  • 關于鋼筋砼結構中砌體填充墻的構造問題探討

    《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)第13.3.3.2.4)條中說明,砌體填充墻長度超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱,大家對此如何理解。我有一個工程實例:框架結構,底層層高4.5m,有一道填充墻總長12m,按規范要求應設置構造柱,但我將構造柱設于8m位置,質檢站要求設于中間位置,請問大家對此如何理解。

  • 砌體結構里需要有填充墻么?

    如果把建施圖上所有的墻體都做成承重墻,感覺沒有必要。而且按《抗規》7.3.1“較大洞口”來設構造柱,太多了。請問大家都是怎么做的?

  • 川14G174 砌體填充墻構造

    川14G174 砌體填充墻構造

    川14G174 砌體填充墻構造

  • 關于砌體填充墻構造柱設置的問題

    一、首先要搞清楚的是砌體結構與鋼筋混凝土結構中填充墻的區別,砌體結構參照砌體結構規范中相關要求,構造措施復雜的多。而砌體填充墻的構造要求相對簡單。直接可以參照的圖集有《12G614-1_砌體填充墻結構構造》、《框架輕質填充墻構造圖集(西南05G701-4)第四分冊》、《中南標結構圖集12ZG002、12ZG 003》或其它地區圖集等。國家規范對砌體填充墻構造的原文如下。 1、《砌體結構設計規范》GB 50003-2011規范要求:

  • 10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)

    10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)

    新圖集:10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)115網盤地址:http://115.com/file/bhiqxskh

  • 10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)(與主體結構柔性連接)(上)

    10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)(與主體結構柔性連接)(上)

  • 有關填充墻砌體的一些問題

    1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,

  • 砌體填充墻與主體結構連接的問題

    砌體填充墻與主體結構連接的問題

    填充墻有兩本圖集,一個是12G614-1,一個是10SG614-2。我從10SG614-2中截了圖,根據這點,豈不是大多數結構都要采用柔性連接了?大家怎么看?

  • 12G614-1 砌體填充墻結構構造(pdf版),采用PDF打印生成

    本帖最后由 earthxoy 于 2014-8-20 11:13 編輯 原來下載的都有鏈接,很煩人,這個是采用PDF打印生成,給大家分享一下!

  • 砌體結構的一般構造措施

    砌體結構的一般構造措施

  • 關于砌體結構構造柱問題

    關于砌體結構構造柱問題

    砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:

  • 框架填充墻的計算和構造

    框架填充墻的計算和構造

    本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-8-2 17:19 編輯 框架填充墻與框架的連接 2001 年版本的《砌體結構設計規范》第 6 章沒有過多提及框架填充墻的概念,只是在 6.2.8 條原則性地說了句“填充墻、隔墻應分別采取措施與周邊構件可靠連接”。到了 2011 年版本的《砌體結構設計規范》里,這個在老規范里沒被足夠重視的概念顯然應該引起更多的注意,因為它單獨成了一節,

  • 砌體結構圈梁的構造的要求

    1.圈梁宜連續地設在同一水平面上,并形成封閉狀;當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中到中垂直間距的二倍,且不得小于1m; 2.縱橫墻交接處的圈梁應有可靠的連接。剛彈性和彈性方案房屋,圈梁應與屋架、大梁等構件可靠連接; 3.鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同,當墻厚h≥240mm時,其寬度不宜小于2h/3.圈梁高度不應小于120mm.縱向鋼筋不應少于4φ10,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考慮,箍筋間距不應大于300mm; 4.圈梁兼作過梁時,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配。

  • 02YG001-1砌體結構構造詳圖

    02YG001-1砌體結構構造詳圖

  • 關于混凝土砌體填充墻的一些問題

    我們公司準備用混凝土砌體保溫磚來蓋個磚混的樓房,不過原來一直都只用混凝土保溫磚來做框架結構的填充墻,現在要用來做承重墻,請哪位高人給指導下,應該注意些什么東西呢?包括構造柱、圈梁等構件和墻體怎么連接等等....

  • 這些填充墻的構造柱如何設置

    這些填充墻的構造柱如何設置

    這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]