  • 關于地下室剪力墻打孔的問題。

    我是做建筑電氣安裝的。今天甲方叫我在地下車庫增加8個電話插座(該工程地上25層,地下3層),而且說根據人防規范和消防規范,地下室剪力墻不能打孔,如果打孔就破壞了受力結構,破壞了放火分區的密閉。 我手上也沒有相關規范,我想問一下地下室剪力墻上能打孔嗎? 如果不能打孔,那這電話除了有特異功能的人,我看是拉不過去線了。如果能打,要采取什么措施來避免和規范沖突呢。

  • 剪力墻暗柱打孔對結構有什么影響

    我對剪力墻暗柱打了個9公分寬64公分長斜孔和一截剪力墻13公分深度9公分寬孔,這樣安全嗎,主梁會不會掉下來,開槽的地方打到一根主筋,斜孔兩根主筋,還有幾根窟筋,這幾天有點擔心,不敢繼續裝下去了,請熟悉建筑的老師解答一下,影響結構嗎?地震的話會不會受影響,坐標重慶,高層我是27層,共28層

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。?!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻結構主梁連續打孔的危害?

    剪力墻結構主梁連續打孔的危害?

    先說整棟樓的大體情況吧! 整個項目由5棟33層或28層住宅和一棟商業組成,其中高層住宅為混凝土剪力墻結構體系,帶大地下車庫??拐鹪O(shè)防烈度七度,場地類別Ⅱ類,設計基本地震加速度值0.10g, 設計地震分組:第一組;根據《建筑抗震設計規范》GB50011-2010,此5棟建筑的結構抗震等級為二級。 在我們業主去施工現場查看自己房屋時,發現了一個很嚴重的問題,在房屋幾乎每個梁(無論是框架梁還是剪力墻連梁)上都有開洞的現象,這些洞口尺寸幾乎都是直徑150左右圓型洞口,目的就是為了地源熱泵的管道鋪設。為了不使送風管道從梁下方繞過導致凈高不足,所以每棟樓幾乎每家每戶上方的梁都有大批的洞口,而在公共走道上管道洞口尤

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 陽臺剪力墻打孔時鋼筋被打斷,問題大嗎?

    陽臺剪力墻打孔時鋼筋被打斷,問題大嗎?

    剛畢業的小萌新 買了個二手小房子 11層小高層中的第10層 開始客廳空調外機裝在陽臺 想放到外面去 就在陽臺側邊的墻上打了個50MM的孔 師傅打完就走了,我撿起打出的混凝土一看,都快崩潰了 里面有三個鋼筋截面!兩個貫穿的截面應該是打斷了一根鋼筋,另一根只有一個截面應該是鋼筋頭。 可愁死我了 現在腸子都悔青了 我爸媽又不在這個城市也沒人能幫忙拿個主意 有沒有大神幫忙看一下,這該怎么辦呀 陽臺是內凹式陽臺,事后我找到圖紙才發現這邊是承重墻。樓上還有一層。 謝謝各位的回答,謝謝。

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 剪力墻上橫梁打孔,發現鋼筋位置很奇怪怎么辦?

    剪力墻上橫梁打孔,發現鋼筋位置很奇怪怎么辦?

    一堵寬長2米的剪力墻,另一邊是外墻,上方有一根橫梁,打孔位置在剪力墻邊緣處,內高外地,內外高差2CM,發現打出的鋼筋很奇怪,有點不符合常理。直接上圖,打X的位置在室內,室內高的位置打掉一根20,一根16的鋼筋,還有內外各一根10的鋼筋,4根鋼筋都是水平的,粗的兩根在下面,問題是10CM的洞打到外面的梁底反而沒有打到鋼筋。

  • 這樣的墻體算短肢剪力墻嗎

    33層的住宅樓 下面4層準備用250的墻體 上面準備用200厚的墻體按照上面200厚的墻 1700的肢長就不算短肢了 但按照250的墻厚 1700的肢長算短肢了請教各位大俠 我是否底層250墻厚要布置到2100才不算短肢剪力墻 還是1700長也可以不算短肢

  • 剪力墻連梁的箍筋及配筋?

    如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了

  • 新手,剪力墻配筋結果怎么看?

    新手,剪力墻配筋結果怎么看?

    請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?

  • 關于剪力墻配筋的幾個問題!

    關于剪力墻配筋的幾個問題!

    請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為，我想問的?8根1