首頁 課程 資料 論壇
  • 自動化設備的故障診斷方法

    1.檢查所有電源,氣源,液壓源 電源,包括每臺設備的供電電源和車間的動力電,即設備所能涉及的所有電源。 氣源,包括氣動裝置所需的氣壓源。 液壓源,包括液壓裝置需要的液壓泵的工作情況。 在50%的故障診斷問題中,基本上發生錯誤都是電源,氣源和液壓源的問題。比如供電出現問題,包括整個車間供電的故障,比如電源功率低,保險燒毀,電源插頭接觸不良等;氣泵或液壓泵未開啟,氣動三聯件或二聯件未開啟,液壓系統中的泄荷閥或某些壓力閥未開啟等造成的。這幾種最基礎的問題,通常是最普遍的問題。 2.檢查傳感器位置是否出現偏移 由于設備維護人員的

  • 電氣設備故障診斷方法總結

    知識點:電氣設備

  • 設備故障診斷原理、技術及應用

    設備故障診斷原理、技術及應用.part1

  • 通用變頻器的維護及故障診斷方法

    隨著自動化領域的不斷發展,變頻器的應用也深入到各行各業,變頻器的發展也在不斷地推陳出新,功能越來越大,可靠性也相應地提高。但是如果使用不當,操作有誤,維護不及時,仍會發生故障或運行狀況改變縮短設備的使用壽命。因此,日常的維護與檢修工作顯得尤為重要。2 注意事項操作人員必須熟悉變頻器的基本工作原理、功能特點,具有電工操作基本知識。在對變頻器檢查及保養之前,必須在設備總電源全部切斷;并且等變頻器Chang燈完全熄滅的情況下進行。3 日常檢查事項

  • 數控機床故障診斷及排除方法

    不同的數控機床,其結構和性能有很大的區別,但在故障診斷上有它的共性。通過對這些共性的分析得出一些對數控機床故障診斷原則、方法及故障排除方法。以下逐一介紹: 一、 數控機床故障診斷原則 1. 先外部后內部 數控機床是機械、液壓、電氣一體化的機床,所以故障的發生必然要從這三者之間綜合反映出來。所以要求維修人員掌握先外部后內部的原則,即當數控機床發生故障后,維修人員應采用望、聞、聽、問等方法,由外向里逐一進行檢查。 例1:一數控車床剛投入使用的時候,在系統斷電后重新啟動時,必須要返回到參考點。即當用手動方式將各軸移到非干涉區外后,再使各軸返回參考點。否則,可能發生撞車事故。所以,每天加工完后,最好把機床的軸移到安全位置。此時再操作或斷電后就不會出現問題。

  • 電力設備在線監測與故障診斷

    一本不錯的在線檢測的書

  • 設備狀態監測與故障診斷技術及應用

    設備狀態監測與故障診斷技術及應用

  • 分析試驗變壓器內部故障診斷的方法

    1、測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較。若氣體濃度達到注意值(總烴、氫注意值均為150ppm,乙炔的注意值為5ppm),就應引起注意加強跟蹤分析,查明原因。2、雖然注意值在反映故障的概率上有一定的可參考性,但由于受到油中氣體含量、變壓器容量、運行方式、運行年限等相關因素的影響,僅僅根據注意值的分析結果還難以正確診斷變壓器故障的嚴重性,絕不能作為劃分設備有無故障的唯一標準。在此基礎上,還應充分考慮產氣速率等方面的影響,對所診斷的變壓器和查對的特征氣體應有所側重、有所區別。只有這樣,我們才可根據分析進一步確定變壓器有無故障,并對故障的性質作出初步的估計。產氣速率與故障能量大小、故障部位以及故障點溫度等情況直接相關。通過測定故障氣體產氣速率,便可對變壓器內部狀況做進一步的診斷。3、為弄清氣體產生的真正原因,避免非故障原因所帶來的誤判斷,在變壓器故障診斷時,我們還應全面了解所診斷變壓器的結構、制造、安裝和運行、檢修以及輔助設備等諸多方面的情況,結合色譜分析數據進行綜合分析,以便正確診斷變壓器有無故障。

  • 高壓開關設備在線監測和故障診斷

    一些機械設備甚至與發電機、變壓器和各種絕緣設備的在線監測和故障診斷相比較,高壓開關設備的在線監測和故障診斷開展明顯要晚。問題更多。這可能是由于高壓開關設備與其他設備相比,有以下特點。 (1)高壓開關設備的結構更復雜,更多樣化。事故種類也多樣化。 (2)高壓開關絕大多數經常不動作,而其動作(包括機構、滅弧等)可靠性又極為重要。 (3)高壓開關設備的價格和重要性較其他電站設備如鍋爐、汽輪機、發電機和變壓器等要差。

  • 設備電氣故障診斷與排除.程周, 2007

    設備電氣故障診斷與排除.程周, 2007

    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:36 編輯 本書將電子、電機、電控和可編程序控制器等自動化控制的關鍵技術相互貫通,重點介紹有關故障診斷與排除方面的技術。本書內容包括:電子電路元器件的識別與檢測、模擬電路的故障診斷與排除、數字電路的故障診斷與排除、電動機的故障診斷與排除、電氣控制線路的故障診斷與排除、可編程序控制器} P})系統的故障診斷與排除。 本書可供電氣自動化專業、機電控制技術專業、電子技術及應用專業、白動化儀表專業使用,也可作為工程技術人員的參考書。

