請教高手:室外景觀燈具如高桿燈,埋地?、水池水下燈的電纜頭如何做,該怎樣套預算定額?(電纜為YJV5*2.5)[ 本帖最后由 wyslmz04 于 2010-7-31 22:44 編輯 ]
1. 內控,就是直接接外電源,程序寫在LED燈管內置IC內,并且對每一條燈管進行編號,按編號進行有順序的安裝,達到同步效果,不能隨便的更改時間和效果。 2.外控,就是通過LED景觀燈上位機軟件把花樣編好,轉換成二進制的文件存在CF卡或SD卡等儲存設備上,對于要傳達的數據一般是通過電腦直接控制的。
樓主奮斗了一周多,終于把景觀的強電搞的差不多了,現在有個問題,室外有個箱變是500KVA的,我所有的用電負荷加起來要420多,箱變位置和容量是當?shù)毓╇娋侄ǖ?,我現在用電400多,500的是不是一定不行了,有個630的我想要求當?shù)毓╇娋纸o換一下,不知道他們會不會同意,我已經跟當?shù)丶追秸f(shuō)了,當?shù)丶追阶屛议_(kāi)個工程聯系單,他們去?dāng)?shù)毓╇娋终劊€有就是現在忽然增加了水泵房,可水泵房離我室外箱變最遠的要10000多米,這樣供電的話會不會不符合規范,我記得室外箱變供電最大也就1000米吧,還有就是廣播和監控的問題,整個園區面積是130多萬平方米,廣播和監控我如果是放一個機房里,是不是可以設置2個機房,分區域控制,而且監控和廣播的系統具體用什么的那,小弟對弱電本來就不是很懂,所以來這請教大神們,小弟在線等,今天下班前要交圖..............
圖紙簡介: 包括圖紙設計說明、室外景觀照明、防雷接地、配電箱系統圖、室外監控系統及其系統示意圖等 投稿網友: o6220434 上傳時間: 2013-09-10
作為地產公司越來越重視的室外景觀,越來越受到購房者的重視!在購房者的購買意愿中所占比例越來越高!那么如何從設計到施工工程中加強對品質的管理,提升品質就擺在每一個設計師和項目工程師的面前!那么如何提升品質呢???希望大家各抒己見!
本人專業從事景觀施工圖設計,施工現場指導,具有豐富的施工經驗.現開設景觀施工圖入門培訓, 附帶相關軟件學習,學會為止. 學員面向園林.環藝應屆畢業生,在校大中專生每期學員2人,招滿就開課,熱烈歡迎大家的參與. 幫助新手上路!! 地點:杭州市區,詳細情況QQ聊:402625772(請注明培訓)
園區室外照明中,1、庭院燈、地?、草坪燈、景觀用泛光燈等能否共回路?或哪幾個可以共回路?應注意什么?2、對每回路的燈的數量是否有限制?還是對回路電流有限制?
室外景觀,
圖紙簡介: 包括澆灌,噴泉圖紙,有多重樣式的水景給排水圖紙。 投稿網友: lzg19891210 上傳時間: 2013-09-02 圖紙
一個廣場景觀照明(含水泵)的配電箱系統圖要怎么繪制?。课沂怯锰煺姎庾龅模菂⒄樟藙e人畫的圖,還差好多東西哦。在網絡上學習了下,我現在有的數據是燈具的品種與型號,以及功率,回路也分清楚了的,但是具體到繪制出配電系統圖就不行了。要通過怎么才能學習這個?。课抑?chē)闼娛┕さ亩疾惶珜?zhuān)業,也說不出來。。哪位大蝦有好的方法教教晚輩吧!不勝感激啊。QQ郵箱:277920358@qq.com
本帖最后由 zhaotingjie 于 2013-5-31 14:43 編輯 先說下我的目的:做污水廠的效果圖,模型較簡單,基本方形和圓形的,再加上一些小房子。要做綠化和道路,像上面的圖一樣。做這樣的室外效果圖要用什么軟件呢?我個人的理解是流程分三步:建模+渲染+修整 建模軟件:solidworks(會)、sketch(會)、CAD(會) 渲染軟件:3DMax(不會)、Vray(不會)、Maxwell(不會)、Lumion(會)、SolidworksView360(不好用) 修整軟件:PS(會點)請做效果圖專業人士給指點下,應該怎么組合用效果最,對于我來說學起來更快。水池上面要做欄桿和扶梯,這個用solidworks和sketch(庫里的尺寸總不合適)就累死人了,有什么解決方法?
本帖最后由 pengdashanren 于 2014-4-3 15:34 編輯 《民用建筑電氣設計規范》中10.9.3.3條規定:安裝于室外的景觀照明中距建筑物外墻> 20 m 的設施,宜采用TT 接地形式。由于這是個景觀溶洞的燈具亮化工程,甲方又提出了要求,不能改變地貌,不能亂敲石頭,此時做TT不利于施工,綜合考慮來看做TN-S是不是更好。
室外景觀工程圖紙
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16—2008第10.7.8條: 照明系統中的每一單相分支回路電流不宜超過16A,光源數量不宜超過25個。 現有項目需要很多1W的LED地埋燈,那這種的每一個回路最多只能帶25個嗎?那回路數也太多了吧,請問大家景觀照明最多帶多少燈?
請教下大家。我們是做戶外景觀照明的,配電箱進線是三相五線制,由于照明要求三相電不可能做到平衡,所以進漏保的N線上就有電流,我想問的問題是 一:N線有電流漏保會不會誤動,如果不誤動,那什么情況會讓它誤動呢?二:進來的五根線分別接到相應的端子上,在配電箱里N線和PE線需不需要相連,出配電箱N(xiāo)和PE再全部分開,成TN--S系統,這樣的接法和漏保有關系嗎?謝謝勞駕了。
各位英雄討論下現在室外照明的穿線管都用什么管啊? 包括景觀照明和市政道路照明,沒找到相關的資料,有用PVC,SC,尼龍什么的 現在施工到底用什么管子?另請教尼龍管在設計中怎么表示?
多發點照片 大家一起欣賞一下,多多頂頂啊 !?。?/p>
圖紙簡介: 超精細CAD模型,包括噴泉,水景,公共座椅的,有詳細的標注,需要時套用即可 投稿網友: z8609860 上傳時間: 2013-10-22 <
在我所施工的工程中,所有的室外景觀照明均采用VV電纜套PVC線管埋地;我最近接觸一套圖,采用BVV電線套PVC線管,請問可以嗎?