = 2.448怎么兩者差那么大。哪里出了問題?
本文應用PSpice對BOOST 電路的全部工作過程進行了仿真,對電路中儲能元件的各種工作狀態進行了分析,并從能量傳遞角度闡述了電路狀態轉換的本質原因,加深了對BOOST 電路全部工作狀態的理解。
問題補充:昨天以前,用廣小二(GGJ2013右上角)提問會彈出瀏覽器的問題網頁,并自動彈出一個寶箱,點擊寶箱會送積分。今天(2014年12月4日)為什么網頁不彈出來了,所以寶箱更沒有了。
一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
1.Buck電路的常規角度分析 2.1時域分析方法 下面按著電容充放電和電感充放電進行時域分析。 時域分析的過程是按著輸入電壓的高與低,分析電路里電容電壓和電感電流的變化過程。這個分析過程可以按著大多課本上面所講述的過程分析,從CCM模式到DCM模式。 (1)CCM模式 當輸入電壓為Vin時,電感電流增加,電流小于輸出負載電流iL,此時的負載電流由電感和電容同時提供。當電流逐漸增加到大于輸出的平均電流的時候,電感電流為負載和電容提供能量。當輸入為0,即開關管關斷時,電感電流下降,此時電流依然大于輸出平均值,電容電壓延續上述上升的趨勢,直至電感電流小于輸出平均電流,電容開始放電,完成一個開關周期的循環過程。 (2)DCM模式 在DCM模