首頁 課程 資料 論壇
  • 回水熱供水不熱?????????????

    6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!

  • 關于civil水化熱的幾個問題

    1. 之前用6.71版本在自己電腦上算的應力算不對(溫度是對的) 然后在網上買了個12版的狗,回來以后 例題能算對了,但是自己的模型還是算不對, 模型時在辦公室電腦6.71版上建的, 總工 10W個單元, 我電腦是win7 64位的, 是不是系統問題 算不對呢?2. 現在需要分析一個墻的水化熱, 結構比較復雜, 墻上需要掏一些圓洞, 下面還需要一大塊模型來模擬基礎底板, 這個情況 怎么建模比較合適呢? 之前算基礎水化熱的時候 是通過板擴展成實體單元來實現的,現在結構比較復雜,應該怎么建呢?

  • 關于采暖計算面積熱指標

    采暖設計面積熱指標取值問題,請問有最新標準沒,在哪能查到?大連采暖室外計算溫度以前是-11度,新規范中是-9度?謝謝各位大神!

  • 關于管道電伴熱保溫的問題

    請教:本人設計一地庫,審圖提出地庫坡道處的噴淋管道需考慮電伴熱保溫,該工程所處地區為江蘇地區,因一直沒有接觸和計算過這種保溫方式,所以請各位不吝賜教,能夠給予一些意見,謝謝

  • 北京的地熱發展怎么樣啊、?

    北京的地熱發展怎么樣啊、?

    我快要去北京從事施工方面的工作了,北京那邊的地熱應用廣泛?,什么是時下最流行的請北京的同行門指點以下。

  • 關于工藝管道電伴熱的請教

    一趟1.6km的工藝管道需要電伴熱,僅在管道的始端有一個電源接入點,廠家說要采用700v的電源電壓,不知是否要這樣高的電壓,容量也就250KVA左右吧,如果必須用700v的電壓,如何做?加升壓變壓器嗎?380/700V的變壓器?

  • 請教大家暖氣不一樣熱的問題

    我家是新進戶的房子,二樓,分戶供熱,暖氣連接順序?暖氣熱水器——衛生間——南臥室——客廳——北臥——廚房,現在熱水器的水溫顯示為43度,衛生間與南臥室的暖氣熱,而剩余三組暖氣比總回水管還涼呢,也就只是手的溫度,昨天找人看了,打開了衛生間的背簍,開進出水閥門試了一下,水柱有30厘米高,維修人員說壓力也夠 ,但是暖氣就是不一樣熱,從客廳開始就不行了,而且暖氣下面的2個腿的溫度還差好多,請問各位專家,這是為什么呢

  • 暖氣兩頭熱,中間不熱,為什么?

    一個原四層辦公樓,現在接了一層,五層的采暖管就在原來干管上接了一個分支供暖,去年供暖效果很好,但是今年就有問題,無樓的首端和末端都熱,就是中間有兩個房間不熱,把不熱的器片的排氣端放水,剛開始放出的是涼水,后來放出的是熱水,可是摸暖氣片上邊熱,下邊不熱,請問這是什么原因啊?

  • 關于消防負荷的熱保護問題

    規范要求消除負荷的熱保護不能用于斷電,只能用于報警之類的。這樣可行嗎?雙速風機,平兼消的設備如何處理熱保護?從配電所一級開始,一直到設備末端,怎么辦?望高后賜教。

  • 管道防凍技術----電伴熱

    有正在關心管道防凍技術的朋友嗎?我這里有些資料也許有用,對電伴熱技術和發熱電纜都有很詳盡的介紹。聯系:yeyu@m165.com

  • 暖氣上邊熱下邊涼,為什么?

    暖氣上邊熱下邊涼,為什么?

    我把涼臺打通后,把暖氣改放在涼臺上,改造線路走向如下圖,可是改完后上邊管熱,下邊管不熱,(已經排空)在排空時下邊管熱,但停止排空后,下邊管就變涼了.這是為何?

  • 抽屜插接件好熱,怎么解決?

