圖紙簡介: 綜合性大樓,包含地下室停車場,商場,高層住宅的火災報警系統圖,最新標準。 投稿網友: hkitty 上傳時間: 2013-09-29
摘要:本文結合工程實際及消防設計防火規范的理解,闡述消防設計的技術特性,并對消防火災自動報警系統關鍵技術進行探討? 消防電源及其配電 高層建筑,應按《高層民用建筑設計防火規范》要求,一類高層建筑應按一級負荷供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電?對于非高層建筑應按《建筑設計防火規范》要求,將消防用電設備,其電源劃分為一?二?三級負荷? 根據《供配電系統設計規范》的要求,一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,一級負荷中特別重要的負荷,除由雙重電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急,對于二級負荷,宜由兩回路線路供電,在負荷較小或地區條件困難時,二級負荷可由一回6KV及以上專用的架空線路供電? 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統? 當設有自備發電設備時,一級負荷應設有自動啟動裝置,并應在30s內供電,二級負荷當采用啟動有困難時,可采用手動啟動裝置? 為了保證發生火災時各項救災工作順利進行,有效的控制和撲滅火災,高層建筑的消防控制室?消防水泵房?消防電梯?防煙及排煙風機等的兩個供電
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版),提到要漏電火災報警系統,這個系統如何設置?請教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感謝?。?!
詳細的演示了火災的發展、報警、啟動、到滅火。比現場觀看還要明了。附件:
火災報警系統施工及驗收規范
消防工程安裝施工前,我們都要對消防工程相關施工圖紙進行會審,檢查它是否有錯漏、表達不清等問題。1先了解消防電系統有多少模塊箱裝置,線槽走向、弱電井位置。2平面線路與設備連接是否清晰,線路標注是否正確? 3風機、水泵、濕式報警閥、電梯是否有非標控制線路?規格型號、數量是否正確? 4報警、廣播、電話線路材料規格型號的選用是否標明? 5報警、廣播、電話線路保護材料是否為線槽和線管?保護材料規格型號選用是否標明? 6風機、卷簾門、水泵的控制箱是否一對一? 7水流指示器和信號閥監控模塊是安裝于設備附近或弱電井模塊箱? 8使用哪個自動報警設備廠家的產品?報警主機所能容納的回路數量及每個回路所容納的設備點數是否明確?9防火卷簾應如何控制? 10風機與防火閥采用哪種控制方式?(風機其一,靠現場監視和控制模塊控制;其二,靠聯動控制盤手動控制) 1
甲類物品庫房內包含有爆炸品庫、易燃品庫、腐蝕品庫和一般物品庫,請為應該用感煙還是感溫探測器?探測器是不是要用防爆型?可我看消防火災報警廠家樣本沒有防爆型的探測器,怎么處理?請高手賜教!!!謝謝!!!
消防火災自動報警系統中二總線環路設計,任意一點斷線不影響系統報警,在施工中如何實現? 在正常施工中消防二總線為樹枝狀分布,不能環路如形成環路易造成總線短路,在現場施工如何處理?
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。
看看對大家有沒有:kiss: 用
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統施工及驗收規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
如題,若為獨立幼兒園,有個小地下室,地下室為樓梯跟水泵房,有消防泵等需聯動的直啟裝置(僅此處有聯動部分)。消防系統是選擇集中報警系統還是區域報警系統,若采用區域報警系統,聯動部分能否實現。
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
消防火災報警系統規范
消防火災報警系統規范專題,為您提供消防火災報警系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防火災報警系統規范 相關的專業交流討論,更多消防火災報警系統規范相關內容請訪問