  • 建筑消防給水系統的設計施工監理

    建筑消防給水系統的設計施工監理

  • TVCC消防給水系統設計特點介

    本帖為轉發MOP網帖子.原文網址 http://dzh.mop.com/mainFrame.jsp?url=http://dzh.mop.com/topic/readSub_9261606_0_0.htmlTVCC消防給水系統設計特點介發布者:張留霞 分類:消防 1.項目概況 TVCC位于中央電視臺新臺址工程地塊的西北部,包含五星級酒店、1500座劇場和展覽設施,建成后建筑最高標高159.0m,建筑標準層高4.0m,為超高層一類綜合建筑。該建筑左側裙房部分為劇場及其附屬建筑:如錄音棚、音控室、貴賓休息廳等組成,右側五星級賓館從五層開始,五層及以下部分為賓館的功能用房:如展覽廳、多功能廳、信號傳送機房、會議室等;該大樓最大的建筑特點是由多個功能箱分享建筑外皮下空間。其外形特征如圖1所示。 圖1 TV

  • 常見消防給水系統中的設計缺陷

    常見消防給水系統中的設計缺陷 消火栓給水系統 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 對建筑物火災延續時間、室內消火栓用水量選用錯誤。老工程改造后,增設噴淋系統,水池容量沒有增加。 (2)合用水池無消防專用的技術措施 有些工程的消防用水與生產、生活合用水池,以防止水質變壞;但未設計消防專用措施。合用水池的專用措施常用的有下面圖示三種:合用水池的技術措施 (3)較大容量水池無分格措施 消防水池如超過1000m3的消防水池,所對應的建筑危險性或重要性比較大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期間仍有一半消防水源,確保建筑物的安全。 2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能滿足室內消防用水量的要求。 (2)消防水泵揚程偏大 消防泵的揚程偏大對管網工作不利。 (3)一組消防水泵只有一根吸水管 有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修

  • 某公墓項目消防給水系統設計實例

    某公墓建設工程消防給水系統設計,由于山上未有市政供水管網,消防水源利用天然水源——山塘取水,經處理后加壓到設置在山頂消防水箱,消火栓系統分高低兩個系統,高區沿山頂防火隔離帶設置

  • 【轉帖】常見消防給水系統中的設計缺陷

 (3)一組消防水泵只有一根吸水管 有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修時,整個系統癱瘓。 (4)一組消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一樣,如果一組消防水泵只有一根出水管,就會降低消防系統的可靠性。 (5)水泵出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥 消防水泵出水管裝有壓力表,

  • 大空間建筑消防給水系統設計綜述

    大空間建筑消防給水系統設計綜述

    大空間建筑消防給水系統設計綜述---磨石建筑培訓轉載 分享與學習

  • 某KTV場所消防給水系統設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖是某KTV場所的消防報批圖,圖紙包括消火栓系統,噴淋系統及各層平面圖等,可供參考。 投稿網友: chenwu1986 上傳時間: 2014-06-13

  • 輕烴罐區消防穩高壓給水系統設計

    《石油化工企業防火規》GB50160-92(1999局部修訂條文)第7.3.11條規定,大型石油化工企業的工藝裝置區、罐區等,應設獨立的穩高壓給水系統,其壓力宜為0.7~1.2Mpa[1]。所謂穩高壓給水系統,即平時采用穩壓設施維持管網的消防水壓力,但不滿足消防流量,火災發生時管網向外供水系統壓力下降,靠壓力自動啟動消防泵。設置穩高壓消防系統,能提高固定式消防設施的消防防護能力和應急防護水平,穩高壓消防給水系統比臨時高壓給水系統供水速度快,依靠管網壓力自動啟動消防泵,能及時向火場供水,盡快的將火災在初期階段撲滅或有效控制。 消防管網的穩壓設施有多種方式,如穩壓泵、氣壓罐等,無論那種方式,穩壓設施均包括動力設備,電力自控設備和管線三部分。在某企業輕烴罐區消防改造穩高壓給水系統設計中,針對已現有的消防泵房和罐區消防管網,我們采用了一種變頻調速穩壓供水新工藝, 現將此工藝介紹如下: 1.工藝

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?

  • 關于低壓消防給水系統的疑問!

