有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。
設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?
屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?
請問,圖集101-1上懸挑梁為何端部高度變小了?未必懸挑梁實際施工的時候,兩邊高度不一樣?圖集P89頁
本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,挑著L1,L1變成了2跨。感覺不符合實際,怎么調整???1、我是把L10兩端點較,這么做可以嗎?2、還是說點較算得KL1、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,這樣更保險?3、如果L10左邊是柱子的話,還可以點較嗎?
1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪嗎?記得懸挑的剪力是根部最大。2、為什么要在端部對縱筋進行彎折???主要作用是什么???3、為什么當l<4h的時候,可不將鋼筋在端部彎下???也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎???求解答,謝謝。
圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,請大神們獻計!
規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,這樣全長的剪力都較大。 二、懸挑梁屬于靜定構件,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋。 三、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,所以鋼筋多配。
在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理啊??????我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]
本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 編輯 請教各位大俠,圖中中間的次梁懸挑出去(懸挑4米多),可以作為挑梁來支撐最上側的邊梁嗎?還是和最上面的邊梁做等截面,共同受力?不勝感激!
該建筑為高層剪力墻結構。如附件所示。屋面懸挑梁鋼筋應伸入剪力墻多長?
走廊上有柱子,是懸挑梁嗎?
今天發現剛之前做的一個工程,臨時變更做的3.2米懸挑梁,變更后也沒有審圖,當時PKPM出的結果,只把上鐵配筋放大了1.2倍,下鐵配筋沒有變,這樣就不滿足了規范底面和頂面縱向鋼筋比值為0.3的條文,當時上鐵鋼筋最大配到了11根直徑25.。怎么辦哪,會不會有大問題
搭在懸挑梁上的梁可以上翻嗎 搭在懸挑梁上的梁可以上翻嗎
這是什么情況?請教各位
最近遇到一個比較棘手項目,有個8.5米左右的懸挑梁,這么大懸挑以前從未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以從柱子上懸挑也可以從大梁上懸挑,除了考慮豎向地震的影響,還有其它什么要求嗎,真心請求群里大神給與幫助,不勝感激!
農村自建房三層,磚混結構,從二樓開始北立墻向外懸挑1.1米(開間三間,分別是3.8米,3.6米,3.8米,西側一間是樓梯間比中間和東面那兩間突出1.1米(落地),現在想把北立墻挑平,就是中間和東面那間共2間懸挑出1.1米),上面每一層都懸挑到屋頂,懸挑支撐柱(北立墻中間柱子30×30cm,配筋8×16,北立墻最東面柱子22×30cm,配筋6×16),懸挑部分承重分別為現澆樓板,砌體磚墻,磚墻為22cm的多孔磚,懸挑梁另一頭可伸入墻體,懸挑出來的砌體墻北面分別出2.4米寬的窗,層高3米,我的設計師朋友給的建議是懸挑梁上部放4根16的鋼筋,泥工卻要給我放3根22的, 梁高40cm,我的設計師朋友說這樣的結構比較危險,支持柱太小了,我怕影響安全不想挑出來,但是老家那邊的親戚朋友都勸我跳出來,我很矛盾,這樣會影響房子的機構安全嗎,請各位大大幫忙看看。
如下圖所示,樓梯懸挑梁鋼筋預埋低了70公分,有沒有什么補強措施,請各位大神支招。
家里裝修裝空調時在陽臺挑梁上來開了兩個孔!陽臺挑梁長度1.4米,陽臺跨度4米,挑梁為200*500配筋是頂部4根18,下部2根18,箍筋是8個的間距100,現在實在連口梁向里15厘米處,上下開了兩個孔,下面的孔直徑2厘米,上面的直徑6厘米!下面的孔離梁底15厘米,兩個孔距離5厘米,打斷了一根箍筋!這種情況要不要處理,怎么加固,還請各位專家多多指教,為這事一直很糾結,飯不想吃,覺也睡不著,倍受煎熬!請各位多多指教!不勝感謝,謝謝各位專家!