本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
這個顯示紅的墻,系統默認為短肢剪力墻,但實際上應該不算是吧。
框架-核心筒結構,在核心筒上設備開有較多的孔洞,導致核心筒上有些剪力墻高厚比在5~8之間,軸壓比怎么來控制呢?請高手指點
《抗規》中6.4.5:對于抗震墻結構,底層墻肢底截面的軸壓比不大于6.4.5-1規定的一、二、三級抗震墻,墻肢兩端可設置構造邊緣構件。想問問各位大蝦們,有地下室的高層,軸壓比是看地下室這層的還是看地上一層的,地下室的軸壓比一般比地上一層小,如果三級抗震,地下室軸壓比位0.2,地上一層為0.4,那究竟是做約束邊緣構件還是構造邊緣構件呢?
帶端柱剪力墻的軸壓比計算,在pkpm中直接按柱和墻輸入最后出來的軸壓比應該是有問題的,請問能否通過別的方式核算這個帶端柱剪力墻的軸壓比?
在單片一字形剪力墻用軸壓比限值求墻厚時,條件墻長5米,該墻肢的墻頂處的荷載效應和地震作用的標準值分別為:永久荷載作用下為2500KN/m,樓面活荷載作用下為600KN/m,水平地震多用下為1200KN/m,忽略自重在計算軸壓力時我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用這個壓力代入到軸壓比那個公式中去用了,為什么這個軸力不乘以墻長????有興趣的朋友給解釋一下,拜謝?。。?!
《高規》7.2.2規定:一字型截面短肢剪力墻的軸壓比限制應相應減少0.1?!陡咭?guī)》表7.2.15注2:剪力墻的翼墻長度小于翼墻厚度的3倍,按無翼墻查表。二注真題下午第36題解答中說翼墻長度大于厚度三倍,不需減少0.1。我的問題是:短肢剪力墻一字型也受這個限制嗎,有翼緣長度不夠就當做無翼緣,規范沒有明文規定啊
保延須控軸壓比,對應抗等算墻體。 點四點五和點六,不大上值為允許。 【注釋】保延:保持延性??沟龋嚎拐鸬燃?jí)。
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 編輯 答案計算時t時:3360乘以3,為何要乘以3,軸向設計值乘以3,施書中兩個題都這樣做。求解釋
廣東省項目,二級抗震要求。350X1600的一字型剪力墻軸壓比可以按0.6控制嗎?因為第一不屬于短肢?,一字墻軸壓比規范又沒有要求。請問大家覺得如何?
問大家個問題,算剪力墻軸壓比的時候能不能點墻柱活荷載折減啊,剪力墻軸壓比采用的是重力荷載代表值作用下的設計值,算重力荷載代表值的時候活荷載乘以了0.5,再根據樓層折減活荷載是不是重復折減了,如果計算點了活荷載折減,算出來的軸壓比是不是偏小,懇請高手指點
如題,規范規定了二三級抗震剪力墻的軸壓比,規范沒提四級的,今天看圖有人做到了0.74,覺得不合適,個人理解不應該大于0.7,大家如何理解?
80米以下的剪力墻結構,剪力墻抗震等級為四級。此時軸壓比限值規范沒有明確。同事都比較保守的都按照三級的0.6控制,我問了下我院總工,又看了下網上大家的意見,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四級軸壓比到底有沒有什么要求。另有一事想了一下午沒有想通:為何以80米為界限后,三級與四級剪力墻軸壓比一個規范要求0.6,而另一個則沒有任何要求。難道80米以下的剪力墻結構對延性便毫無要求?以前做的幾個四級高層局部墻肢軸壓比都接近了0.7,因此有些疑惑與不安,望高手解答。先謝過了!
〈〈高規〉〉7。2。14條:N——重力荷載代表值作用下墻肢的軸向壓力設計值;而條文是“不考慮地震作用組合”;請問如何以公式明確表達之?多謝!
6度區,29層住宅,剪力墻結構,抗震等級三級,剪重比按多少控制,有些資料上是按0.8%控制,該項目底部幾層剪重比均不到0.8%,同時,底部幾層部分墻柱的軸壓比也較大,0.7左右,如果底部加墻或者墻做厚的話,感覺有些不經濟了,請達人指教[ 本帖最后由 str_bud 于 2010-4-13 09:40 編輯 ]
柱和剪力墻軸壓比的差異
關于剪力墻軸壓比計算的問題,在高層規范中明確指出應該用在重力荷載代表值下的軸壓力設計值計算,很明確。但在多層剪力墻計算依據抗震規范的時候,規范只是說使用重力荷載代表值計算,并沒有明確說是設計值。那么在解題的時候,多層剪力墻,題干明確給出重力荷載代表值為多少,那么是否要乘以1.2呢?
《砼規》中取值為重力荷載代表值,但是《高規》上取得是重力荷載代表值作用下的設計值,即還要乘以系數1.2.請問各位那個為準?還是我理解錯了?
剪力墻軸壓比
剪力墻軸壓比專題,為您提供剪力墻軸壓比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻軸壓比 相關的專業交流討論,更多剪力墻軸壓比相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題