首頁 課程 資料 論壇
  • 關于火災自動報警規范的問題

    規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教。

  • 關于建規和火災自動報警規范

    火災自動報警規范:建筑物中對于屬二類性質,1.丙類生產廠房;需要設火災報警系統,但建規中僅對部分丙類生產廠房涉及火災自動報警,在設計中如何取舍?

  • 2013版火災自動報警系統設計規范

    2013版火災自動報警系統設計規范

  • 2013《火災自動報警系統設計規范》

    中國工程建設人力資源協會文件 建人協培 [2013]69 號

  • 自動火災報警設計規范 2013

    最新版“自動火災報警設計規范 2013”2014年5月1日開始實施了。請大家注意。

  • 火災自動報警施工及驗收規范

    :) 火災自動報警施工及驗收規范

  • 火災報警系統施工及驗收規范

    火災報警系統施工及驗收規范

  • 2013版火災報警規范要求模塊必須放在模塊箱內嗎?

    2013版火災報警規范要求模塊必須放在模塊箱內嗎?每個被聯動的設備接線都要回到模塊箱內,增加了穿線的工程量,施工很不方便。

  • 關于現行火災報警規范圖集的一點意見

    現行火災報警規范從98年至今一直執行,對設計起到了很好的規范作用,一直作為各地消防隊消防審查及驗收的依據;但是還有以下問題:1.近年來有很多新型消防設備沒有在規范里更新體現,比如消防水泡圖像探測器,可以配套小的消防水泡使用,相對紅外對射探測器用于配套大的消防水泡使用,可以合理使用還有抽氣式空氣探測器等。2.現行的消防報警圖集是參照國內幾家典型的消防設備廠家編制的,現在很多大型商業綜合體甲方在設計任務書上明確要求采用國外進口高檔消防設備,而據我所知,這些進口產品在系統設計上與國產會有一定差別,而我們對這些產品又不太了解,往往會照成預埋管作廢,白白浪費人力物力;希望規范圖集能跟上。3.希望國內外各消防廠家經常到設計院跑跑,了解更多消防產品;

  • 消防報警設計規范2013版

    13年新版,供大家學習。

  • 火災自動報警系統設計規范

    火災自動報警系統設計規范

    火災自動報警系統設計規范

  • 火災自動報警系統施工及驗收規范

    火災自動報警系統施工及驗收規范

    火災自動報警系統施工及驗收規范

  • 火災自動報警系統設計規范.

    火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?

  • 火災自動報警驗收規范(2007版)

    火災自動報警驗收規范(2007版)

  • 火災自動報警系統施工及驗收規范1

    中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。

  • 電氣規范與火災自動報警規范的矛盾

    民用建筑電氣設計規范第24.2.2.2條第三例規定,一類高層建筑地下室,地下車庫及多層建筑的底層汽車庫(超過25臺),必須裝設火災探測器。但是在《汽車庫修車庫停車庫防火規范》中車庫的分類以車輛臺數來定,50臺以下為四類車庫。并且沒有規定四類車庫要做設火災探測器。那就是說一類高層中,汽車庫臺數小于50臺時不需要做火災探測器。這不是矛盾嗎?

  • 火災自動報警設計規范2008

    火災自動報警設計規范2008.pdf

  • 火災自動報警規范 2013版關于住宅火災自動報警系統的問題

    從第7部分 住宅建筑火災自動報警系統來看,是要求高層住宅的室內也要設置探測測器了么,臥室和起居室還有廚房,以前做消防的時候從來沒在戶內設置過探測器啊

  • 火災自動報警系統設計規范2013配套標準圖(送審圖)

    看32頁, 新舊規似乎區別不大啊, 區域報警報警控制器同樣接入 排煙風機、非消電源箱的聯動??? 這樣推測下來,也沒必要每棟樓都搞個消防控制中心。這樣理解對不對,歡迎討論: 工程有聯動需求,那首先確定要上集中系統或中心系統, 而這兩種系統里同樣可以存在區域機,而且區域機同樣像舊規一樣允許接入 排煙風機等 有聯動需求的節點, 只不過完成“聯動”的這個動作,可以不在本棟的區域機, 而再整個工程的消控中心?

點擊加載更多

火災報警規范2013

火災報警規范2013專題,為您提供火災報警規范2013相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災報警規范2013 相關的專業交流討論,更多火災報警規范2013相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度