首頁 課程 資料 論壇
  • 請教PVC-U排水管的降噪方法

    聽說有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生產廠家?國家是否有相關的設計和生產規范?此種排水管的價格比常規排水管貴多少?

  • PVC排水管施工怎么驗收?

    PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗?或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.

  • 熱水水池排水管能否使用U-PVC管

    一熱水水池,給水用PP-R,排水管子的選用有點疑惑。手上的樣本沒有說明U-PVC排水管的溫度要求,只有給水用U-PVC上寫有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作溫度60度)?

  • 關于U-pvc排水管公稱直徑和外徑的問題

    請教高手們,關于U-pvc排水管公稱直徑和外徑的我有些疑惑,我設計重力流雨水懸吊管的時候發現 手冊上都采用的公稱直徑75 100 150 200 250 300那么它們對應的外徑分別是多少呢?謝謝!

  • U-PVC排水管的阻火圈如何計算

    1、塑料排水管的阻火圈應只計算立管。支管穿樓板均不計取。2、立管每穿一層樓板計算一個阻火圈,穿屋面計算鋼性防水套管,不計阻火圈。以上算法對否,請指教!?。。。。。。。。。?/p>

  • PVC排水管的安裝步驟這樣對嗎?

    1]立管應先試插,檢查無誤后,再進行粘接,并固定管卡,能再詳細點嗎?[2]樓層管道安裝應自下向上分層進行,先安裝立管,后安裝橫支管 [3]不加伸縮節,UPVC彎的很厲害啊[4]依經驗,伸縮節一層一個,檢查口不一定。有六層,也有隔層,檢查口離地面是1米[5]不加的話管會變形而且遇熱水會有很大的噪音。請問這樣對嗎?各位師傅,還有什么要補充的嗎?

  • 曝氣管能否采用PVC排水管?

    我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失???

  • u-pvc排水管立管檢查口設置標準:

    u-pvc排水管立管檢查口設置標準:中華人民共和國建設部部標準建筑排水硬聚氯乙烯管道設計規程CJJ29—89第2.0.19條下列管段應設置清掃口或檢查口:一、立管的底層應設檢查口,檢查口中心一般距地面1m。在冷月平均氣溫低于13℃的地區,立管還應在最高層設檢查口。。二、立管在樓層轉彎處,應設置檢查口或清掃口。三、在水流轉角小于135°的橫支管,應設檢查口或清掃口。四、公共建筑內在連接4個及4個以上的大便器的污水橫管上宜設置清掃口。五、橫管、排出管直線距離大于表2.0.19的規定值時,應設置檢查口或清掃口。橫管的直線管段上檢查口或清掃口之間的最大距離表2.0.19外徑(mm) 50 75 110 160距離(m) 10 12 15 20按此規范,是否立管上檢查口也可每隔六層設一個即可。各水中的大蝦,請指點!

  • 向大家請教U-PVC排水管出屋面的2個問題?

    1.施工時由于屋面做防水,把U-PVC排水管烤壞了,怎樣避免此時發生,采用身什么措施?2.另外U-PVC排水管出屋面是,怎樣防止漏水?也是先預買防水套管 嗎?

  • 關于排水管凌空在陽臺了怎么辦????

    關于排水管凌空在陽臺了怎么辦????

    在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??

  • 關于室內排水管的一些問題

    請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了

  • 排水管上止回閥如何設置.

    現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????

  • 生產PVC排水管出黑線的原因

    有些同行廠家在生產PVC排水管時出現了黑線,具體使用的設備基本為上下各有一條黑線螺桿和料筒磨具,基本為全新?;驹驗椋?,螺桿間隙過??;2,溫度過低;3,主機電流過大具體的解決辦法有:更換螺桿用破碎了帶合流芯用破碎了磨螺桿 螺桿間隙調整一下,是不是螺桿擦料筒了,電流不宜過大。

  • 關于PVC雙壁波紋室外埋地排水管

    室外埋地排水管選用PVC雙壁波紋管該套什么定額? 另外PVC雙壁波紋管和中空壁纏繞排水管,哪個貴? 用這些管的綜合造價是否比用水泥管低?為什么?

  • 混凝土柱內安裝PVC排水管討論

    來海外3年了,??吹竭@邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多

  • 關于室內排水管道PVC-U管卡使用問題,請教大家

    看了某品牌的資料,排水管道管卡都有幾種,什么A卡B卡吊卡,搞不懂什么時候該用A卡什么時候該用B卡,吊卡用在樓板上的吧,請教下大家A卡和B卡的區別 分別用在什么地方,謝謝!

  • 在室內給排水管道的選材上,PPR 和 PVC-U 哪中更好?

    在現階段的建筑管道選材上,塑料管道已經成為了主要材料.其中又以 PPR 和 PVC 管道居多,那么這兩中管道到底哪一種管道最好,最經濟?

  • 硬PVC排水管的常見安裝錯誤

    摘 要:針對硬聚氯乙烯排水管在安裝中常出現的一些錯誤進行了分析和探討,并提出相應的技術措施和對策。 關鍵詞:建筑排水;硬PVC管;安裝技術,PVC管材,PVC管件常見安裝錯誤及對策1.1三通或四通 因施工人員的疏忽,將正三通或正四通裝入立管與橫支管連接處,造成連接處形成水舌流,橫支管水流不暢,排水系統氣壓波動大,衛生器具的水封容易被破壞,排水PVC管道的有毒有害氣體將會侵入室內。正確的做法是在此應安裝斜三通或斜四通。1.2存水彎1.2.1地漏下的存水彎 有些工程人員認為帶扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安裝存水彎,其結果往往因地漏水封達不到規范要求的深度[1]而被破壞;另外在住戶使用不當,雜物堵塞而將扣碗打開時,會使下水道的臭氣逸入室內,影響室內空氣質量。根據多年的實踐經驗和有關資料證明,正確的做法是在地漏下安裝P型存水彎[2],近期報道的新型地漏—靜水封橫排地漏性能也很優越[3]。1.2.2 洗臉盆和洗滌盆下的存水彎 在設計圖紙表示不詳?/p>

  • PVC排水管能應用在哪些地方

    PVC排水管已被越來越廣泛的運用于各個行業中,PVC排水管其主要的材料就是聚氯乙烯,聚氯乙烯具有很強的耐熱性以及耐腐蝕性。 出于使建筑外立面更加美觀的目的,室內雨水排水系統得到越來越廣泛的應用,室內雨水管道一般是按無壓流設計的,但是由于雨水流量有時較大且較集中,管道中同時存在重力流和壓力流兩種狀態,因此要求室內雨水管道比其它排水管道耐壓性能更強。 PVC排水管是傳統排水管材的替代產品,具有較佳的物理化學性能,它內壁光滑,比常規排水材料的摩擦阻力小,因此橫管安裝坡度較小,能夠提高建筑的室內凈高。同時,PVC排水管重量較輕,為鑄鐵管的五分之一,易于運輸和操作;采用膠粘連接,方便安裝及維修;較常規排水管材低廉,大大降低工程造價;在建筑污廢水及雨水管道系統使用普遍。