建筑給水排水設計規范GB50015-2003
這本規范是GB 50015-2003的局部修訂稿,歡迎大家下載學習[ 本帖最后由 doublelook 于 2010-2-5 14:04 編輯 ]
規范給排水
.建筑給水排水與節水通用規范
給水排水構筑物施工及驗收規范
[規范]建筑給水排水設計規范(一) 作者:本站搜集 文章來源:本站搜集 點擊數:5370 更新時間:2004/11/29 8:39:49 前 言工程建設國家標準局部修訂公告第6號 國家標準《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88由上海建筑設計研究院會同有關單位進行了局部修訂,已經有關部門會審,現批準局部修訂的條文,自1998年1月1日起施行,該規范中相應的條文規定同時廢止?,F(xiàn)予公告。中華人民共和國建設部 1997年9月1日關于發布國家標準《建筑給水排水設計規范》的通知(88)建標字第196號 根據原國家建委(81)建發設字第546號文的要求,由上海市建設委員會會同有關部門共同修訂的《室內給水排水和熱水供應設計規范》已經修訂完畢。經有關部門會審,現批準修訂后的《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88為國家標準,自1989年4月1日起施行。原《室內給水排水和熱水供應設計規范》TJ15-74同時廢止。 本規范
近日拿到建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002),仔細研讀后發現里面沒有提到自動噴水滅火系統安裝內容。對照GB50300-2001發現里面也沒有提到自動噴水滅火系統安裝內容(但GB50300-2001討論稿里面有自動噴水滅火系統安裝分項工程)。而原來的GBJ302-88、GBJ242-82里均有自動噴水滅火系統安裝內容。為什么GB50242-2002里沒有自動噴水滅火系統安裝內容?那以后驗收關于自動噴水這一項怎么操作?資料又怎么做?
本資料來自筑龍網,大多是收費的,有興趣的朋友可以去下點需要的給大家分享,也是對本網站的支持.·《大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》 http://www.*****.com/tech/detail63955.htm·半即熱式水加熱器熱水供應設計規程 http://www.*****.com/tech/detail2618.htm·泵站安裝及驗收規范 http://www.*****.com/tech/detail51233.htm·泵站設計規范 http://www.*****.com/tech/detail2932.htm·變電所給水排水設計規程(DL/T 5143-2002) http://www.*****.com/tech/detail64187.htm·補氣式氣壓給水設備 http://www.*****.com/tech/detail2357.htm·城市防洪工程設計規范 http://www.*****.com/tech
本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 編輯 把自己收集到的全部規范上存,希望對大家有用!!
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 編輯 建筑給水排水設計規范強條
見附件吧。更新到2014年10月
建筑給水排水規范大全(2017版)
各位大俠:附件是建筑給水排水規范大全(2015版)。和大家共享!
建筑給水排水規范4.4.11:立管管徑不得小于所連接的橫支管管徑。橫支管定義:其中連接器具排水管至排水立管的橫管段稱橫支管。那么問題來了,很多橫支管管徑需要150立管就用100通過增設通氣立管加大立管的排水能力這種設計做法屬于違反規范么。
建筑給水排水設計規范-2009
希望這個資料對大家有幫助
有誰知道在哪里能下載建筑給水排水設計規范2009?
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
建筑給水排水驗收規范
建筑給水排水驗收規范專題,為您提供建筑給水排水驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給水排水驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑給水排水驗收規范相關內容請訪問