首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外地上式消火栓和水泵結合器

    我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門??如果要,是用什么閥門?蝶閥?閘閥?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?

  • 緊急求助室外地上式消火栓的安裝方法(或詳圖)!

    哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)與市政給水管連接的詳細做法?(設置在人行道上的)有詳圖最好,請幫個忙!提供這方面的資料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 謝謝了....

  • 北方適用地上式消火栓嗎?

    請教: 我所在地區是秦皇島,地處北方地區,請問地上式消火栓適用嗎?關于圖籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,是由頂端控制嗎?

  • 求 室外地下式消火栓詳圖

    求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了

  • 室外地下式消火栓靠什么啟動消火栓泵

    請教高手,一個變電所,消防泵房設置在室外空地地下,有兩臺室內消火栓泵,兩臺室外消火栓泵,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵?

  • 室外地下式消火栓需要配消火栓箱嗎

    我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.

  • 室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做為墻壁

    《建筑給排水設計規范》GB50015-2003第3、2、10條規定,“建筑物內生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物本體結構作為水池(箱)的壁板,底板及頂蓋”。請問各位,室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做為墻壁

  • 室外地上式泵房是否可以利用室外地上生活水池的池壁做為墻壁

    《建筑給排水設計規范》GB50015-2003第3、2、10條規定,“建筑物內生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物本體結構作為水池(箱)的壁板,底板及頂蓋”。請問各位,室外地上式泵房是否可以利用室外地上式生活水池的池壁做為墻壁

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 寒冷地區室外地上管道如何保溫呢

    看過了,保溫的圖集,想問一下,管道電伴熱和蒸汽伴熱具體是怎么做到的呢,如需要加伴熱的電線,是怎么引到管道的呢有具體實施的實例可以分享一下嗎

  • 地上式消防泵的自灌問題

    消防水池埋地,泵房應甲方要求設于一層地面,請教各位如何解決消防泵的自灌問題較為妥當?ps:05版高規7.5.4條文解釋中提到的“自灌式吸水種類增多”,哪位高手能列舉一二?不勝感謝!

  • 采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有的栓口

    采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有DN100和DN65的栓口各

  • 關于室外消火栓設置問題

    請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?

  • 關于室外消火栓的一點小疑問

    關于室外消火栓的一點小疑問

    對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!

  • 關于室外消火栓穩壓問題

    關于室外消火栓穩壓問題

    如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?

  • 關于室外消火栓的一個問題

    請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?

  • 關于消火栓室外穩壓問題

    消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。

  • 討論! 室外地下式水池如何泄水?

    水池設于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水該如何考慮?若用排污泵那泵的出水管該如何接出,直接接至檢查井會造成水池污染。

  • 關于高層的室外消火栓的問題

    平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.