1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-21 22:42 編輯 我現在負責的一棟小高層住宅樓,3個單元,共15層。原設計在兩單元的窗戶之間,設置防火隔板,一直至頂。該板在框架柱生根,挑出1m,板厚0.1m,請問各位大俠如何支模和澆筑混個凝土?
現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。
賣場內多個防火卷簾交匯處的柱子可以包圓柱子嗎?通常包法是怎樣的?如果可以包圓柱子,柱子上卷簾軌道留的縫如何處理?最好有節點做法。感謝大神們幫助?。?!急?。?!
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???
在《美術家眼中的徽式建筑原來是這個模樣》一文中,我們不但知道了徽式建筑是中國古代建筑的代表,還知道了徽式建筑白墻黑瓦、青磚青瓦的特征,同時也對古建物所使用的材料有了一些基本的認識。不論是徽式建筑中的木雕還是天井,建筑多為木料結構,以柱、枋、檁、椽等構件組成。大家都知道木料最怕火,那么古人在古代建筑防火方面都有哪些措施呢?在消防設備和消防隊伍強大的今天,不論是防火科技還是防火意識,顯然都要強于古代,而我們仍然在時刻強調古建筑保護、古建筑防火的重要性。在生產力落后的古代,沒有報警設施,沒有消防栓,古代防火完全靠人的主觀能動性,回看古代建筑防火措施個個堪稱奇跡,古人智慧不可猜想。古代建筑防火措施-信仰防火1、五行之說。古人對自然現象及科技認知有限,信奉神佛,“陰陽五行”之說最為流行,認為世間萬物均是由金、木、水、火、土五種基本物質運動轉化而成,五行之間也存在著相生相克的關系。在電視劇和電影中,我們經常看見衙署類官式古建筑通常采用黑瓦為頂、黑磚為墻,這是由于黑色不但能夠彰顯衙署的威嚴、肅穆,而且古人認為“北方壬葵水,其色屬黑”,黑色在五行中代表水,進而蘊含有“以水
防火隔 離 的定 義 最 早 可 見 GB5907- - 1986《消 防 基 本 術語》第一部分有關 內容:防火分隔 是使用耐火建筑構 件對建筑物進行分隔 ,在一定時間內可以把火災限制于起火區域內的措施。 其中可以選用的 耐火建筑構件包含耐火樓板 、防火卷簾以及耐火隔墻等等。 使用防火分隔措施便可以在高層建筑內部劃分出防火 分區來 ,而防火分區便是可以在一定時間內防止或者阻止火災在 同一建筑物內向其他部分發展或蔓延的局部區 域。 倘若 高層建筑內有火災發生,那么防火分區的存在便可以起到降低 火災造成損失的作用 ,同時還能夠為?筑物內人員安全疏散 、撤離以及消防員進入建筑進行撲救提供比較有利的條件。 防火分隔根據其防止火災向防火 分區以外的空間發展蔓延的功能可以分為兩種類型 :第一種是豎向防火分隔 ,可以用于阻止多層或者高層建筑物 樓層 與樓層 之間發生火災蔓延 ;第二種便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火災在水平方向上的發展蔓延
知識點:管筒式防火套管
求助下大家 剛開始接觸變電所的電氣施工圖紙對防火堵料是重量要求.可是一般進防火堵料都是按m3計算價格...所以想知道下大概1m3堵料是多重.....或者他們之間的關系 多謝各位了!
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 編輯 參考了《高層民用建筑設計防火規范》,對其中5.1.1條、5.1.2條的理解有點搞不清楚。1.按照5.1.1條說明。是否有自動滅火的地下室最大防火分區最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2條所說的4000平米、2000平米區別在哪里。2.我現在的一個項目,建筑高度50m左右,帶三層地下室。設計院出的圖紙防火分區如下:地下二層是機械停車位,防火分區劃分到2000~2500平米一個;地下一層是商業及餐飲,餐飲部分防火分區1000平米以內,商業部分控制在2000平米以內一個。地上商業部分防火分區控制在4000平米以內,有部分餐飲控制在2000平米以內。
提問同上,應該如何封堵,謝謝!??!
各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?
對防火卷簾的一般的要求是: (1)導軌應留有足夠間隙,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),并和卷簾的開關聯系起來,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,都將使卷簾關閉。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,其兩側應設水幕系統保護,或采用耐火極限不小于3.Oh的復合防火卷簾。 (5)設在
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!?。?!怎么破?怎么破?
一大廈28層,屋頂設排煙風機,在屋頂排煙風機處有一防火閥,請問各位大蝦,這個防火閥是常開還是常閉的??!地下室都已設防火閥 非常感謝!!
消防和建筑,結構,給排水、暖通等專業都有密切關系,怎么不單獨設置一個板塊?我這有大量實際工程的性能化設計評估資料,沒地方發啊,其中北京奧運場館就一堆
防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?
現在好多大空間尤其是大的超級商場都無墻,都是靠防火卷簾,我覺得增加墻不建筑功能影響不大,只要功能分區及物流考慮周全,應該也不錯,主要是防火好一點,我總是擔心這么多的使用防火卷簾不夠安全.
消火栓能穿越防火分區嗎?兩個防火分區,用防火門分隔,一邊的消火栓能否穿越防火門到另一防火分區救火,能否作為兩股水柱同時到達的其中一股水柱,請指教??!謝謝?。?!