首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜線型號、截面怎樣估算

    我原是工人,現在我老板要我為新廠估算電纜型號,現在車間要270-300KW,請問要用多少平方的電纜,(配電間離車間有200多米,)做地溝還是地埋好。請各位前輩、師傅多指教。謝謝

  • 電纜線的型號表示的是什么意思

    我是學建筑的,但是現在有一部分做水電的,請教各位大俠這表示什么意思AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC

  • 這樣電纜線徑計算選擇可以嗎?

    室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,都為380V,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,每管4線靠墻),35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,請問我的計算錯在哪里?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?

  • 關于電纜線載流量的計算

    我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少

  • 關于電纜線芯顏色的問題

    先施工的住宅小區,甲方供應的3*10的YJV電纜,到場后發現電纜線芯顏色為黃綠黃,沒有零線、地線,(此電纜為戶內電源線,應為相、零、地)現甲方要求使用此電纜,提出用熱縮管把電纜頭處做出零、地線的標示,那位大俠知道,那本具體規范規定嚴禁使用其他顏色代替零地線的。謝了

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 電纜線路施工及驗收規范

    電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行

  • 關于電纜線路電壓損失的請教

    《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?

  • 110kV電纜線路設計的問題

    110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請?jiān)敿毥榻B一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!

  • 三相插座配多粗的電纜線?

    有個很簡單的問題想問問前輩們,希望你們不要笑話。有個工程甲方要求要安1個三相五線的插座16A,可是要接的用電器具體的功率他們并不能確定(可能功率并不大)。我想問那我應該配多粗的電纜線,多大的斷路器?既能安全使用又不浪費。

  • 關于微型電機電纜線選擇

    攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。

  • 電纜線路的維護及故障處理

    發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!

  • 變壓器和電纜線招標采購

    變壓器和電纜線招標采購 業主單位:江蘇省泰興中學報名截止:2012-07-18所屬地區:江蘇 所屬行業:冶金礦產原材料 機械設備 電工電子電器 能源化工 江蘇省泰興中學購置變壓器和電纜線競爭性談判 江蘇省泰興中學配電房改造配套工程。需購置變壓器、電纜線及鋪設安裝工程,招標預算參考價為36.039萬元。根據要求以競爭性談判形式確定施工單位。 一、工程概況 招標項目內容:圖紙范圍內的配套配電工程。 ㈠購置安裝一臺630KVA干變、一臺400KVA干變(按照國家乙標準)。 ㈡購置從市電網到配電房的YJV22-3*95進線電纜約170米。其中破砼路面約100米,安放φ160的玻紋穿線管道約150米。 ㈢購置配電房到新圖書館的YJV22-3*150+1*70低壓電纜約340米,而且需穿管。 ㈣其他在施工過程中必須增補的項目。 二.報名條件及其他需要說明的情況 ㈠資質要求:投標人必須是持有電力工程施

  • 怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數

    怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數

    怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數在線等,急......

  • 90KW的水泵用多大的電纜線?

    剛做了個工程,水泵銘牌標識額定電流為165A,我用的是50平方,3+1的電纜,10米,現在業主要求換70的電纜。我想知道能不能用50平方的電纜,有沒有相關規范?謝謝。

  • 裝修需要用哪些電纜線纜

    我們這邊需要裝修,但是我想了解裝修需要哪些電線電纜,為了節約成本我想在買電纜網上買電纜,但是不曉得質量這些可以不,我看到價格還是比較便宜,有誰在上面買過,曉得的說一聲哈。

  • 有個電纜線路的問題請教各位老師

    有個110kV的單回電纜線路工程,采用電纜溝敷設,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,頂管140米,電纜溝160米,希望各位老師多多指導!

  • 求知電纜線的載流,截面.急急急!!!!!!!!!

    請教各位大蝦:二根3*70+35的電纜線并在一起的有效載流量,截面積?一根3*16+6的電纜線中:4根芯并成2根芯的有效載流量,截面積?

點擊加載更多

電纜線型號

電纜線型號專題,為您提供電纜線型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜線型號 相關的專業交流討論,更多電纜線型號相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜線徑

電纜載流量表