    在給水排水設計手冊第二冊《建筑給排水手冊》中低壓消火栓給水系統是這樣定義的:在該系統中,市政管網供水量能滿足消防室外用水要求,水壓大于等于0.1MPa,但不能滿足室內消防水壓要求,故需借助消防車從室外消火栓取水滅火,或利用室內消防水泵加壓后滅火。對此定義我有一點不明白:消防車從室外消火栓取水滅火,是接到室內管網的水泵接合器上向室內消火栓加壓滅火,還是消防隊員直接抱著消防車上接的水帶跑進建筑內滅火呢?或者說兩者均可?我現在在做一個小化工廠,園區說能保證有兩路消防給水管道接入廠區(他們說是從兩個泵房接出的兩根管),壓力為0.35MPa,我就從兩路管上接入廠區,在廠區內做成環網,建筑物內的室內消火栓從環網上接入,我計算了一下,我廠子里的一個三層廠房的室內消火栓所需的壓力比0.35MPa大,也就是園區不能滿足我的要求,當然我是建立在我室內消火栓系統是常高壓系統來考慮的,但是我們審核人說這可以是低壓消防系統,也就是外網能保證0.1MPa就可以了,室內消火栓可以不保證其充實水柱,等消防車來了由消防車從室外消火栓取水,消防隊員抱著水龍帶進建筑滅火,這樣可以嗎?

  • 關于室外消防給水系統的討論

    本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?

  • 關于給水系統設計的探討分析

    一.一戶一表的介紹: 1.一戶一表定義為:分別以平房庭院居民單戶、住宅功能完善的各個住宅單元、住宅小區公共用水(消防、綠化、衛生、景觀、物業)最終用水點、同一類別的用水集合為一戶,每戶分別設置一架水表,每戶水表及表前管道設于戶外。 2.“一戶一表、水表出戶”按水表安裝位置不同,分為六種設置方式:水表分層分散設置式、水表分層集中設置式、水表底層集中式、水表頂層集中式、戶外顯示式。高層住宅宜采用水表分層分散設置+戶外顯示器式、水表分區分層集中設置等方式;多層住宅宜采用水表底層集中式、水表頂層集中式、戶外顯示式等設置方式。舊有住宅一戶一表改造宜根據水表及立管安放條件選擇設置方式。當集中安裝水表和立管的位置不足時,宜采用水表分層分散設置式、戶外顯示式等設置方式。 3.目前各地一戶一表要求并不相同。福州多層住宅、底部商業及公建可直接申

  • 消防給水系統的各種壓力總結

    知識點:高壓消防給水系統

  • 如何設置分區消防給水系統?

    知識點:臨時高壓消防給水系統

  • 案例:北京新地標消防給水系統設計

    案例:北京新地標消防給水系統設計

    導 讀北京通州彩虹之門項目建筑原方案為兩個交叉的環,即雙環方案,建設方決定對此環方案進行修改,最終確定為3塔方案。如何將高壓消防給水系統與本項目完美結合?和小編一起來看看吧~ 本文將對此項目消防水方案設計分析過程、成果以及對于類似項目的設計思路拓展進行探討。 1 工程概況本項目建筑總面積為65萬m2,業態為辦公

  • 消防給水系統穩壓泵設計取值范例

    某一類高層公共建筑,建筑體積大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系統設計水量40L/s,室內消火栓系統設計水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。穩壓設備設置采用上置式和下置式兩個方案。上置式穩壓設備處壓力開關到最不利消火栓栓口凈高H1=6.7m,最高有效水位到下置式穩壓設備處壓力開關凈高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵處壓力開關凈高H'=58.6m,最不利消火栓栓口到下置式穩壓設備處壓力開關凈高H" =60.6m,無管網泄漏量數據。因管網泄露量數據不詳,穩壓泵設計流量宜按消防給水設計流量的1%~3%計,且不宜小于1L/s。室內消火栓系統穩壓泵設計流量取1L/s??紤]室外管網埋地敷設,不確定性因素較多,室外消火栓系統穩壓泵設計流量取1.5L/s。室外臨時高壓消火栓系統消防給水穩壓設備根據《消防給水及消火栓系統技術規范》50974-2014第7.2.8條,為保證最不利消火栓的供水壓力從地面算起

  • 工業園給水系統設計求助

    一個28萬平方的工業園,園內為分生產區和生活區,園區內室外給水管網系統有兩部分,一個是由消防泵房出來供給各建筑室內的消火栓給水壓力管管網;一個是由市政給水管供水給各建筑內部生活以及生產用水的管網,并在該管網上設置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用給水系統。工業園內各建筑沒設屋頂水箱,也沒設水塔。消防水池和消防泵房設于園區內生產區,生活水池設于生活區。園區內最高建筑為七層宿舍。請問如下:1.針對沒設屋頂水箱的情況,消防是如何處理?是采用消防氣給水還是消防變頻給水?還是其它?2.還是針對沒設屋頂水箱的情況,生活給水如何處理?因設置了生活水池.那可否在生活水池旁邊用變頻給水泵將水池水加壓入室外生活和室外消火栓合用給水系統,這樣做合理么?還是有更好的方法??請指教!!!!!!!