  • 三葉羅茨鼓風機的的故障診斷方法

    三葉羅茨鼓風機的的故障診斷方法

    。振動(可從下述幾個方面進行檢查); A。葉輪旋轉時碰擦,此時會發生異常的聲音和激烈的振動。原因是貯運,安裝,使用過程中風機外殼或葉輪部件發生變形。 b,貯運,安裝,使用過程中傳動件或機殼變形葉輪平衡破壞。原因如下:葉輪受壓變形;葉輪與軸套的連接件松動;吊裝不妥導致主軸變形;電機固定螺旋松動; c風機底腳螺栓未固緊。 2。發熱:常溫下運行一小時后,發現電機溫升過高,則可能由下列原因之一造成; a系統阻力過大或風機選配一不合理導致電機超負荷運行,原因是管網阻力系數過大或管路系數的閥門未打開。 b電機軸承損壞,配合間隙小,不符合要求; c電機斷相運行或接線錯誤; d電源電壓過低。

  • 儀器儀表的故障診斷十種方法

    儀器儀表的故障診斷十種方法 儀器儀表電路維修在電子類的公司里從來都是不可缺少的一部分。因為只有通過它才能讓原本不合格的產品最終出廠。然而,維修也是電子公司中最為復雜的一部分。因為它不僅要運用到許多電子專業知識,有時也需要有豐富的現場經驗。下面就我個人多年來總結的維修經驗與感興趣的朋友分享一下。 1、敲擊手壓法 經常會遇到儀器運行時好時壞的現象,這種現象絕大多數是由于接觸不良或虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊與手壓法。 所謂的“敲擊”就是對可能產生故障的部位,通過小橡皮鎯頭或其他敲擊物輕輕敲打插件板或部件,看看是否會引起出錯或停機故障。所謂“手壓”就是在故障出現時,關上電源后對插的部件和插頭和座重新用手壓牢,再開機試試是否會消除故障。如果發現敲打一下機殼正常,再敲打又不正常時,最好先將所有接頭重插牢再試,若傷腦筋不成功,只好另想辦法了。 2、觀察法 利用視覺、嗅覺、觸覺。某些時候,損壞了的元件會變色、起泡或出現燒焦的斑點;燒壞的器件會產生一些特殊的氣味;

  • 輸電網故障診斷的知識表示方法及其應用

    論文簡介:輸電網故障診斷的知識表示方法及其應用,輸電網故障診斷的知識表示方法及其應用N輸電網故障診斷的知識表示方法及其應用 投稿網友:swjtu991733 上傳時間: 2013-08-18 <

  • 介紹變頻器維修故障診斷方法及其必要性

    介紹變頻器維修故障診斷方法及其必要性

    本文涉及變頻器維修故障診斷方法領域,具體為一種基于電路仿真與貝葉斯分類器的變頻器故障診斷方法。 變頻器具有控制性能優越、效率高、體積小、價格低廉、節能效果顯著等諸多優點,被公認為目前最理想的交流電機調速控制設備,己經被廣泛地應用于諸多領域。但變頻器所處現場往往環境惡劣,高溫發熱、油水臟污、灰塵以及交變的電磁干擾等既影響變頻器性能也極易導致變頻器故障隨著變頻器應用的增多,變頻器發生故障后如何進行診斷以及如何確定故障位置就變得非常有必要。雖然變頻器的種類很多,其內部結構也各不相同,但大多數變頻器都是由整流電路、直流中間電路、逆變器、控制電路四部分組成,它們的區別僅僅是控制電路和檢測電路的實現不同以及控制算法的不同而己。 在維修變頻器因元器

  • 機電設備狀態監測與故障診斷技術

    機電設備狀態監測與故障診斷技術.part1

  • 電氣設備故障診斷技術培訓班

    關于舉辦“電氣設備故障診斷技術培訓班”的通知中設培字[2008]25號各相關單位:隨著國民經濟的持續發展,現代企業的裝備水平朝著大型化、集成化、自動化、電氣化方向發展,相應對企業裝備管理、維修水平也提出了更高的要求。特別是電氣設備的管理,往往涉及到企業的連續性生產,甚至是安全性問題,這更是大家十分重視的問題。眾所周知,一個小小的電氣接點過熱,便可引發災難性的火災事故。因此,確保電氣設備的安全可靠運行是每個企業迫切要求解決的問題。為此中企設協服務中心舉辦電氣設備故障診斷技術培訓班。本次培訓班將邀請資深專家教授到會授課?,F(xiàn)將具體事宜通知如下:一、培訓內容:1. 電氣設備故障機理從設備工作運行原理出發,理論上簡述產生故障的過程和機理。2. 電氣設備故障特征量介紹最主要的反映故障的特征信號。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介紹。4. 故障診斷方法基于人工智能的專家系統診斷,及其與企業其它系統的融合。5. 電力變壓器診斷例程以氣體分

  • 變壓器故障分析與診斷方法

    變壓器故障的種類多種多樣,按故障發生的部位可分為外部故障和內部故障;按故障發生的過程可分為突發性故障和長年累月逐步擴展而形成的故障,這些故障可能相互影響、轉化,使故障更趨嚴重。 變壓器故障分析和診斷的方法很多,主要有直觀檢查方法、電氣預防性試驗方法、油中溶解氣體分析法(DGOA)、專家系統(TFDES)及人工神經網絡法(TFDANN)、智能型系統法(TFDAI)幾種。 一、直觀檢查方法 1. 溫度過高或聲音異常 其原因可能是過負荷運行、環境溫度超過40℃、冷卻系統故障、漏油引起油量不足等。 2. 振動、響聲異常及有放電聲 其