首頁 課程 資料 論壇
  • 中性點不直接接地系統單相接地的問題

    在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?

  • 關于中性點不接地系統發生單相接地,對直接接在母線上電機有什么影響

    我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡

  • 中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障的問題?

    中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談?3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?

  • 中性點不接地系統單相接地選線方法的研究

    中性點不接地系統單相接地選線方法的研究

  • 小接地系統發生單相接問題

    今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓?!鼻懊婀收舷嚯妷簽?我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!

  • 中性點不接地系統發生單相接地對運行中電機影響

    我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡

  • 10KV不接地系統發生單相接地問題

    10KV不接地系統發生單相接地時,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教!

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?

  • 中性點不接地系統單相接地保護的分析

    中性點不接地系統單相接地保護的分析

  • 誰可以詳解中性點不接地系統,單相接地時的故障

    包括電壓、電流的變化,電容電流的流向,故障點電流的計算,等等能不能以教學的圖解方法講一講?看了書,但是還是不明白,尤其那個向量圖,麻煩各位?。?/p>

  • 基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計

    基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計

  • 中性點不接地系統單相接地故障定位新方法

    中性點不接地系統單相接地故障定位新方法

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 中性點不接地系統單相接地故障后零序電流和零序電壓關系

    我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向?yàn)橛赡妇€流向線路);故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,請問到底誰是對的?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種。求解?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,兩個地方的不一樣,都解釋一下,感謝。在線等....

  • 中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。

  • 誰可以詳解“中性點不接地系統,單相接地時電壓變化

    如題,我看好多地方說的不一樣,誰可以幫我詳解啊,方便的話,給個圖好嗎?謝謝!對了,能講下中性點接地系統,單相接地時,電壓的變化更好^_^別笑我苯,貪啊再次謝謝

  • 關于中性點不接地系統中,發生單相接地系統與正常運行系統并列問題

    在10kV中性點不接地系統中,兩路電源進線1、進線1分別接到10kV I段母線、II段母線上,(10kV母線為單母線分段接線)此時,如果進線1發生單相接地故障,I段母線上重要高壓電機不能停電,請問,此時能否合上分段開關,再拉開進線開關呢?1、中性點不接地系統中,發生單相接地后,線電壓不發生變化,此時,I、II段同相之間雖然存在相位差,我們配備了快切裝置,切通過設置可以限值超過壓差、角差限值的并列不被允許。2、如果并列的時候發展為相間短路,危害范圍更大。3、接地過電壓很可能引起正常運行的II段母線跳閘。4、可能產生低電壓,使正常運行的II段母線上的重要負荷全部丟失,一個周波范圍內就會是低壓接觸器脫扣。5、一般電纜回路發生單相接地時,故障持續時間并不能達到書本上描述的1-2小時,而是會在幾分鐘內就發展為相間短路,跳閘。6、如果上級合環運行,是否故障電源會將正常運行的電源也鉗制成非正常相位,這樣肯定并列起來肯定沒問題了。請有過實戰經驗的大俠指導,謝謝。

點擊加載更多

中性點直接接地系統發生單相接地

中性點直接接地系統發生單相接地專題,為您提供中性點直接接地系統發生單相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點直接接地系統發生單相接地 相關的專業交流討論,更多中性點直接接地系統發生單相接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 