    現抽屜內裝400A的開關,正常運行電流360A左右,抽屜的插頭溫度達到130度左右,已經燒了好幾個抽屜了,廠家的人來了換了導線還是熱,每相用兩根70的BVR,標準配置的MNS,現在,廠家的人也解決不了了,另外的一個400A抽屜,運行電流200A左右插頭都100多度,現在是解決不了了,怎么做,溫度就是降不來,頭都大了,各位高手們有什么解決的好辦法嗎?急等!?。。。?![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 編輯 ]

  • 6層樓地暖有的熱有的不熱

    總管道是異程的下供下回地暖,總共6層的公寓是住宅(大走廊,純南向和純北向的房子),樓前7個井一字排開,每個井帶24戶,每四戶一個控制箱,分戶控制進出水閥門,現在的情況是6樓的都不熱,但是溫度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5層也分別有幾戶不熱,今天測了同一立管的6樓和4樓不熱的兩戶的壓力,分別是進水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里溫度就只有11度左右,請問應該怎么找原因,下面準備再測量一下溫度正常的家里的壓力。

  • 急問,關于地暖不熱的原因??

    我家住六樓頂層,一戶一環,裝修剛改的地暖,到現在供暖4天了,供水熱回水不熱,各路平衡沒問題,氣放得也沒問題,我懷疑是流速太小,請問導致流速小是因為循環水量不夠還是壓力不夠?怎樣判斷?現在市場上有增壓泵和循環泵,我應該選擇哪種?另外能推薦一個噪音最小的水泵嗎?據說和冰箱聲音差不多

  • 風機盤管-熱盤管一詞求解

    最近看到這么個詞,風機盤管帶熱盤管,請問這是什么意思?還看到有 3排(冷)+1排(熱)的風機盤管。是四管制系統中,冷熱工況下,各自獨立使用冷熱盤管嗎?

  • 選擇熱穩定校驗公式的問題

    工業與民用配電設計手冊中對電纜的熱穩定給出了兩條公式,分別是1、S≥I√t/k2、(S^2)(k^2)≥(I^2)t手冊說明當t小于0.1S時用2式,大于0.1S時用1式。從數學上看1式與2式是等效的,那為什么手冊要求使用不同的公式來計算呢?

  • 寫真機熱發泡噴頭怎么損壞?

    河北寫真機技術人員說: 1. 管道中有空氣 對于NovaJet機器,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,引起墨水回流到左側供墨倉,致使墨頭空燒損壞。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,因而引起整組的噴孔失效。對于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,注入太多空氣,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,造成損壞。 2.靜電干擾過于干燥的工作環境,會直接產生大量靜電,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背膠介質時,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞。 3.外部電壓 外部電壓過高或者不穩定,對于打印頭,尤其是對NovaJet代替打印頭影響甚大,可能造成機器燒壞打印頭或不識別打印頭。 4. 不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,造成其損壞的直接原因是物理損壞,即由于紙張等介質翹邊,在打印過程中刮傷

  • 星角降壓啟動熱元件整定

    星角降壓啟動熱元件整定

    。熱元件整定值如何選擇?電機22kw 電流40A

  • 蒸發、沸騰、沸點、冷凝、凝結熱

    本帖最后由 lardice 于 2013-10-8 16:45 編輯 蒸發:指液體表面分子汽化變成蒸汽分子的過程。液體均具有蒸發能力,且在任何溫度下進行。蒸發過程的快慢與蒸發條件關系很大:a.蒸發面積越大,蒸發過程越快;b.液體溫度越高,蒸發過程越快;c.液體表面空氣流速越大,液體表面壓力越小,蒸發過程越快。沸騰:一定壓力下,液體被加熱到某一溫度時,其內部汽泡上升到液體表面且沖出液面而產生大量蒸汽,液體表面產生強烈的汽化現象。沸騰是蒸發現象的劇烈表現。沸點:一定壓力下,液體沸騰時的溫度。液體沸點與壓力密切相關。例如:1個大氣壓條件下,水的沸點為100℃,而6.5mmHg壓力時,僅為5℃。

  • 求助關于采暖面積熱指標問題

    采暖面積熱指標問題內蒙地區一個辦公樓,一個宿舍樓。由于建筑專業保溫措施做的很好,屋面和外墻傳熱系數0.35左右。外窗采用斷熱鋁合金窗,傳熱系數2.4。所以在進行熱負荷計算時候,熱負荷指標很低,只有30多W/平米??墒且酝龅牟膳?jīng)驗都是要60、70W的。所以想問下大家,有做過當?shù)仨椖康呐笥褑?最好是已經竣工并且運行過的,交流下經驗。先謝謝大家的幫助。