電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。
在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,采用的控制吸氣過熱度的方式,干式蒸發器,過熱度取3度,由于是在過度季節,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正?,F(xiàn)象,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),此時吸氣過熱度5~10度,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,多次出現低壓報警停機。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,問題解決。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,可能有很多解,所以在有些情況會出現這個問題,請高手指教。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,開度亂跳。
今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯。R22的。看了說明書說容量是2.5KW。請問意思是不是:只要是22的系統,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,壓力差,和蒸發溫度的,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),制冷量對應就可以選用此閥。
熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)
JB10386-2002電子膨脹閥
最近我不斷的接到相似的問題,不知如何解決,請大家討論一下,注意是100平方以下的各種冷庫,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,謝謝大家指點!:handshake
如題,現用丹佛斯熱力膨脹閥,系統啟動調試時偶爾出現膨脹閥激烈振動,嚴重的一次時測壓銅管與膨脹閥連接處喇叭口位置斷裂,請專家們幫助分析原因和提出寶貴的解決方案,謝謝!
丹佛斯膨脹閥用于調節蒸發器中的液體制冷劑的供給量。供給量是通過制冷劑的過熱度進行控制的。因此,這種閥特別適用于干式蒸發器中冷劑液體的供給,因為在干式蒸發器出口的制冷劑過熱度同蒸發器的負荷成比例關系。 丹佛斯膨脹閥采用平衡流口型式,不受冷凝壓力影響,雙向流應用性能(具有MOP功能的熱力膨脹閥除外)。用于R22,R407C制冷劑的產冷量范圍為10.5~140KW(3~40冷噸)。 用于R134A制冷劑的產冷量范圍為8.05~107.8KW(2.3~30.8冷噸)。 MOP最大操作壓力保護,適用不同溫度環境的通用感溫充注,泄流孔自動清洗,過熱度可調,緊湊結構及強密封性設計。激光焊接的不銹鋼感溫元件,保證最佳調節能力,膜片壽命更長,耐壓強度高。丹佛斯膨脹閥特點: 1、蒸發溫度范圍大:-60℃到+50℃可適用于凍結、冷藏和空氣調節裝置。 2、可互換的流口組件: 更易于庫存、便于容量匹配 、更好的維修 服務。 3、用于R22時,名義制冷量從0.5到1890KW(0.15到540TR)。 4、可提供MOP(最大操作壓力)限制功能保護壓
DAFSS熱力膨脹閥裝配說明
請問外平衡閥的平衡那個口再沒有連接回氣管時有一定的氣壓正常碼(這個口敞開的話可以把系統氟漏光)?可以繼續使用嗎?調節桿應該行程多大,為什么我的閥可以往大了擰到調節桿都跑出來呢?而且很松 再安裝好后系統工作時閥體全部結霜,出口一段結霜到蒸發器就基本無霜了,進口處不結霜,壓機短時間內發熱厲害,經常熱保護停機
作為大二學生我有不少疑問請教各位有著豐富經驗的大神,我很喜歡土木,在這里學到了很多。。。我的疑問是,膨脹閥的自動調整問題。舉例說明,一個1000立方庫,要求負18吧,開始庫內潛熱很大,一般調試初期我們都會降膨脹閥開到最大。來提高制冷量,由于溫差問題,此時過熱度應該依然不小。。隨著熱負荷降低,回氣壓力會變低,供液量就過大容易回液,此時應該調小膨脹閥!這樣一步步的調試,直至庫溫達到要求。。
膨脹閥
膨脹閥專題,為您提供膨脹閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與膨脹閥 相關的專業交流討論,更多膨脹閥相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題