有個工程一層和四層采用風冷漠快機組,但所需冷負荷不同,一個為600KW,一個為400KW,設計時采用兩套系統并聯,也就是說600和400各自能獨立運行,又能并在一起運行,并在一起運行,由于水泵流量和揚程不同,系統水路可有影響,系統水量可會按3:2分配?
大家都知道風冷模塊機可以一個一個模塊并接,那么相應的水泵一般是一個整體設置一個模塊還是每個模塊對應設置泵組尼?如果一個模塊對應一個泵,那么水泵又多了。像圖中這樣整個模塊設置一用一備的水泵,那么每個模塊機組前面是否還要設置相應的閥門啊,我看設備手冊上這樣并聯的好像只在主管上設置,個分模塊水管上可以不設的,如果像圖中的接法,水泵可以做成變頻水泵不,搞個變流量才系統,是否節能啊
是一個模塊對一臺水泵,還是全部機組對應一臺水泵,加一備用?從節能考慮,怎樣做最好?如果機組比較小的時候是否一臺水泵可以了?機組大點的就對應幾臺水泵,一水泵對應一部分模塊?
風冷模塊式冷熱水機組水管外包彩鋼板
圖審提這個風冷模塊機組大樣。。。。我悲劇了。
開利有一款內置水力模塊的風冷冷水(熱泵)機組,帶有水泵、過濾器、膨脹水箱等設備,請問有沒有人用過,質量如何?自帶的“膨脹水箱”是什么結構,是穩壓罐么,系統如何補水定壓?其他廠家有沒有類似產品?
風冷模塊機組越來越被廣大的消費者認同,其具有安裝靈活,使用方便,設計簡單,投入低,完全可以作為多連的替代產品等諸多優點于一身,但目前國內品牌眾多,價格不一,性能參差不齊,給消費者選擇帶來諸多不便; 風冷模塊機組在壓機、熱交換器、控制等方面進行比較,評選出目前國內性價比最高的品牌; 請大家踴躍參與!! 謝謝!!
空調電氣系統的構成:
什么是模塊機? 簡單的來講,就是能夠自由組合的風冷冷熱水機組,它既能夠制冷又能夠制熱。以制冷模式為例,我們知道空調機組有四大部件,其中就有用來吸熱的蒸發器和用來散熱的冷凝器,風冷冷水機組就是:冷凝器用風冷卻,蒸發器吸收水的熱量從而向外提供冷水的機組。當機組進行熱泵轉換后就可以向外提供熱水。 下圖是模塊機的外形圖,以制冷模式為例,我們看到它的冷凝器與家用空調是基本一樣的,都是用風來冷卻,向外吹出熱風。但是蒸發器卻不是用來吸收空氣熱量的,而是用來吸收水的熱量。冷水從進水口進入,流出來的就是溫度更低的冷凍水了。冷凍水將冷量釋放到各個房間,水溫升高后,又重新回到機組,所以進入機組的水也叫回水,從
來源:暖通南社 版權歸原作者所有 風冷模塊機組的原理與結構 風冷模塊機組的主要特點 1、是以空氣為冷(熱)源,以水為供冷(熱)介質的 中央空調機組,即冷凝器為翅片式換熱器,蒸發器為水氟換熱應用的換熱器,如套管、殼管及板式換熱器等。 2、作為冷熱源兼用型的一體化設備,風冷熱泵省卻了冷卻塔、冷卻水泵、鍋爐以及相應管道系統等多種輔件,系統結構簡單,安裝空間節省,維護管理方便而且節約能源,尤其適用于水源缺乏區域。 3、風冷熱泵機組通常是許多冬冷夏熱,既無供熱鍋爐,又無供熱熱網,或熱網供熱時間短、不穩定,要求全年空調的暖通工程設計中優先選用的有效補充。 4、其與風機盤管、空調箱等末端裝置所組成的集中、半集中式中央空調系統具有布置靈活、控制方式多樣等優點。 機組工作原理 制冷模式
知識點:風冷模塊機組
知識點:風冷模塊冷水熱泵機組
目前做一個會所,只有一層,面積420平米.空調系統根據甲方要求選用風機盤管加新風系統.水冷媒,夏季冷源為室外風冷模塊機組,冬季熱源來自小區換熱站提供的60度熱水.風冷模塊機組不配套補水定壓裝置請大家討論下該系統的補水定壓有哪些方法.另外由于冬季熱膨脹需要做泄水,應該如何解決,謝謝~!
風冷模塊機組一般最大可以超配多少?風盤全開,用三臺65模塊可以帶起來26個170風盤,27個68風盤和7個102風盤嗎?如果不能,最大能超配主機制冷量的多少呀?
6太風冷模塊機組供冷水,單臺機組制冷量為84kw,末端為變流量系統。請教冷凍水泵配置的問題:一般是水泵與模塊機組一一對應配置?還是只配置一臺水泵,設置變頻器?旁通閥也是按“紅寶書”要求,按一臺機組最少流量配置?另外,管道長度約300米,阻力較大, 會不會出現管道阻力較大,導致系統水量都從旁通閥給普通掉的情況嗎?
1、風冷模塊機組重點內容為過濾網,由于過濾網是否通暢直接影響到冷水機的降溫效果,保持過濾網的干凈整潔,能夠有效的避免產生能源消耗增加的故障,并且為冷水機的穩定運行提供基礎條件,從而延長冷水機的使用壽命。
風冷模塊機組在多個相同模塊連接使用時,如下圖方案一連接形式時,冷凍水進出水管管徑是以單個模塊機進出水管徑確定還是根據冷負荷確定啊?如按冷負荷確定可能會比單個模塊機進出水管管徑大,該怎么處理?
今天調試了三臺風冷模塊機組(熱泵型的),其中一臺機組開機(制冷工況)后,低壓6公斤左右,高壓12公斤左右(環境溫度30左右),電流也比正常低 ,膨脹閥前后基本上沒有溫差,且從冷凝器回了的液體也不熱。
風冷模塊機組
風冷模塊機組專題,為您提供風冷模塊機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風冷模塊機組 相關的專業交流討論,更多風冷模塊機組相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子