一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
我公司是廣州市緯頤環保設備有限公司專業生產柴油發電機黑煙凈化裝置?。ǜ墒綖V芯,外表采用不銹鋼304制作)如需相關資料請加我QQ:2223924575...跟我取得聯系
1.現象:1) 定子電流指示超過額定值2) 有、無功表指示超過額定值2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。3.處理方法:1) 系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。2) 系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常:A. 減少無功,使定子電流降到額定值以內,但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。注意定子電流達到允許值所經過的時間,不允許超過規定值。B. 若減少無功不能滿足要求,則請示值長降低有功。C. 若AC勵磁調節器通道故障引起定子過負荷,應將AC調節器切至DC調節器運行。D. 加強對發電機端部、滑環和整流子的檢查。如有可能加強冷卻:降低發電機入口風溫,發電機、變壓器組增開油泵、風扇等。E. 過負荷運行時,應密切監視定子線圈,空冷器前后的冷、熱風溫度、機組振動擺度,不準超過允許值,并作
1.現象: 1)定子電流指示超過額定值 2)有、無功表指示超過額定值 2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。 3.處理方法: 1)系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。 2)系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常: A.減少無功,使定子電流降到額定值以內,但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。留
我廠有一臺30mw發電機,采用可控硅供磁,檢修后東側碳刷正常,但西側碳刷冒火比較嚴重,碳刷牌號正確,長度正常,滑環表面清潔無毛刺,彈簧采用恒壓彈簧,請大家給予幫助,找出處理辦法
摘要:清潔能源移動發電越來越多的取代傳統火力發電,GE公司TM2500移動發電解決方案采用車載系統,燃氣機、發電機、燃料等安裝在4輛拖車上,而發電機出口斷路器開關柜安裝在發電機拖車的尾部,開關柜系統需要體積小、重量輕,滿足發電機出口保護及中性點高阻接地的要求,適應戶外應用環境下的高、低溫,防護等級等要求,承受車載的運輸、振動的要求,方便現場快速連接的要求。本文對上述要求的設計解決方案進行介紹。
本人現急需一份有關“發電機廢氣處理采用水噴淋脫硫除塵”的資料,誰可以發一份詳細的設計圖給我,包括噴淋設備的制造等。我的郵箱是LF1001@126.COM:handshake
發電機及輔助設備規程、規定
1.現象:發電機繞組或鐵心溫度比正常值明顯升高或超限,發電機各軸承溫度比正常值明顯升高或超限。 2.原因: 1)丈量元件故障 2)冷卻系統故障:冷卻水壓不夠、冷卻水量不足、管路堵塞、破裂或閥心脫落。 3)三相電流不平衡超限引起溫度升高。 4)發電機過負荷。 5)冷卻油盆油量不足或冷卻水管破裂,導致冷卻油盆混水。 3.處理: 1)判定是否為表計或
一個小區的發電機房廢氣,發電機運行時候溫度達100度左右,因發電機廢氣需要有效處理,需先降溫至50度。本人想采用直接風冷方法降溫,假設發電機原有排氣風量為350m3/h,要加入多少m3/h的鮮風風量(風源為自然通風),才能把溫度降至50度左右?求各路大神指點指點。
知識點:發電機鐵芯松動
知識點:發電機漏氫量大
我公司發電機組為空冷機組,無加熱裝置,停機時間較長會出現轉子及勵磁機絕緣降低(低于0.5M),清理搽拭效果不明顯,請高手指點該如何處理,想加裝加熱裝置,不知選用什么形式的裝置?
240kw康明斯的柴油發電機,業主只能了這個數據。1、我如何才能算出尾氣排量了?2、燃燒所需的輔助空氣量及機房所需換氣量怎么算?3、隔音墻及隔音門的面密度m值怎么計算?4、水噴淋裝置的液氣比及進氣速度怎么定?如提供的數據不足,懇請高手幫忙補充(按常規發電機數據補充),解答最好附帶計算公式和計算過程(最好還能介紹點相關的資料供小弟拜讀)。小弟之前是做污水處理的,廢氣尚未接觸。懇請前輩不吝賜教,小弟將不甚感激!
這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]
發電機檢修規程
目前國內廢氣處理(臭味處理)方面主要用哪些環保設備?是不是噴淋凈化塔、UV光催化、活性炭吸附這三個是比較主流的呢?廢氣處理設備在國內的發展前景怎么樣,廢氣處理和污水處理相比哪個比較低門檻,希望這方面的前輩能給大體的說說,小弟先謝了?。?!
廢氣處理設備工作原理是將氣體中的污染物質分離出來,轉化為無害物質,以達到凈化氣體的目的。原理:廢氣處理設備將惡臭物質以曝氣形式分散到含活性污泥的混和液中,通過懸浮生長的微生物降解惡臭物質合用范圍廣。其中電子溫度( Te)≥離子溫度(Ti),可達104K以上,而其離子和中性粒子的溫度卻可低到300~500K。被吸附的氣體組分稱為吸附質,多孔固體物質稱為吸附劑。而低溫等離子體則學非平衡狀態,各種粒子溫度并不相同。