本人結構新手一枚、在出板圖時出現板裂縫超限的情況、問同事說板裂縫超限一個方向裂縫超就改另一個方向上板的底筋、、、求大神解釋原理、、
小弟正在做畢業設計,想設計一個圓形的建筑,5層,平面是半徑16m的圓形。問題就是柱和曲梁構成的空間圓形框架怎么手算,有這方面的書供小弟參考嗎?可能你們會說用電算,但是以前沒有電算的時候,圓形的結構大家是怎么做的呢?哪位大俠知道,麻煩幫個忙
先在在做一個框架結構,有幾個梁柱節點的位置梁裂縫超限,通過這次修改 我總結出一些解決這個問題的辦法 : 不一定完全正確 希望能給新手們一些提示吧, 也希望大家能多提建議:首先 在PKPM參數設置中 我們一般情況下是不選擇“根據裂縫選筋”這個選項的 因為這個會導致梁配筋過大,當然 如果甲方不要求,這個也無所謂。(我試過,也不會說大的離譜)。1 修改梁截面 在條件允許的情況下 適當加大梁的截面 2 加大梁保護層厚度(這個 影響不是很大)不過要是 你的梁保護層選的過薄的話,這個應該就有影響了3 既然我們不勾選:根據裂縫選筋“的選項,這個時候可在梁平面施工圖里 的立面改筋的選項 適當加大支座處鋼筋的面積這個的好處是你只需修改裂縫處的支座配筋就夠了 ,而且你可以逐步的加大配筋面積,從而選出比較合適的。 呵呵呵 我自己的一些經驗啊 要是有什么錯誤的話 希望大家批評指正
圖紙簡介: 5層框架結構 學校實驗樓 ,層高4.2,本圖為結構圖,圖紙內容非常的詳細完整,歡 投稿網友: kaoshibuguakeq 上傳時間: 2013-01-29
本帖最后由 百戰天蟲 于 2016-6-28 17:45 編輯 2016年買的二手房屋4樓:多層框架結構 總高7層此房屋建于2003年-在2008年地震后該房屋樓梯間出現各種裂縫,問了很多人說法都不一樣,想問問這房屋質量是否有問題?,F(xiàn)在弄得家人人心惶惶。特來問下專業人士。尋求答案。
急啊!廠房,去年結束的房子,現在就有裂縫了就是框架梁與磚墻交界處(砼多孔磚)還有KZ與墻交界處裂縫有什么辦法處理嗎?先謝謝各位前輩粉刷時,鋼絲網也鋪了
論文發表摘要:框架結構中填充墻與柱、填充墻與屋梁之間出現裂縫是建筑工程的通病。文章分析了框架結構住宅中墻體裂縫的形成原因,基于此,探討了框架結構住宅墻體裂縫的防范技術。關鍵詞:框架結構;住宅;墻體裂縫;[ 本帖最后由 changjunjie 于 2010-2-12 17:05 編輯 ]
哪位大俠幫忙指點一下,謝謝,模型見附件,08版的
超長混凝土框架結構裂縫控制研究
地下一層,地上4層框架, 平面為五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,重新設計,真的需要重新設計嗎?
摘要:隨著城市高層建筑的發展、粘土土磚的限制使用,框架結構、普通陶?;炷量招钠鰤K、加氣混凝土砌塊在我省有了廣泛應用。但砌塊因重量輕,強度較低,干縮變形較大,在施工和使用過程中,填充墻易出現一些質量通病,表現為墻體開裂以廈抹灰層裂縫和空鼓 關鍵詞:填充墻;裂縫;施工;材料;防治
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
見圖,本人見到個多層鋼框架結構的,的節點是這樣表示的,不知道有沒有人有這個表里的其它型號的鋼材連接數據呢,一般鋼結構設計節點這樣表示比較方便?(和PKPM的節點比起來)本人老人,設計新手求指教。
1.框架結構構造柱的設置原則? 什么時候設置???2.屋頂的梁布置是不是襇量對稱啊?謝謝各位大神。。 新手在設計院沒人帶 難啊~~~~
超長混凝土框架結構裂縫控制研究.pdf
板配筋如圖,支座鋼筋只比8@200 大一點點,感覺沒必要附加這樣的情況板配筋可以調幅么,把支座的彎矩調到跨中???
x 市高級中學擴建項目學校大門、宿舍樓一、二號及宿舍樓室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
1、剪力墻的嵌固端 下移的話 因為底部加強區要跟著下移 所以會增加造價 但是框架結構的嵌固端如果下移 至基礎頂 那他是不是節省造價呢 抗規規定地下室頂板作為嵌固端 底下一層的梁柱的配筋要是上一層的1.1倍 2、如果是兩層地下室 那么是不是底下兩層都要滿足梁板的鋼筋是嵌固端上層的1.1倍
框架結構 裂縫
框架結構 裂縫專題,為您提供框架結構 裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構 裂縫 相關的專業交流討論,更多框架結構 裂縫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題