本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫
圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
圖紙簡介: 圖紙包括噴淋及消火栓平面布置圖和系統圖及說明,共計6張,本工程建筑共計四層包含地下一層,地上三層。 投稿網友: abc806573320 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 該建筑地上2層,地下1層為人防工程,圖紙包括地下一層給排水及消防平面圖、地上一二層給排水及消防平面圖、屋頂平面圖、消防系統原理圖、給排水大樣圖。 投稿網友: cscecniu12345 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 該套圖紙包括地下室及各分層給排水平面圖、地下一層自動噴淋平面圖、消火栓系統圖、自動噴淋系統圖、廢水系統圖、污水系統圖、雨水系統圖、給水系統圖、廚衛大樣圖。 投稿網友: yuminwu05 上傳時間: 2014-05-2
圖紙簡介: 1-2層為商業服務,其余為住宅,包括各分層給排水消火栓平面圖、機房層給排水消火栓平面圖、給排水大樣圖、給水系統圖、排水系統圖、雨水系統圖、消火栓系統圖。 投稿網友: hulanhang 上傳時間: 2014-05-20
對于高度大于13米的大空間,尤其是具有較高美觀要求的網架結構及玻璃幕頂的建?,固然閉式噴淋滅火系統能夠起到保護鋼屋架的作用,但在實際設計及施工中,尤其是對于不規則屋頂,存在較大的難度。 鋼結構網架、桁架、玻璃采光頂設計目前日本、歐美等國家在機場、體育館等
圖紙簡介: 此圖紙包含有:樓宇對講系統圖,門禁系統圖,監控系統圖,設備專用網絡系統圖,監控立桿大樣圖,立桿安裝大樣圖,配電箱布置圖。可供參考。 投稿網友: tsspss 上傳時間: 2013-12-25
摘要:本文通過結合建筑內固定消防設施的相關內容,并在簡要介紹當前建筑內固定消防設施在使用和管理過程中所存在一些問題的前提下,分別對噴水滅火系統各層信號閥?機械排煙系統控制柜對固定消防設施的優化,以及消防水泵房與高層建筑地下室等場所的消防優化等方面加以分析和探究,希望能夠給予廣大人員在設計建筑固定消防設施時提供一些建設性參考和幫助? 0引言 新形勢下,隨著現代化社會的不斷發展進步,以及人們的安全觀念的提高,促使建筑內固定消防設施的優化設計問題越來越受到人們的普遍關注和重視?安裝并優化設計固定消防設施,既是有效預防與撲滅火災的重要途徑,同時,也能夠為單位人員的生命和財產安全提供重要保障?從現階段來看,建筑內固定消防設施在質量?安裝?管理等方面上還存在著諸多問題,單位在優化設計時,需要加強對這些方面的考慮,以進一步發揮建筑內固定消防設施的作用?為此,本文通過結合建筑內固定消防設施在優化設計時所涉及的一些相關知識點展開討論,現具體分析如下? 1當前建筑內固定消防設施在使用及管理中面臨的問題 1.1固定消防設施產品質量不過關 從當前來看,大多數建
智能建筑消防設施管理探索 論文欄目:建筑施工論文 一、做好設備、材料采購管理及進場驗收工作,堅決杜絕不合格的設備、材料用于施工消防工程所涉及的設備、材料可以分成兩大類:即裝飾裝修材料及各種消防設施及材料。根據公安部、工商管理總局、質檢總局聯合發布的《消防產品監督管理規定》,“依法實行強制性產品認證的消防產品,由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后,方可生產、銷售、使用”。對于施工單位的相關責任,該《規定》亦明確指出:“消防產品使用者應當查驗產品合格證明、產品標識和有關證書,選用符合市場準入的、合格的消防產品。”“建設工程施工企業應當按照工程設計要求、施工技術標準、合同的約定和消防產品有關技術標準,對進場的消防產品進行現場檢查或者檢驗,如實記錄進貨來源、名稱、批次、規格、數量等內容;現場檢查或者檢驗不合格的,不得安裝。”根據上述要求,施工單位在進行消防設施采購
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
請教各位,消防噴淋的系統圖需要畫到什么深度,是要詳細畫出每個噴頭、全部的軸測圖,并標注管徑,還是只需要表示出進水管、水泵接合器及干管(包括主要配件)等就可以了,我看到我們這里有人做的比較全面,有人做的則比較簡單,小弟比較疑惑,請大家?guī)蛡€忙。
建筑消防設施系統圖
建筑消防設施系統圖專題,為您提供建筑消防設施系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防設施系統圖 相關的專業交流討論,更多建筑消防設施系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題